Nouveau avec E44

Répondre
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Nouveau avec E44

Message par fred28 »

salut a tous

j'ai rejoint les victimes du E44

PHRT12 - Relève de chaudière - installé en Décembre 2006

j'ai jamais nétoyer le filtre cela peu t il venir de cela ?

merci d'avance...
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir, fred28. Non, le E44 ne vient pas du filtre bouché. Si le filtre est bouché, tu as E41. Pour le E44, surement problème de sous dimensionnement, ou de montage hydraulique. Le E44 apparait aussi si tu as un problème de démarrage du compresseur, si tu es en monophasé. Si le compresseur ne démarre pas, au bout de 1 à 2 mn, E44 apparait.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fred28 »

c'est donc bien un problème de demarrage !!

c'est le kit de demarrage qui deconne .

l'affaire est dans les mains de mon installateur.
zoccor007
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 6:56 pm
Localisation : 29
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

E44

Message par zoccor007 »

Bonjour à tous,
J'ai aussi été victime du E44 lors de la mise en route de ma PAC PHRT12 en janvier 2007.
Après maintes recherches du coté du démarrage, qui en fait n'y était pour rien ,pour aboutir au compresseur bloqué qui a du être remplacé, il s'est avéré que le problème venait de la vanne d'inversion qui était bloqué, depuis son remplacement plus de problèmes.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

zoccor007: ton cas m'interresse: tu as eu 2 pannes ? Le compresseur bloqué, et la vanne d'inversion aussi ? C'est quand meme bizard ça, moi je n'ai jamais eu une seule panne, (a part un connecteur mal branché, et un circulateur un peu abimé ) mais toi, tu as les deux pièces les plus impotantes défectueuses. Pas de chance.
Ton installateur, c'était pas huis-clos par hasard ? Tu vois, ça c'est le genre de dépannage que je n'admet pas: on change des pièces sans savoir si elles sont vraiment défectueuse. Car le compresseur mort, ou bien la vanne, je veux bien. Mais les deux, c'est tout de meme très peu probable.
Enfin bon, il faut de tout pour faire un monde. Au fait, elle est en tri ou en monop ta PàC ?
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut georges les pac vendues par huisclos ne sont pas des technibel (ouf!)

Par contre tu as raison de dénoncer ce commerce en plus si tu vas sur leur site tu verras que c'st Gilbert Montagnier 8) qui te vend la pac :lol:
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1082
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sam44 »

yoannd a écrit : Par contre tu as raison de dénoncer ce commerce en plus si tu vas sur leur site tu verras que c'st Gilbert Montagnier 8) qui te vend la pac :lol:
Donc on peut y aller les yeux fermés :lol: :lol: :lol:
Trop fort! :lol:
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je ris, je ris, mais c'est surement très désagréable......
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
zoccor007
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 6:56 pm
Localisation : 29
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par zoccor007 »

Bonjour à tous.
J'ai été absent quelques jours, ce qui explique ma réponse tardive.
Ma PHRT12 fonctionne en mono.
La mise en route a été effectuée par une entreprise agrée, elle s'est déroulée normalement, mais après 4 heures de fonctionnement: E44.
L'installateur a effectué plusieurs essais de relance sans succès, toujours E44.
Le technicien ,ayant effectué la mise en route , attribue le problème à un niveau de tension trop faible, il est vrai qu'on avait constaté quelques points bas aux alentours de 195 V.
Quoiqu'il en soit, après plusieurs tentatives, le compresseur s'est bloqué.
Après remplacement du compresseur , toujours E44.
Après investigations, il s'avère que la bobine de la vanne d'inversion est HS.
Après remplacement de la vanne d'inversion, démarrage normal et depuis fonctionnement normal.
Dans mon cas le non fonctionnement de la vanne a conduit à la détérioration du compresseur.
Fergu
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 6:36 pm
Localisation : Région Centre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fergu »

Georges32 a écrit ::lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je ris, je ris, mais c'est surement très désagréable......
Voilà,j'ai mis en route en janvier 2008 une PRTH 16 (en relève de chaudière à fioul) j'ai eu le temps de me familiariser avec la loi d'eau avec la régulation K 60 D 066 Z,Globalement nous sommes satisfaits du fonctionnement,cependant par curiosité je souhaiterai connaître les valeurs d'origines du paramétrage de cette PàC.Pensez-vous que je puisse trouver ces valeurs sur le forum.
Merci.
PHRT 16 en relève
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Décidément vous cherchez pas les gars :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... HRT_16.pdf
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Euh, par hasard, t'aurais pas celles de Airwell MCH 8 ???
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Fergu
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 6:36 pm
Localisation : Région Centre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Fergu »

yoannd a écrit :Décidément vous cherchez pas les gars :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... HRT_16.pdf
Grand merci,j'ai rapatrié les valeurs que je cherchais,je reviendrais échanger avec vous,car je crains encore des E44 comme l'hiver dernier sur ma PHRT16 neuve,( mise en route janvier 2008).Matériel encore sous garantie, mais l'installateur se trouve à 300km et malgrés quelques changements de paramétrage par téléphone,pas de résultats probants. Installation dans les règles de l'art,dans maison ancienne ,en relève de chaudière fioul,sur radiateurs fontes ,sans plancher chauffants ,et ballon de mélange de 100 litres.Le E44 se produit juste avant un cyle de dégivage.Je vais suivre cette anomalie,et vous faire part plus précisément des points qui pourraient nous aider à cerner ce probléme.
PHRT 16 en relève
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

J'ai déjà regarder Georges mais j'ai que le catalogue commercial avec la description des pac : puissances, intensités, prix publics, etc. Mais rien sur les réglages ou l'installation.
Fergu
Actif
Actif
Messages : 19
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 6:36 pm
Localisation : Région Centre
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Troisième essais d'envoi de l'installation de ma PHRT16

Message par Fergu »

Bonsoir,Georges voilà deux fois que j'envoi le descriptif et des photos de mon installation,mais sans résultat .Je poste depuis la section Technibel.Mon problème n'avance pas,j'ai toujours des E44 par température négative,ce matin -1°à 7h l'arrière de la machine était complètement givrée, même glacée sur toute l'arrière.En premier le voyant marche résistance antigel s'allume fixe,quelques instants aprés le voyant dégivrage s'allume clignotant,le compresseur tourne encore quelques minutes,des bruits pas sympa de craquements de glace,le compresseur s'arrête et E44.Donc j'attend que le dégivrage naturel se face et dans la matinée j'annule l'erreur et ça repart sans problème jusqu'a ce que les températures passent en négatif.
Est-ce le mode dégivrage qui ne se lance pas?Comment vérifier si la vanne d'inversion fonctionne,peut-on simuler cette fonction?Machine installée en janvier de cette année.Jai regardé tes posts sur ce problème,Je ne vois rien qui concerne précisément ce défaut.Je vais refaire une tentative pour te faire parvenir le descriptif de l'installation.Fergu 45
PHRT 16 en relève
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »