Au secours, 6000Kwh pour 2 mois ...

Répondre
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour à tous

Hum :? 48 kwh d'eau chaude par jour, ça me parait beaucoup quand même :?

A titre comparatif, nous sommes 4 à la maison avec également 3 douches par jours (les enfants se douchent ensemble :lol: ), et ma consommation moyenne par nuit est de 8 kwh pour réchauffer 1 ballon de 300L.

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Ca fait plus de 800 litres qu'on passerait de 10 à 60°C ! Quelques bains par jour. :D
vincent80
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : dim. sept. 17, 2006 10:13 pm
Localisation : Abbrville (80)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Consommation chauffe-eau

Message par vincent80 »

Bonjour,

48 kWh/jour pour deux CE 300 litres, ça veut dire que chaque chauffe-eau tourne durant 8h par jour. A mon avis, ça fait beaucoup... Votre réglage de température d'eau chaude sanitaire doit sûrement être au maximum. En le réglant à 50°C, vous
devriez tourner à une consommation de 36 kWh/jour.

En considérant qu'ils sont en fonctionnement uniquement en heures creuses, voici la différence que ça vous apporte.
48 kWh * 365 = 17 520 kWh * 0,0661 = 1 158 euros TTC rien que pour l'ECS, c'est énorme !!!!
36 kWh * 365 = 13 140 kWh * 0,0661 = 868,55 euros TTC pour l'ECS, c'est mieux mais c'est quand même un sacré budget annuel

Je vous conseille fortement d'envisager une solution thermodynamique. C'est à dire installer un ballon thermodynamique à la place de vos deux chauffe-eau, marque STIEBEL ELTRON type WWK 300, par exemple. Je cite ce modèle car j'en ai quelques-uns d'installés, et sur ce produit j'ai les retours de consommations et le recul. Pour ce matériel, c'est un ballon de stockage de 300 L, avec une production journalière de 700 L à 45°C, largement suffisant pour vos besoins. Sa puissance absorbée est de 450 W au lieu de 6 000 W absorbé par vos deux chauffe-eau. Sa consommation journalière (compteur d'énergie à l'appui) est de 3 kWh par jour pour 4 personnes. Dans votre cas, admettons que l'on consomme 4 kWh par jour.

Ceci donne:
Consommation annuelle: 4 x 365 = 1 460 kWh * 0,0915 = 133,59 euros (je considère qu'il se met en fonctionnement dès que l'on tire de l'ECS, et non fonctionnement HC)
Economies abonnement EDF: - 6 kVA = 84,91 euros * 2 = 169,82 euros
Economies annuelles totales:
Par rapport à aujourd'hui: 1158 - 133.59 + 169.82 = 1 194,23 euros
En convenant réglage 50°C: 868,55 - 133,59 + 169,82 = 904,78 euros
Investissement à prévoir: 4 500 euros
Amortissement prévisionnel:
Par rapport à aujhourd'hui: 4 500 / 1194,23 = 3,8 ans
En convenant réglage 50°C: 4 500 / 904,78 = 5 ans

La j'ai pris le pire qu'il puisse vous arriver. A mon avis, ça vaut le coup de se pencher sur la question...

A bientôt,
Vincent
NGOCLONG
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : mer. mars 05, 2008 4:41 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par NGOCLONG »

Bonjour,


Je viens de relever le compteur CE ce matin, il est à 167kw/6jours = 27,8 kwh / jour.
Depuis samedi à lundi = 144 Kwh
et depuis mardi à jeudi = 23Kwh :shock:
Il y a quand meme quelque choses qui ne tournent pas rond dans ce histoire.

Merci à vicent pour les infos concernant la solution thermodynamique. J'attend au moins d' une année de consommation pour voir.
Répondre