Avec votre aide, j'ai mes paramètres que voici avant de poser ma question :
HEAT = 20
H33 = 12.7
H35= 18
H37=23
C01 = 4
C02 = 6
C04= 1.5
P01 = 0
P02 = 10
P03 = 20
R07 = 1
R08 = 0
D03 = 20
D05 = 5
D08 = 2.0
D09 = 20.0
Ma question : J'ai un locale de 450 m2 chauffé par 2 PAC PA42 (225m2 et 600m3 chacunes) dont les paramètres précèdent.
Mon problème = la PAC 1 me donne une température ambiante de 24°c et la pac 2 une température de 20°c dans leurs zones respectives (thermostat d'ambiance déconnecté)...
Mon installateur a trouvé la parade avec le themostat d'ambiance, mais ce n'est pas très satisfaisant...
Comment puis-je corriger cette température (la baisser a 19°c) car mon personnel travaille en T shirt et je crains bientot les atteintes à la pudeur