Aide pour ajuster le réglage de ma PA42PRCT

Répondre
Avatar du membre
pashyperpon
Assidu
Assidu
Messages : 60
Enregistré le : ven. déc. 01, 2006 8:01 pm
Localisation : Normandie proximité Cherbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Aide pour ajuster le réglage de ma PA42PRCT

Message par pashyperpon »

Bonsoir,

Avec votre aide, j'ai mes paramètres que voici avant de poser ma question :
HEAT = 20
H33 = 12.7
H35= 18
H37=23
C01 = 4
C02 = 6
C04= 1.5
P01 = 0
P02 = 10
P03 = 20
R07 = 1
R08 = 0
D03 = 20
D05 = 5
D08 = 2.0
D09 = 20.0

Ma question : J'ai un locale de 450 m2 chauffé par 2 PAC PA42 (225m2 et 600m3 chacunes) dont les paramètres précèdent.
Mon problème = la PAC 1 me donne une température ambiante de 24°c et la pac 2 une température de 20°c dans leurs zones respectives (thermostat d'ambiance déconnecté)...

Mon installateur a trouvé la parade avec le themostat d'ambiance, mais ce n'est pas très satisfaisant...

Comment puis-je corriger cette température (la baisser a 19°c) car mon personnel travaille en T shirt et je crains bientot les atteintes à la pudeur :lol:
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Ces locaux sont chauffé par un plancher chauffant ?

Je comprend pas pourquoi le thermostat a été déconnecté, celui-ci a pour role de coupé la PAC lorsque la T°c intérieur monte trop haut.

Sinon pour diminuer la consigne de la régulation vous pouver diminuer HEAT à 18.
Avatar du membre
pashyperpon
Assidu
Assidu
Messages : 60
Enregistré le : ven. déc. 01, 2006 8:01 pm
Localisation : Normandie proximité Cherbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pashyperpon »

stephk a écrit :Ces locaux sont chauffé par un plancher chauffant ?

Je comprend pas pourquoi le thermostat a été déconnecté, celui-ci a pour role de coupé la PAC lorsque la T°c intérieur monte trop haut..
J'avais cru lire que le thermostat d'ambiance, avec une PAC et un PC ne devait pas être un "brideur" de température mais seulement un interrupteur plus réactif que la loi d'eau en cas de variation importante de la temp int ( rayon de soleil ou autre...) .
J'essaye donc d'avoir une régul à 19° avec la seule loi d'eau, et de n'utiliser le thermostat qu'en deuxieme ligne

.
Sinon pour diminuer la consigne de la régulation vous pouver diminuer HEAT à 18.
J'ai essayé, mais la valeur basse de HEAT est limitée à 20.0... comment peut on forcer la descente au dessous ?

Merci de votre aide
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Oui, c'est bien ça pour le thermostat, il doit couper la PAC en cas d'apport interne important, puisque vous voulez 19°c, on peut imaginer un thermostat régler à 21/22°c.

Sinon pour le HEA bloqué à 20, il faut diminuer le paramètre H02 qui limite le paramètre HEA. :wink:
Avatar du membre
pashyperpon
Assidu
Assidu
Messages : 60
Enregistré le : ven. déc. 01, 2006 8:01 pm
Localisation : Normandie proximité Cherbourg
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pashyperpon »

Malgré tout j''ai du mal a régler la température intérieur : La température monte et s'équilibre à 22°c malgré une baisse de HEAT à 18°c et une baisse de H33 de 12.7 à 10.7...
Merci si vous avez une idée !

Christophe
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Diminué encore vos paramètres, HEA=16 et H33=10,7.

Cela finira bien par descendre, sinon cela veut dire qu'il y a plus d'apports calorifiques que de déperditions, il faudra donc climatisé :lol:
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »