devis et avis

Répondre
mitchgue72
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : lun. avr. 28, 2008 8:34 pm
Localisation : MEZERAY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

devis et avis

Message par mitchgue72 »

bonjour a tous
je suis tres interessé par une pac phrt12 tri et je voudrais votre avis
maisons: 180m2 avec bonne isolation (fenetre,murs,grenier)sur 2 etages
10 radiateurs acier
chaudiere actuelle: DEVILLE 14K neuve (2 ans) + chaudiere fioul
systeme tempo
cnsommationen euros : fioul 800€ elec 1500€ par ans
temperature demandée: 19°/20°
devis technbel en releve chaudiere elec deville;
pompe a chaleur: 5350€
kit regulation (boitier+coffret+sondes):770€
flexible: 110€
ballon 35l; 450€
kit tracage: 60€
pot decntation 160€
plomberie/elect; 1850€
pose asst. au demarage 1550€
total ht 10280
TTC: 10845€
je trove le prix interessant mais le materiel est il fiable ?
pose et maintenance fait par installateur agréé par technibel
merci de me répondre.
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: devis et avis

Message par yoannd »

Euh ce n'est pas une relève mais bien en secours que tu gardes ta chaudière électrique ?
Si tu veux conserver le Tempo je pense qu'il vaut mieux une relève fioul, 25 jours rouges au fioul dans la Sarthe ça donnerai une conso de 200-300L grand.

Vérifie les tarifs dans le catalogue en ligne de ce grossiste par exemple (prix publics ttc) :
http://www.brossette.fr/catalogue.php?aff=O
jfpool
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : sam. avr. 05, 2008 4:07 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: devis et avis

Message par jfpool »

yoannd a écrit :Euh ce n'est pas une relève mais bien en secours que tu gardes ta chaudière électrique ?
Si tu veux conserver le Tempo je pense qu'il vaut mieux une relève fioul, 25 jours rouges au fioul dans la Sarthe ça donnerai une conso de 200-300L grand.

Vérifie les tarifs dans le catalogue en ligne de ce grossiste par exemple (prix publics ttc) :
http://www.brossette.fr/catalogue.php?aff=O
En regardant ton install j ai quelques questions :

-Comment gères-tu le passage des jours rouges? automatiquement ou manuel ?
je ne vois pas de DELESTAGE sur la carte de REGUL TECHNIBEL?
- J ai une chaudiere FIOUL avec sur le depart ,un circulateur branché electriquement sur la chaudiere , quand le thermostat d ambiance "colle" cela mets en route le circulateur et le bruleur en route. Si demain j installe cette PAC avec la carte de REGUL "RELEVE DE CHAUDIERE" , je vois bien les 2 fils qui vont à la chaudiere R1 et C sur la carte mais le circulateur tu le branches ou ?
Je ne vois pas de branchement d'alimentation "circulateur Chaudiere" sur la carte?

-Ballon Tampon , en principe il est recommandé , mais j en vois pas sur ton instal
normal?

merci de tes réponses
jf
onctuo
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. avr. 14, 2008 10:25 pm
Localisation : yvetot bocage
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par onctuo »

Salut,peut tu me dire pour ton installation si ta pompe va étre placé loin de ta chaudiere ,parce que je trouve que la plomberie et l'elec est chére.Je met une PHRT12 Monophasé
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut

Ballon tampon n'est pas forcément nécessaire pour une PHRT12 Technibel recommande un volume total de l'installation supérieur à 90 L.

Le circulateur de la pac est commandé en fonction des cycles de fonctionnement de celle-ci, le circulatuer de l'installation doit fonctionner en permanence pour que la carte de régulation ait l'info exacte sur la temp retour installation qui va déterminer la loi d'eau.
mitchgue72
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : lun. avr. 28, 2008 8:34 pm
Localisation : MEZERAY
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

devis et avis

Message par mitchgue72 »

bonjours atous
réponse ux questions
le probleme de ma chaudiere fioul c'est qu'elle se trouve dns mon garage a 15 m de la maison et qu'il y a trop de deperditions donc je l'enleve etma chaudiere elec n'a que 2 ans mais je vais demander a EDF q'il m'enleve l'EJP .
ma chaudiere se trouvera a 6 m de l'unitée ext.
j'ai d mal a prendre ma decision , les échos sur technibel ne joue pas en leurs faveurs
qu'en pensez vous?
Répondre