puissance éléctrique

Message par onctuo »

Bonjour,je tien d'abord à féliciter tout ceux qui contribue à ce site remarquable.Mon choix c'est porté sur une TECHNIBEL PHRT 12 momophasé en reléve de chaudiére.L'alimentation électrique étant à ma charge,pourriez-vous me dire la section de cable et le type de dijoncteur qu'il faut que je mette .
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Image
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

La section minimale d'un câble dépend en fait de la longueur et du disjoncteur installé en tête (calibre et courbe de déclenchement). Quand on augmente la longueur, on augmente aussi la chute de tension en cas de court-circuit, et on réduit donc l'intensité maximale de court-circuit. Ce pourrait être un avantage, mais cela augmente en réalité le temps de déclenchement, d'autant plus si on est en courbe D. D'où des longueurs maximales admissibles selon les calibres mais aussi les selon les courbes, pour garantir que le câble ne sera pas détruit lors du court-circuit. Dans les cas classiques, on se rend compte qu'on a de la marge pour ce paramètre. Après vient le courant nominal, finalement assez peu contraignant dans les cas normaux, et enfin le courant de démarrage, qui va faire chuter un peu plus la tension. Mais en général, les fabricants mettent des préconisation peu explicites (s'adressent à des gens non compétents) sensées s'appliquer à tous les cas, et donc très largement surdimensionnées.
onctuo
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. avr. 14, 2008 10:25 pm
Localisation : yvetot bocage
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par onctuo »

Merci pour vos réponse,donc ayant environ 6 métres de cables je peut mettre du 6 mm carré et un disjoncteur 32A courbe D
jfpool
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : sam. avr. 05, 2008 4:07 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jfpool »

onctuo a écrit :Merci pour vos réponse,donc ayant environ 6 métres de cables je peut mettre du 6 mm carré et un disjoncteur 32A courbe D
Moi aussi je me renseigne sur le phrt 12:

Question :
dans la doc il est indiqué : 89 Ampères ...intensité de demarrage
et 20 A en puissance absorbée

Un inter différentiel de 32 A c est juste ??? ou c a passe

moi aussi je passerai bien en 6mm2 et disjoncteur 32 A mais à valider..

J' ai un TEMPO 9KW donc 45 A est ce suffisant ?

Je sais que Technibel vend un module pour les surchage de demarrage pour les mono..
c'est quoi ? et comment ca s installe??

tu es de quelle région ONCTUO

merci de vos réponses
onctuo
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. avr. 14, 2008 10:25 pm
Localisation : yvetot bocage
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par onctuo »

salut,j'habite dans la MANCHE,dept 50.Le kit de démarrage est compris deans le devis et il faut que je prenne un abonnement 9KW
jfpool
Assidu
Assidu
Messages : 86
Enregistré le : sam. avr. 05, 2008 4:07 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jfpool »

onctuo a écrit :salut,j'habite dans la MANCHE,dept 50.Le kit de démarrage est compris deans le devis et il faut que je prenne un abonnement 9KW
Entre temps j ai contacté TECHNIBEL,

j ai la derniere notice d install de FEV 2007 :

il preconise pour le mono : 3G 4mm2 et calibre de protection 25 A donc
32A OK , Le technicien m a précisé que c etait sur les anciens modeles que le kit de demarrage etait recommandé , mais celle d aujourd hui plus de kit , c est regulé dans la PAC.

je vais passer aussi en TEMPO 9kw , je suis en HP HC 6kw actuellement..

C'est une dure lutte avec EDF pour l avoir, mais il faut surtout justifier que tu chauffes autrement les jours rouges..

J ai aussi la doc tec du K60D067Z module de regulation qui gere tout ca y compris
le delestage EDF TEMPO..

A+
jf