CONSOMMATION PAC PHRT 12 A L'ARRET.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Couper le circulateur de la PAC suppose que l'éventuelle régulation loi d'eau fasse sa mesure côté circulateur secondaire, à condition qu'il existe. Si la mesure est faite en sortie de machine, ou s'il n'y a qu'un seul circulateur, on ne peut pas couper celui-ci, ou il faudrait avoir recours à des astuces (vitesse réduite, fonctionnement intermittent...).
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Tout à fait Thierry, heuh, hd. Si l'installation fonctionne en loi d'eau, il ne faut pas arrêter le circulateur. Par contre, ce que je fais, c'est installer un thermostat extérieur qui arrête l'installation de chauffage losque la température extérieure dépasse 17°. Toutes mes installations fonctionnent ainsi. Lorsque on dépasse 17° TOUT s'arrête. Dès que la température extérieurs redescend à 15°, ça redémarre. Ainsi, en mi-saison, on économise pas mal de KWH.
Deux solutions: ou la PàC est sur une installation en tout ou rien: dans ce cas, il suffit de mettre le paramètre H20 à 4, et que le thermostat soit monté en série avec la commande le l'aquaset.
Ou l'installation fonctionne en loi d'eau: dans ce cas, le thermostat agit sur un relais.
Un premier contact du relais est en série avec la commande de l'aquaset.
Un deuxième contact est en série avec le relais de commande du circulateur.
Lorsque le thermostat s'ouvre, le relais ouvre ses contacts, donc la PàC s'arrête, et le circulateur aussi.
Voilà. C'est très simple.
A + Georges32
Deux solutions: ou la PàC est sur une installation en tout ou rien: dans ce cas, il suffit de mettre le paramètre H20 à 4, et que le thermostat soit monté en série avec la commande le l'aquaset.
Ou l'installation fonctionne en loi d'eau: dans ce cas, le thermostat agit sur un relais.
Un premier contact du relais est en série avec la commande de l'aquaset.
Un deuxième contact est en série avec le relais de commande du circulateur.
Lorsque le thermostat s'ouvre, le relais ouvre ses contacts, donc la PàC s'arrête, et le circulateur aussi.
Voilà. C'est très simple.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )