PAC A26 + BT + Plancher chauffant + Ventilos-convecteurs

Message par lesflos31 »

Bonjour a tous et merci pour ce site extraordinaire,

Je veux remplacer ma chaudière fioul avec une PAC.
La maison fait 140 m2 mais a des volumes importants (470 m3)
Il y a un plancher chauffant sur toute la maison (2 collecteurs)
J'ai un besoin un peu spécifique à savoir que je voudrais chauffer l'hiver (normal !) mais aussi climatiser l'été (sous rampant il fait très chaud dans le sud de la France !) avec la même PAC.
Après plus de 2 mois de recherche, j'ai séléctionné un devis avec une PAC
amzair a26 qui me propose pour la partie clim d'été un Ballon Tampon de 200l et 3 ventilos-convecteurs.
L'installateur mettrait un système de vannes pour basculer soit sur le plancher chauffant l'hiver soit sur le ballon tampon + ventilos-convecteurs l'été.
Le surcout de l'install est de 2500 euros avec 3 ventilos-convecteurs.
Est-ce d'après vous un ensemble cohérent ?

Merci pour vos réponses éclairées...
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Cela me semble pas mal comme solution.

Juste une petite idée, pourquoi pas utilisé le BT pour les deux circuits, l'été cela diminue les cours-cycles et en hiver cela permet d'amortir les dégivrages.

Voilà !
lesflos31
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 4:42 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lesflos31 »

je vais en parler au technicien qui m'a fait le devis.
La solution pour la clim te parrait bonne ? ou il vaut mieux une clim air/air indépendante ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Moi, ça me plait bien comme solution pour climatiser tes combles l'été.

On tout cas plus que la solution d'ajouter une PAC air/air avec 2 ou 3 split, moins fiable à mon avis et plus chère certainement.

La première solution est simple et fiable a mon gout !
lesflos31
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 4:42 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lesflos31 »

Au niveau du dimentionnement,
la PAC PA26 vous parait-elle correcte (isolation correcte sans plus, maison construite en 2002) ?
j'ai vu de tout dans les différents devis que j'ai fait faire (8k, 10k, 16k...) iles vendeurs n'y connaissaient pas plus que moi voire moins, un m'a meme dit d'appeler le service technique pour qu'il calcule la puissance appropriée (Viessmann) ça fait peur !

J'ai du mal à la dimensionner moi même avec les différents outils proposés ici (je suis autour de 13k)

Je me dis que avec le ballon tampon de 200 l je pourrai diminuer les courts-cycles sauf qu'il en faudrait vraiment un minimun d'entrée.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Si le vendeur ne sait pas dimensionner, il faut changer de vendeur..., ou plutôt, trouver un installateur !
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Une PA26 me semble pas mal dans ton cas.

Une maison de 470m3 dans le 31 construite en 2002, je trouve 10,5Kw de déperditions pour -5°c ext, j'ais utilisé un G de 0,9 au vu de ta description.

La PA26 comblerra les déperdiions jusquà -2,5°c environs.
La PA28 comblerra les déperdiions jusquà -7°c environs. trop puissante
La PA24 comblerra les déperdiions jusquà +0,5°c environs. trop juste
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Avec le volume de 470m3, une PA24 devrait passer sans problème. Mais vue la différence de prix, et sans plus d'info sur la consommation initiale, je partirais aussi sur la PA26. Il y aura de la marge, à mon avis.
lesflos31
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 4:42 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par lesflos31 »

merci beaucoup, mon choix est fait ce sera une amzair PA26 :D