Questions : durée de vie PAC
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Questions : durée de vie PAC
Bonsoir,
C'est question, récurrente sur le forum, m'est venue en parcourant certains topics.
PAC ajtech + Daikin 125 sur radiateurs.
Grande question devant l'Éternel Éole, combien de temps va vivre ma PAC?
Autrement dit, que puis-je faire pour prolonger son existence?
En mi-saison, il fonctionnent 3 ou 4 heures et en hiver, elle peut fonctionner jusqu'a 16 heures par jour. Par ailleurs, le dégivrage est réglé sur 40 mn.
L'installation a été correctement réalisée et c'est préférable pour la société car elle est garantie 10 ans, piéces, MO et déplacement.
Alors, que puis-je faire?
Je précise que je'encourage ma PAC en lui parlant, lui exprimant une chaleureuse reconnaissance, je la bichonne un peu.
Bref, j'essaie d'en prendre soins.
Quelques conseils?
C'est question, récurrente sur le forum, m'est venue en parcourant certains topics.
PAC ajtech + Daikin 125 sur radiateurs.
Grande question devant l'Éternel Éole, combien de temps va vivre ma PAC?
Autrement dit, que puis-je faire pour prolonger son existence?
En mi-saison, il fonctionnent 3 ou 4 heures et en hiver, elle peut fonctionner jusqu'a 16 heures par jour. Par ailleurs, le dégivrage est réglé sur 40 mn.
L'installation a été correctement réalisée et c'est préférable pour la société car elle est garantie 10 ans, piéces, MO et déplacement.
Alors, que puis-je faire?
Je précise que je'encourage ma PAC en lui parlant, lui exprimant une chaleureuse reconnaissance, je la bichonne un peu.
Bref, j'essaie d'en prendre soins.
Quelques conseils?
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
- sam44
- Resp. Section

- Messages : 1082
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ta PAC est garantie 10 ans ??? par l'installateur.C'est pas de la rigolade.
Sinon c'est trés bien de lui parler je suis sur qu'elle adore.
Fait gaffe que ta femme ne devienne pas jalouse
Sinon c'est trés bien de lui parler je suis sur qu'elle adore.
Fait gaffe que ta femme ne devienne pas jalouse
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
10 ans, ca me semble tout a fait correctTa PAC est garantie 10 ans ???
Elle adore mais parfois elle pousse un petit soupir, genre pchiiiit! Ou un peu trop émue, elle fond en larmesSinon c'est trés bien de lui parler je suis sur qu'elle adore
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Questions : durée de vie PAC
Dis, ça à l'air bon ce que tu prends !!!chasqui a écrit :Je précise que je'encourage ma PAC en lui parlant, lui exprimant une chaleureuse reconnaissance, je la bichonne un peu.
Il t'en reste un peu ???
Fait tourner
- sam44
- Resp. Section

- Messages : 1082
- Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
- Localisation : 44 guerande
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Questions : durée de vie PAC
MdrVincentN a écrit :Dis, ça à l'air bon ce que tu prends !!!chasqui a écrit :Je précise que je'encourage ma PAC en lui parlant, lui exprimant une chaleureuse reconnaissance, je la bichonne un peu.
Il t'en reste un peu ???
Fait tourner![]()
![]()
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut,
J'y étais allé sur ton site.
Après "l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux", voici "l'homme qui murmure à l'oreille de sa PAC".
D'ailleurs, un truc m'étonne, tu en parle toujours au masculin !
En général, on dit UNE pac, pourquoi ?
Bon je dis ça, chacun fait ce qui veut avec sa/son PAC
Plus sérieusement, je vois que tu t'en occupe de près et que tu suis son activité.
Félicitations.
J'aimerai en faire autant mais pour l'instant, je ne trouve pas de compteur tri à prix abordable. De plus, je me rends compte que si je veux suivre "informatiquement" mon installation, il faut que j'investisse dans un PC et ça… c'est dur pour un MAC-Addict.
Bref, y'a encore du chemin !
J'y étais allé sur ton site.
Après "l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux", voici "l'homme qui murmure à l'oreille de sa PAC".
D'ailleurs, un truc m'étonne, tu en parle toujours au masculin !
En général, on dit UNE pac, pourquoi ?
Bon je dis ça, chacun fait ce qui veut avec sa/son PAC
Plus sérieusement, je vois que tu t'en occupe de près et que tu suis son activité.
Félicitations.
J'aimerai en faire autant mais pour l'instant, je ne trouve pas de compteur tri à prix abordable. De plus, je me rends compte que si je veux suivre "informatiquement" mon installation, il faut que j'investisse dans un PC et ça… c'est dur pour un MAC-Addict.
Bref, y'a encore du chemin !
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Il n'y a pas de durée de vie prédéfinie, cela dépend du mode de fonctionnement, il y a déjà 3 grandes lignes à considérer :chasqui a écrit :Sinon.....le point principal.. Durée de vie et conseils...
1- la durée de fonctionnement annuelle d'une PAC, une PAC à l'arrêt aura probablement une durée de vie supérieure à une PAC qui fonctionne en continu, donc à mon point de vue, faire fonctionner une PAC toute l'année pour faire de l'ECS m'apparait pénalisant pour sa santé.
2 - le nombre de redémarrage annuel est un critère important de longévité (mauvaise lubrification en régime transitoire), donc dans ton cas, faire un dégivrage toutes les 40' m'apparait extrêmement préjudicieux pour ta PAC.
3 - l'entretien de la PAC, le nettoyage de l'évaporateur améliore les échanges thermiques et le rendement, faire très attention à l'évacuation des condensats, un compresseur dont le revêtement phonique reste trempé en permanence, n'allonge pas sa durée de vie. Faire attention aux pales des ventilateurs qui peuvent se déséquilibrer par l'encrassement et produirent des vibrations, faire un nettoyage si nécessaire.
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour ces reponses.
extrêmement préjudicieux..mais avec un dégivrage toutes les 3h, le givre est tellement important que le souffle est quasiment nul. Est-ce que l'effort des ventilos n'est pas plus important provoquant ainsi une usure prématurée?le nombre de redémarrage annuel est un critère important de longévité (mauvaise lubrification en régime transitoire), donc dans ton cas, faire un dégivrage toutes les 40' m'apparait extrêmement préjudicieux pour ta PAC.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Tu as parfaitement raison, entre deux maux, il faut choisir le moindre, si la PAC givre prématurément, c'est qu'elle n'est pas bien dimensionnée pour la charge qu'on lui fait peser (déjà exprimer sur ce sujet l'année dernière) pour corriger ce problème, il va falloir penser à faire fonctionner les résistances d'appoint un peu plus tôt pour alléger sa charge.chasqui a écrit :extrêmement préjudicieux..mais avec un dégivrage toutes les 3h, le givre est tellement important que le souffle est quasiment nul. Est-ce que l'effort des ventilos n'est pas plus important provoquant ainsi une usure prématurée?
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
En attendant l'installation de résistance (éventuelement
), j'ai réglé le dégivrage toutes les 3 heures : en cette période, très peu de givre se forme.
Les 40mn reviendront dés la formation de la "calotte glacière".
En fait l'idéal serait que le système détecte automatiquement le niveau de givrage.
Merci pour ces réponses Ummolae.
Les 40mn reviendront dés la formation de la "calotte glacière".
En fait l'idéal serait que le système détecte automatiquement le niveau de givrage.
Merci pour ces réponses Ummolae.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Voila ce qui se dit des compresseurs Scroll qui pourrait te concerner :chasqui a écrit :Sinon.....le point principal.. Durée de vie.

Bon, cela ne concerne que le compresseur, pour le reste on ne sait pas !!
Dans ta situation, le fait de détecter le niveau de givrage ne changerait pas grand chose, sur les situations difficiles, la PAC risquerait d'être en dégivrage quasi-permanent.chasqui a écrit :En fait l'idéal serait que le système détecte automatiquement le niveau de givrage.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
La durée de vie d'une PàC sera fonction de la qualité de ses composants, et aussi de sa simplicité. Les machines les plus simples (c'est à dire les moins bourées d'électronique ) seront les machines qui tiendront le mieux. Ensuite, il y aura aussi le type de compresseur utilisé, et surtout sa marque. Il est a parier que les machines équipées de compresseur scroll Copeland seront les machines dont le compresseur tiendra le plus longtemps, à condition que si des interventions sont faites sur le circuit frigorifique, elles soient faites dans les règles de l'art, et par des gens compétent, se qui va de paire. Je crois que certaines machines vont se détériorer par la carosserie.
Je ne pense pas me tromper en disant que les pompes à chaleurs constituées de groupes extérieurs de climatisation avec modules hydraulique conçu pour avoir l'appelletion de PàC, seront celles qui tiendront le moins longtemps (7 à 12 ans)
Je pense que les vrai PàC monobloc tiendront entre 15 à 20 ans, pour celles qui utilisent une technologie simple ( Ni inverter, ni EVI )
Il faudra voir aussi le nombres de pannes rencontrées sur les différents types de machine (monobloc, inverter, EVI, BT, MT,HT ) et aussi le prix de ces réparations.
D'ailleur, il serait peut etre intéressant d'avoir une rubrique réparation sur le forum, ou les gens qui ont eu des problème les évoquent, ainsi que le cout.
Voilà, c'est ce que je pense avec le recul que j'ai sur le matériel frigorifique sur lequel j'interviens depuis presque 30 ans.
A + Georges32
Les paris sont ouverts.
Je ne pense pas me tromper en disant que les pompes à chaleurs constituées de groupes extérieurs de climatisation avec modules hydraulique conçu pour avoir l'appelletion de PàC, seront celles qui tiendront le moins longtemps (7 à 12 ans)
Je pense que les vrai PàC monobloc tiendront entre 15 à 20 ans, pour celles qui utilisent une technologie simple ( Ni inverter, ni EVI )
Il faudra voir aussi le nombres de pannes rencontrées sur les différents types de machine (monobloc, inverter, EVI, BT, MT,HT ) et aussi le prix de ces réparations.
D'ailleur, il serait peut etre intéressant d'avoir une rubrique réparation sur le forum, ou les gens qui ont eu des problème les évoquent, ainsi que le cout.
Voilà, c'est ce que je pense avec le recul que j'ai sur le matériel frigorifique sur lequel j'interviens depuis presque 30 ans.
A + Georges32
Les paris sont ouverts.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
Michel37
- Très assidu

- Messages : 135
- Enregistré le : sam. mai 31, 2008 4:46 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non