Bonjour,
On m'a installé la semaine dernière une Pac Chappée équivalent à la Technibel PHR11.
Problème, lorsque je mets le thermostat sur la position arrêt car ces derniers jours on avait pas besoin de chauffage, la pac démarre qu'en même la nuit ??
D'ou vient le problème ??
La consigne est réglée sur 19°C en mode confort et la température ambiante est de 23-24°C !!!
Merci
PAC Chappée
-
lolo42
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
- Localisation : Loire
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
Voilà l'aquaset dont parle Georges :
http://www.chaleurterre.com/wiki/lib/ex ... 0x480_.jpg
Si c'est bien l'aquaset que tu as et que tu le mets sur "off" (àdroite du soleil) cela met la pac en veille c'est à dire qu'elle n'est plus en mode chauffage, seul son circulateur peut tourner.
Voilà l'aquaset dont parle Georges :
http://www.chaleurterre.com/wiki/lib/ex ... 0x480_.jpg
Si c'est bien l'aquaset que tu as et que tu le mets sur "off" (àdroite du soleil) cela met la pac en veille c'est à dire qu'elle n'est plus en mode chauffage, seul son circulateur peut tourner.
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
lolo42
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
- Localisation : Loire
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,Georges32 a écrit :Plus de détails: elle est montée sur quoi ? Radiateurs, plancher ? Le thermostat dont tu parles c'est un thermostat d'ambiance, l'aquaset ?
On attend pour répondre.
Oui c'est bien l'aquaset, la référence c'est celle de Chappée.
Je mettrais des photos de mon installation dès que possible.
Je suis sur PC.
J'avais bien mis le bouton tournant sur OFF, à droite du "soleil" mais la pac tournait la nuit ??
J'ai remarqué que si je change la consigne, la t° ambiante est toujours de 23-24°C (paramètre 08). Cette nuit j'avais mis la consigne à 18°C et ce matin la température était toujours de 23°C ??
Le circulateur tourne en permanence, est-ce normal ? je pense que oui.
Merci pour vos réponses.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir.
Effectivement, chez Technibel, meme si tu met sur Arret, le circulateur ne s'arrete pas. Ca, c'est un problème. En fait, lorsque tu arrete ton chauffage en fin de saison, il faut couper l'alimentation générale. Mais, sur arret, le compresseur ne doit pas démarrer. Comment est raccordé ton Aquaset ? Il doit y avoir deux fils de commande qui doivent etre raccordé aux bornes 1 et 2 sur la carte de connexion de la PàC, après avoir enlevé le pont d'origine entre ces deux bornes.
Effectivement, chez Technibel, meme si tu met sur Arret, le circulateur ne s'arrete pas. Ca, c'est un problème. En fait, lorsque tu arrete ton chauffage en fin de saison, il faut couper l'alimentation générale. Mais, sur arret, le compresseur ne doit pas démarrer. Comment est raccordé ton Aquaset ? Il doit y avoir deux fils de commande qui doivent etre raccordé aux bornes 1 et 2 sur la carte de connexion de la PàC, après avoir enlevé le pont d'origine entre ces deux bornes.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
lolo42
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : mer. juil. 18, 2007 11:47 pm
- Localisation : Loire
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Oui l'aquaset est bien raccordé sur les bornes 1 et 2 de la carte dans le MC8.Georges32 a écrit :Bonsoir.
Effectivement, chez Technibel, meme si tu met sur Arret, le circulateur ne s'arrete pas. Ca, c'est un problème. En fait, lorsque tu arrete ton chauffage en fin de saison, il faut couper l'alimentation générale. Mais, sur arret, le compresseur ne doit pas démarrer. Comment est raccordé ton Aquaset ? Il doit y avoir deux fils de commande qui doivent etre raccordé aux bornes 1 et 2 sur la carte de connexion de la PàC, après avoir enlevé le pont d'origine entre ces deux bornes.
Il y a t'il une polarité à respecter ? au niveau du thermostat et de l'aquaset ?
Merci