Mise en route PA64 PIV
-
dddoun
- Assidu

- Messages : 47
- Enregistré le : mer. déc. 05, 2007 9:15 pm
- Localisation : 35 fougeres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Mise en route PA64 PIV
Salut à tous
Après quelques post et beaucoup de lecture sur ce forum que je remercie, notre projet PAC à vu le jour avec le choix d'une PA64 PIV sur radiateur.
Ça y est l'installation vient d'être mise en route depuis le 01/10, et je suis agréablement surpris de voir que la PAC fait bien son boulot (je l'espérais) avec comme choix de démarrage les robinets de radiateurs ouverts à fond. La PAC nous prodigue sa chaleur avec une temp. de départ de 32 à 35 degrés pour une demande de consigne de 20. La régul. siemens à l'air d'être à la hauteur, je n'ai pas encore lu les 2 pavés de doc, mais une mini formation avec l'installateur m'a permis de voir quelques possibilités. Je pense mettre mon install. en images très bientôt.
@+
dédé
Après quelques post et beaucoup de lecture sur ce forum que je remercie, notre projet PAC à vu le jour avec le choix d'une PA64 PIV sur radiateur.
Ça y est l'installation vient d'être mise en route depuis le 01/10, et je suis agréablement surpris de voir que la PAC fait bien son boulot (je l'espérais) avec comme choix de démarrage les robinets de radiateurs ouverts à fond. La PAC nous prodigue sa chaleur avec une temp. de départ de 32 à 35 degrés pour une demande de consigne de 20. La régul. siemens à l'air d'être à la hauteur, je n'ai pas encore lu les 2 pavés de doc, mais une mini formation avec l'installateur m'a permis de voir quelques possibilités. Je pense mettre mon install. en images très bientôt.
@+
dédé
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
J'ai aussi fait l'acquisition d'une PA64PIV, mise en service depuis 15 jours dans le Loir-et-cher. Et effectivement cela à l'air performant, mais il me faut affiner les réglages. En effet, quand la température était > 10° C en extérieur, la pompe a maintenu une température intérieure de 20° C sans problème (robinets ouverts à fond). Mais lorsque la température extérieure est descendue en-dessous de 10° C (jusqu'à 2° C la nuit), la température intérieure n'a plus atteint que 17.5°C/18° C. J'ai donc pensé qu'il fallait modifier la pente réglée à 1.20 par l'installateur. J'ai mis 1.30. Je vais voir ce que cela va donner quand la température extérieure va redescendre (pour l'instant il fait 12° C/14° C même la nuit).
Quelqu'un peut-il me dire sur quels paramètres agit exactement le réglage de "cette" pente "loi d'eau"? Est-ce une action sur la consigne de retour de température d'eau?
Actuellement à 14° C extérieure, la consigne retour d'eau apparait à l'affichage sur le boîtier de régulation à 28° C. La consigne départ est à 30° C. Pour une même température extérieure de 14° C, est-ce ces deux consignes qui évoluent quand je modifie la pente?
J'ai aussi fait l'acquisition d'une PA64PIV, mise en service depuis 15 jours dans le Loir-et-cher. Et effectivement cela à l'air performant, mais il me faut affiner les réglages. En effet, quand la température était > 10° C en extérieur, la pompe a maintenu une température intérieure de 20° C sans problème (robinets ouverts à fond). Mais lorsque la température extérieure est descendue en-dessous de 10° C (jusqu'à 2° C la nuit), la température intérieure n'a plus atteint que 17.5°C/18° C. J'ai donc pensé qu'il fallait modifier la pente réglée à 1.20 par l'installateur. J'ai mis 1.30. Je vais voir ce que cela va donner quand la température extérieure va redescendre (pour l'instant il fait 12° C/14° C même la nuit).
Quelqu'un peut-il me dire sur quels paramètres agit exactement le réglage de "cette" pente "loi d'eau"? Est-ce une action sur la consigne de retour de température d'eau?
Actuellement à 14° C extérieure, la consigne retour d'eau apparait à l'affichage sur le boîtier de régulation à 28° C. La consigne départ est à 30° C. Pour une même température extérieure de 14° C, est-ce ces deux consignes qui évoluent quand je modifie la pente?
-
dddoun
- Assidu

- Messages : 47
- Enregistré le : mer. déc. 05, 2007 9:15 pm
- Localisation : 35 fougeres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
salut phiphi
Je pense que la modification de la pente de loi d'eau change effectivement la temp. de départ de PAC pour une même temp. de demande de chauffage. Pourrais tu me dire ou tu trouves la temp. de retour de PAC, la temp. de départ PAC étant dans le menu info du terminal siemens. je précise que je vais recevoir les manuels du siemens dans quelques jours, donc je suis un peu en aveugle pour l'instant.
@+
Dédé
Je pense que la modification de la pente de loi d'eau change effectivement la temp. de départ de PAC pour une même temp. de demande de chauffage. Pourrais tu me dire ou tu trouves la temp. de retour de PAC, la temp. de départ PAC étant dans le menu info du terminal siemens. je précise que je vais recevoir les manuels du siemens dans quelques jours, donc je suis un peu en aveugle pour l'instant.
@+
Dédé
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut à vous,
D'après les références que m'avais donné HD sur l'automate, j'ais trouvé une doc sur de siemens mais en Anglais, en jetant un oeil vite fait, ça semble plus pointu que les microtech des PAC BT
http://www.tilia.si/download/012_Albatr ... 5B1%5D.pdf
D'après les références que m'avais donné HD sur l'automate, j'ais trouvé une doc sur de siemens mais en Anglais, en jetant un oeil vite fait, ça semble plus pointu que les microtech des PAC BT
http://www.tilia.si/download/012_Albatr ... 5B1%5D.pdf
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Eh bien non justement! On arrive pas à trouver cette notice "User manual" d'Albatros 2 en français. Je l'ai aussi trouvée en anglais sur le site suisse de Siemens, mais pas assez fort pour traduirede l'anglais technique. Toutes les recherches sur albatros 2 conduisent à des docs en anglais.
Eh bien non justement! On arrive pas à trouver cette notice "User manual" d'Albatros 2 en français. Je l'ai aussi trouvée en anglais sur le site suisse de Siemens, mais pas assez fort pour traduirede l'anglais technique. Toutes les recherches sur albatros 2 conduisent à des docs en anglais.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- MAMO
- Scotché au forum

- Messages : 660
- Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
- Localisation : vendée
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
dddoun
- Assidu

- Messages : 47
- Enregistré le : mer. déc. 05, 2007 9:15 pm
- Localisation : 35 fougeres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Je vois que hd31 s'y connait en régule siemens, j'aurais 2 questions:
-Dans mon install. j'ai 1 circulateur dans la PAC et 1 à la sortie du BT pour alimenter les radiateurs. Est ce que la régule les fait tourner tous les deux ensembles ? J'ai l'impression que c'est le cas.
-Toujours les circulateurs quel paramètre permet de les stopper quand la consigne est atteinte ou un peu après ? Ils tournent actuellement pendants des heures pour rien.
@+
dédé
Je vois que hd31 s'y connait en régule siemens, j'aurais 2 questions:
-Dans mon install. j'ai 1 circulateur dans la PAC et 1 à la sortie du BT pour alimenter les radiateurs. Est ce que la régule les fait tourner tous les deux ensembles ? J'ai l'impression que c'est le cas.
-Toujours les circulateurs quel paramètre permet de les stopper quand la consigne est atteinte ou un peu après ? Ils tournent actuellement pendants des heures pour rien.
@+
dédé
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Le circulateur de la pac peut-être stoppé lorsque le Cp s'arrête ou quelques minutes après, mais le circulateur de tes radiateurs ne doit pas arrêter, si plus de circulation d'eau, ils ne chauffent plus !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Pourtant, j'ai vu des installation où le thermostat coupait le circulateur...mais ça chauffait mal bien sûr.
Pour en revenir à la PA66, et dès que l'on a un ballon tampon avec circulateur séparé pour les radiateurs, il devient stupide de ne pas couper le circulateur de la PA66 quand elle ne chauffe pas, surtout quand on a vu la taille et la consommation de l'engin : 390W en vitesse 3 de mémoire !
Pour en revenir à la PA66, et dès que l'on a un ballon tampon avec circulateur séparé pour les radiateurs, il devient stupide de ne pas couper le circulateur de la PA66 quand elle ne chauffe pas, surtout quand on a vu la taille et la consommation de l'engin : 390W en vitesse 3 de mémoire !