paramétrage PAC AMZAIR pour chauffage par radiateurs

Répondre
jazzypan
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. sept. 30, 2008 8:20 pm
Localisation : Saint genis-Laval
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

paramétrage PAC AMZAIR pour chauffage par radiateurs

Message par jazzypan »

Bonsoir à tous,

Comme vous pouvez le voir dans ma présentation je me suis fait installer cet été une PA27PRC sur un chauffage par radiateurs en fonte et ventilo-convecteurs.

Pour faire ses tests, l'installateur avait réglé le paramètre HEA sur 48 °C. Evidemment dès qu'il a commencé à faire froid, je suis tombé en erreur E01 de Pressostat HP :cry: .
J'a baissé HEA à 40° C et ça y est la pompe marche, il fait chaud :P , voire top chaud car le thermostat coupe la pompe après 1 h 30 à 2 h de fonctionnement par 8 à 10 °C extérieur. Ce matin il a fait plus froid, mais j'étais pas levé pour chronométrer le fonctionnement de la pompe, (surtout qu'il faut sortir et ouvrir la PAC pour lire les infos du Microtech :shock: ).

Maintenant il faut que je règle au mieux les paramètres de la Loi d'eau pour optimiser le fonctionnement de la pompe :!: .

La PAC est livrée préréglée pour un chauffage sur PC et il faut donc modifier les paramètres et augmenter la pente de la courbe.
Je n'ai rien trouvé dans la doc AMZAIR qui pourrait m'aider.

Ce soir j'ai paramétré la PAC avec les paramètres suivants :
HEA : 36
H33 : 12.7 hélas on ne peut pas augmenter ce paramètre,
H35 : 15
H37 = -18

Ce qui me donne la température maximale (48 °C) de retour d'eau de la PAC à -3°C qui est la température ou mes courbes de déperdition et de puissance délivrée par la pompe se coupent, donc la température où il faudrait que ma chaudière à gaz prenne le relai.

Est-ce que quelqu'un a déjà effectué les réglages pour un chauffage par radiateur et pourrait me faire part de son expérience :idea: ?

D'avance merci.

Enfin dernière question, ce n'est pas très pratique de sortir dehors et d'ouvrir la pompe pour effectuer les réglages ou surveiller la température de retour d'eau.
J'ai vu sur le forum (en photo) qu'il existe un dispositif de report à distance du microtech.
Si quelqu'un pouvait me donner ou et comment acheter ce dispositif (et une idée du prix tant qu'on y est :wink: ) ça m'arrangerait bien !

A bientôt de vous lire sur le forum.

Cordialement
_________________
PAC AIR/EAU AMZAIR PA27 PRCT + BALLON ECS solaire
installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7867
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

J'ais eu a peu près le même parcours que toi avec mon amzair PA42 :D

Tu peux lire le post sur mon installation:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828

Mes réglages actuel:
HEA=30
H33=12.7
H35=16
H37=-15

Pour la console intérieur, c'est à voir avec ton installateur, où un distributeur de la marque eliwell ou invensys.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Le réglage semble en effet cohérent avec l'explication et le but recherché, l'important étant de bien comprendre le rôle des paramètres, chaque cas étant différent. Une température de 36°C pour 15°C extérieur me semble cependant très élevée, c'est le problème du H33 bridé de façon stupide à 12,7. La solution est d'utiliser une régulation indépendante (ou un automate) pour piloter la machine par son entrée thermostat. L'afficheur déporté vaut 90€ prix public HT 2009. Tout installateur peut l'avoir sans problème. Son rôle devient cependant moins important avec une régulation indépendante.
jazzypan
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. sept. 30, 2008 8:20 pm
Localisation : Saint genis-Laval
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jazzypan »

Merci pour vos réponses :lol:
ça fait plaisir de voir que je suis dans la bonne voie :!:

Je vais donc continuer à peaufiner mes réglages et attendre qu'il fasse un peu plus froid car je n'ai pas encore pu tester dans des conditions plus dures.
(Aujourd'hui il n'a vraiment pas fait froid sur Lyon)
En attendant, je vais acheter un afficheur déporté, ça m'aidera pour faire mes règlages quand il fera froid.

A+
_________________
PAC AIR/EAU AMZAIR PA27 PRCT + BALLON ECS solaire
installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7867
GERDil
Très assidu
Très assidu
Messages : 125
Enregistré le : sam. mars 15, 2008 7:28 pm
Localisation : vienne (38 30km sud de lyon)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par GERDil »

peux tu me dires qui ta installé ta PAC amzair, j'habite au sud de lyon et voudrais en installer une sur ventilo convecteur. merci
marti
jazzypan
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. sept. 30, 2008 8:20 pm
Localisation : Saint genis-Laval
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jazzypan »

Bonsoir GERDil,

Chez moi il y a 3 ventilo convecteurs + des radiateurs en fonte

Installateur : société Bonvallet, située à Alix 69380 dans le Beaujolais :!:

04 78 43 97 14
Commercial : C jaillet

A+
_________________
PAC AIR/EAU AMZAIR PA27 PRCT + BALLON ECS solaire
installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7867
GERDil
Très assidu
Très assidu
Messages : 125
Enregistré le : sam. mars 15, 2008 7:28 pm
Localisation : vienne (38 30km sud de lyon)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par GERDil »

ok, merci.
es tu content de cette société :
pour leur prix, leur compétence technique et leur service ?
quelle marque de ventilo convecteur as tu installé ?
Quel PAC et à quel prix si je ne suis pas trop indiscret?
merci
marti
jazzypan
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. sept. 30, 2008 8:20 pm
Localisation : Saint genis-Laval
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jazzypan »

Bonsoir GERDil,

Oui, je suis globalement satisfait de la société Bonvallet.
En fait ce sont des spécialistes du froid. Dans le Beaujolais, ils installent beaucoup de groupe froid pour réguler la fermentation du raisin dans les cuves. Comme cela, ça nous permet de boire du meilleur Beaujolais que passé un temps :lol:

J'avais eu leur coordonnées par un ami qui avait fait installer une PAC TECHNIBEL (18 KW en triphasé) et qui avait été très content.

De mon côté, j'étais en contact avec 3 entreprises et j'avais fait faire 3 devis pour installation d'une PAC monophasé en relève de ma chaudière gaz, sachant que je réalisais moi-même la dalle pour installer la PAC et la tranchée.
Chaque entreprise était venue sur place, et les 3 devis étaient relativement proches :
12.700 € HT pour une technibel PHRT12 de 12 KW
14.979 € HT pour une CIAT caleo 60 H de 14 KW
12.100 € HT pour une Airwell de 14 KW (chez Bonvallet).

La Technibel, pas assez puissante en mono-phasé étant éliminée, le meilleur rapport qualité/prix revenait à Bonvallet qui par ailleurs pouvait remplacer la PAC Airwell par une PAC AMZAIR pour la différence de prix entre les 2 PAC.

Comme je préférais une PAC AMZAIR, et AMZAIR étant malheureusement assez cher, le prix est passé à 14.225 € HT pour une PA 27 PRC de 14,9 KW de puissance.

Bonvallet est intervenue à la date prévue.
Ils ont installé comme prévu la PAC AMZAIR en relève de ma chaudière gaz.

En plus du devis, j'ai fait remplacer 3 radiateurs acier par des 3 ventiloconvecteurs de marque Technibel , allege type KPSW3.
J'ai fait remplacer un autre petit radiateur acier par un radiateur beaucoup plus grand.
Les radiateurs acier étaient vraiment de petite taille et n'auraient pas pu fournir assez de calories en basse température. Dans une partie plus ancienne de la maison j'ai des radiateurs en fonte bien dimensionnés qui eux ne posent pas de problèmes et ont été conservés.

J'ai aussi fait installer la clim sur les 3 ventiloconvecteurs (2 dans le séjour et 1 dans lachambre).

Ils ont tout effectué tous les travaux en 4 jours (à 4 personnes).

Evidemment avec tous ces travaux complémentaires le prix a grimpé (19.300 € HT)surtout que pour mettre la clim sur les ventiloconvecteurs il faut retirer les tuyaux d'alimentation en cuivre isolé avec une purge pour la condensation, une electrovanne, ....
Mais je me suis dit que si je ne faisais pas mettre le clim maintenant, je ne la ferais jamais mettre après 8) ....

Pour le moment, tout va bien.
J'ai réglé ma loi d'eau avec les paramètres suivants :
HEA : 32
H33 : 12.7
H35 : 14
H37 : -14
Ce qui me donne une droite entre un retour d'eau à 32 °C pour 14 °C extérieur et 44,7 °C pour 0°C extérieur.
J'ai aussi réglé l'éccart entre les températures de marche et d'arrêt de la PAC - paramètre C04 à 4 °C.

Voila, j'attends le froid pour voir comment ça se passe et peaufiner les réglages si nécessaire.

A+
_________________
PAC AIR/EAU AMZAIR PA27 PRCT + BALLON ECS solaire
installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7867
Avatar du membre
Maya17
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 7:12 pm
Localisation : Charente-Maritime
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Maya17 »

:D ,bonsoir jazzypan,

Je me permet de répondre à votre question au sujet de l'afficheur déporté "Microtech".

En effet cet appareil existe bien, quant au prix c'est un peu aléatoire.

Je vais me faire poser d'ici 2/3 semaines une Amzair PA 26PRC et j'ai demandé ce module déporté tout de suite dès l'installation, le prix est de 59.64€ HT avec de la TVA à 5.5% (je suis en rénovation).

Une autre entreprise en concurrence me le proposait à 97.50€ HT à 5.5%.

Voilà pour la petite info !

A bientôt sur le forum. :wink: