Message par muncq »

Bonjour, equipé d un rzq 140 , la sortie eau réglée à 30 degré , l eau srrtie de celle ci avoisine 39 °C, avez vous ce probleme de regulation ???merci
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Pourrais tu nous en dire un peu plus sur ton installation, difficile de répondre sur ces seules questions.
muncq
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. oct. 05, 2008 10:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

descriptif

Message par muncq »

Bonjour, j ai un planher chauffant sur 100 M2 en releve de chaudiere propane c(et oui le systeme est tres puissant) carte de limitation de puissance et installation d une soupape differentielle pour assurer un debit fixe car le plancher divisé en 7 planchers dont 3 régulés par des vannes thermostatiques controlé par un thermostat ( piece de vie = baie vitrée = chaleur) , le boitier de controle a une consigne de 30 ° C en depart deau pour le plancher et une pente de chauffe de 5 (suite etude thermique) et une consigne de 21 degré en T° ambiante . Pour être en phase avec le boitier de controle , j ai mis la même consigne sur le pack 30 degré mais celui ci sort a environ 38 degré . Ma chaudiere elle faisait du 30 degré et mon plancher regule tres bien. le pack est neuf est a engndré des soucis , defaut E3 , pour remedier a ceci une soupape differentielle a etait montee ce jour. merci en esperant être claire
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonsoir. Une 140 sur un plancher de 100 m² ??? C'est qui qui a déterminé la machine ?
Tu risque d'avoir des problèmes de fonctionnement.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
muncq
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. oct. 05, 2008 10:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

oui

Message par muncq »

bonjour, oui probleme de fonctionnement , elle se mets en defaut frequement , j ai demande a l installateur de passer sur une 125 comme prevu a l origine.
muncq
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. oct. 05, 2008 10:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

même en baissant la consigne a 20 °C

Message par muncq »

Même en baissant la consigne a 20 degre , la mesure ne bouge plus des 39, pack vraiment trop puissant?? Apres plusieurs intervention l installateur m a installé une soupape differentielle permettant de reguler le debit et la pression du pack lors des ouvertures de mes electrovannes (faisant baisser la pression ) , mais ce matin pack en defaut ??? Que faire? changer le pack pour un 125 , mais le souci de pression serait il arrangé ? Comment faire tourner un pack sur un plancher thermodynamique ? merci
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Une soupape différentielle ne résout rien, car elle permet juste de maintenir un débit suffisant, mais ne permet pas d'absorber la puissance, et la machine va couper en haute pression.
muncq
Assidu
Assidu
Messages : 73
Enregistré le : dim. oct. 05, 2008 10:39 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

solution??

Message par muncq »

Bonjour, apparement la soupape fait son boulot car a ce jour plus de declenchement , la carte limite la puissance de 30 % , ce qui me fait un pack a 16,4 KW - 30 % , cela a l air de fonctionner, j ai par contre une consigne digitale sur le module a 32 °C sans inffluence sur le pack pour mon installateur qui me dit que c est mon istallation de plancher qui ce gere de tout ??? influence sur la consommation ??? merci