Apres 20 ans de services, ma vielle PAC ( PALMYRE de chez Leroy Somer) m'a définitivement laché ( elle avait deja eu une fuite de gaz il y a 5 ans , cettefois ci c'etait le compresseur). Je l'ai remplacée avec une PHRT9 apres beaucoup de difficultés pour en trouver une pas trop cher ( 4000€ aupres d'un installateur/copain)
(NB j'ai vu chez LEROY -MERLIN) une ARGO idem PHRT à moins de 5000€)
Voici le schema avant

voici le schema apres :

les modifications nécessaires sur l'installation existante ont été :
@ suppression du circulateur qui est inclus dans la PAC
@ rajout d'une bouteille de mélange qui permet de découpler le circuit PAC du reste. Ainsi on peut avoir un débit d'eau constant en toutes circonstances pour la PAC ce qui est impératif.
J'ai installé la PAC sur l'emplacement de mon ex PALMYRE, et j'ai rajouté un petit abri pour la protéger de la pluie et neige.


Quelques détails de la machine:




Retours d'experience :
Les Prix : en quelques annnées ( je m'étais renseigné sur les prix des PAC il y a 5 ans en 2002, lorsque j'avais eu une fuite de gaz sur la PALMYRE) avec le crédit d'impot le prix des PAC est passé du simple au triple. Les fournisseurs contactés vous font passer par des installeurs qui essayent de vous facturer une étude par un service d'avant-vente. mieux vaut donc :
1) s'interesser sérieusement à son installation et essayer de choisir le matériel vous-meme. Cet effort de documentation sera largement récompensé car vous pourrez choisir le matériel le mieux adapté et en plus le maintenir vous-meme (attention aux couts de maintenance qui font chuter le COP global!)
2) s'adresser à un installateur ouvert d'esprit qui commandera et installera le matériel (seul ou avec votre aide)
Elements de dimensionnement
J'avais une PAC de 9KW et mon installation fonctionnait bien, même par températures négatives (-6, -10°C ). Il faut choisir une machine qui donne encore qqchose à la temperature minmale saisonnière ( --°C à Toulouse) voir courbes de puissance

et alors la couper et utiliser l'appoint ( fuel ou elec).
Les bureaux d'études c'est bien, mais il y a de nombreux paramètres!
Du bon sens et quelques chiffres clés sont requis pour faire des recoupements :
1)puissance moyenne constatée pour les installations de chauffage : 30W/m3.
Pour moi j'ai 110m2*2,5 ~275m3 ca fait 8.25 KW ca colle!.
2)Energie pour chauffer un litre d'eau +1°C= 4,18J, et en 1s =>4,18watt ou 4.18*1Kwh/3600 soit 4.18/3600=soit 1,16 WH~1,2 KWH pour 1000l*°C
Pour 1 m3*1°C ou 200l*5°C, il faudra donc 1,2kwh
- utile pour calculer la consommation de votre chauffe-eau ( ex 200l à chauffer de 30°C, cela fait 6000l*°C soit 6*1.2=7.2KWH ( ca colle en fonction de ce que j'ai mesuré sur mon installation)
chiffre moyen donné pour le volume du ballon tampon de la PAC=20l/KW-
3) delta T en fonction du débit et Puissance d'un echangeur avec de l'eau
DeltaT=Pkw/(4*debit l/s).
Mon debit d'eau PAC est 0,44l/s ou 1,6m3/S, le delta T est en moyenne mesuré de 5°C, donc la puissance fournie est de 5*4*0,44=8,8kw. ca colle avec les données du constructeur
Bon, si vous avez bien assimilé ces chiffres, il y a de quoi faire et vérifier, resumons:
* il faut 1,2 kwh pour chauffer 1m3 de 1°C ou 200l de 5°C
* le delta T échangeur = Pkwh/4*debit en l/s
.
L'installation
1)Bouteille de mélange ou ballon tampon? avec ma petite bouteille de 3 litres ca marche bien, mais il faut que le débit de l'installation soit supérieur à celui du circuit PAC, afin que la chaleur passe bine du primaire (circuit PAC) au secondaire
Pour mesurer le débit, il faut prendre la pression en amont et en aval du circulateur et regarder sur les courbes fournies par le constructeur. Sur la PHRT, il y a des prises SAE spéciales gaz, j'ai adapté un tuyau gaz frigo à un mano et ca m'a permis de caler le debit en agissant sur le circulateur ( 3 positions)
Si c'etait à refaire, et si il y a de la place prendre un ballon tampon, je mettrai un ballon de 200l car cela permet de limiter les démarrages du compresseur de la PAC.
Sur la technibel il y a une regulation qui limite les demarrages à 10fois/h.
j'ai vérifié en enregistrant la temperature pendant une nuit( enregistreur clé-USB (DL-120-TH) de chez CONRAD) , j'ai des cycles de chauffe de 5mn suivis de 6mn d'arret..
2)Régulation
Sur ma Palmyre, j'avais une régulation qui controllait la PAC, et la mise en route de la chaudière fuel et le basculement sur fioul sur l'arrivée du signal EDF d'EJP. Mais au bout de 7ans , elle a grillée lors d'un orage et le cout de remplacement étant de 1000€, je suis alors passé en semi-auto :
* lors de l'arrivée du signal EDF, j'active un relais qui coupe le thermostat PAC, et active celui de la chaudière.
* la chaudière est regulée en interne par une regulation sur Tsortie d'eau max( à 40*C) et en TOR par un thermostant d'ambiance
Lors du remplacement PALMYRE j'ai gardé ce système, avec un confort accru apporté le tableau déporté qui me permet de surveiller de nombreux parametres de la PAC bien au chaud depuis mon garage.

Evidement c'est une régulation par thermostat TOR, sans capteur externe et loi d'eau, mais vu l'inertie de mon plancher chauffant et la loi de la PAC, cela marche bien :
* je règle ma temperature de retour d'eau à 30°C pour avoir un COP maximal voir caractéristiques

* je règle ma temperature de retour d'eau un peu plus chaud ( 35°C ) quand il fait tres froid - ceci est nécessaire car alors les deperditions sont plus importante et on a une meilleure sensation de confort.
Reversibilité ; apres la canicule de 2003, j'ai pris cette option pour eventuellment refroidir de quelques degrés en faisant attention à la condensation, mais depuis j'ai pas eu l'occasion de le mettre en route!
3)Ameliorations en cours,
J'ai installé un compteur d'energie( voir chez CONRAD Compteurs monophasés à monter sur rail DIN 35 mm) en amont de la PAC, cela me permet de connaitre la consommation d'un jour, ou sur un saison . consommation 2008-2009 = ~3800kwh pour PAC et 2 circulateurs)
d'apres EDF je consomme entre 15000 et 18000kwh par an ( je suis tout electrique sauf appoint fuel pendant les jours EJP environ 100L par an, je dois consommer
* dasn les 3000kwh pour l'ECS,
* dasn le 3800 kwh pour le chauffage PAC
et le reste pour piscine, plaques et f our, et aussi un PC allumé en permanence
je suis entrain d'etudier un complément solaire (SSC) avec un ballon tampon de 600L. j'espere y gagner quelques 4000kwhà 5000kwh /an pour l'ecs et le chauffage

Si vous etes intéressés par tous les details sur ma PAC, j'ai fait une presentation détailléeen pdf.
http://heitzm.free.fr/docs/MHZ-InstallationPAC.pdf
( je me suis fait cette doc pour intervetions de maintenance, sachant que pour la palmyre j'avais perdu la doc
4)Soucis
lors de la mise en route
1) pas d'inversion de cycle. J'ai du faire intervenir un installateur agrée technibel (cout 300€). c'etait une bobine, dont le circuit etait coupé - la bobine est entièrement noyée dan une matière synthétique, mais probablement choc lors du transport. ( ou alors test usine sans dégivrage?)
2) Ajustement du débit d'eau de la PAC: petite galère pour trouver un tuyau avec raccord FLARE ou SAE pour connecter un manometre: les plombiers connaissent pas -il faut aller chez les frigoristes.
3)loi d'eau : la régulation de la PAC intégre à la fois une loi d'eau et un algorithme auto-adaptatif qui lui permet de mitijer les démarrages en fonction de la température extérieure :
En cas de temparture externe basse , elle baisse la température de consigne et régule autor toujouurs avec une hystérésis de 3K.
Par -7°C extérieur, j'ai relevé la température de consigne réelle ( environ -5 à -3°C par rapport au nominal., le point de fonctionnement se déplace selon la puissance de chauffe liée à la T°C externe . Si cette dernière baisse, à débit d'eau constant, et a delta T constant (conditions thermodynamiques de bon fonctionnement de la PAC?), c'est normal.
Il me semble que lorsqu'il y a une régulation sophistiquée type, AQUASET elle déclenche egalement la résistance d'appoint ou la chaudière en complément?