Avis sur les consos

jl93
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. nov. 26, 2008 12:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jl93 »

Ok merci pour cette réponse.
Je confirme que la LA17 a bien deux compresseurs. Leur fonctionnement en commun a l'air automatique.
Je vais surveiller ça . En tout cas il fait bien chaud dans la maison...
@+
david77
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
Localisation : Seine et Marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par david77 »

effectivement, c'est bien 2 compresseurs sur la LA17PS. J'ai lu un peu vite, je croyais que c'était une LA 16AS.
En regardant dans l'historique, tu devrais trouver le temps de fonctionnement des 2 compresseurs. Si tu ne vois qu'un compresseur, c'est peut-être que l'installateur à mal configuré ta PàC.
Dimplex LA 28AS en relève de chaudière fioul Vitola 100.
MON INSTALL:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8458
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

dans l'historique tu peux vérifier le temps de fonct de chacun des compresseurs (env similaire) additionner le temp de fonct et multiplier par la puissance d'un compresseur soit env 3kw, ce qui te donnera une valeur aproximative de la puissance consomnée sur un temps donné (ex 24h).
jl93
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. nov. 26, 2008 12:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jl93 »

Bonjour,
en effet je trouve bien le temps de chaque compresseur. Y a t il un intérêt à ce qu'ils fonctionnent ensemble ou bien je laisse la programation initiale ( que je ne trouve pas d'ailleurs...)?
L'optimisation des circulateurs (ils sont en permanence) se trouve dans quel menu?

pardon pour toutes ces questions, mais c'est le début et merci pour les réponses.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

la régulation gère le fonctionnement des 2 compresseurs, aucun réglage a effectuer de ce côté si ce n'est de déclarer les 2 compresseurs à la mise en route, ce qui semble avoir été fait puisque tu as un temps de fonct pour chacun.

La PAC utilisera un seul compresseur et en fonction de la demande, activera le second pour "pousser au cul".

Concernant l'optimisation du circulateur de chauffage, par défaut il est réglé sur oui, c'est à dire qu'il marque des périodes de repos (5 à 15 mn), ce qui pourrait provoquer parfois un inconfort à mi saison. Perso, j'ai laissé sur oui.
On trouve ce réglage en apuyant simultanément sur menue et flèche entrée pendant 5s, puis réglage/installation commande pompe/optimisation installation pompe chauffage/oui.

si l'on met "non", le circulateur chauffage tournera tout le temps (mode auto).
jl93
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. nov. 26, 2008 12:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jl93 »

Génial j'ai trouvé.
merci
je vais faire des photos de mon installation qui a été bien faite je crois.
J' ai suivi vis conseils et passé l'hysteresis à 2,5 pour augmenter le temps de pause.je surveillerai si je vois une différence de conso.
@+ et encore merci
david77
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
Localisation : Seine et Marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par david77 »

Attention tout de même, en fonction de ton installation, il peut être plus judicieux de faire fonctionner en permanence le circulateur.

Dans mon cas, j’ai posé la question à mon installateur, et il m’a dit que si j’active la fonction de gestion du circulateur, je risque d’avoir des cycles courts :( . Car là où est placée la sonde quand le circulateur est à l’arret, la température risque de baisser rapidement. Ce qui aurait pour effet de remettre en fonctionnement la PàC et de redémarrer le circulateur. Et comme, la température dans le ballon tampon serait toujours conforme à la consigne, la PàC serait a nouveau coupée.

Et apparemment, les cycles courts sont vraiment à proscrire pour ménager la durée de vie de sa PàC.

De plus, quand on regarde la conso d’un circulateur (pour le mien, environ 70wh en vitesse 2 ), l’écart sera extrêmement minime sur la facture globale.

Je suis dans le même cas que toi, j’ai maintenant une semaine d’expérience concernant les PàC donc si Dbercy pouvait confirmer mes dires pour plus de sécurité !
:wink:
Dimplex LA 28AS en relève de chaudière fioul Vitola 100.
MON INSTALL:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8458
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

jl93 a écrit :J' ai suivi vis conseils et passé l'hysteresis à 2,5 pour augmenter le temps de pause.je surveillerai si je vois une différence de conso.
@+ et encore merci
le temps de pose va être allongé mais aussi le temps de fonctionnement!
Mais c'est préférable pour éviter les cycles courts , ce n'est que bénéfique pour le rendement global et aussi augmenter la durée de vie des compresseurs
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

david77 a écrit :Attention tout de même, en fonction de ton installation, il peut être plus judicieux de faire fonctionner en permanence le circulateur.

Dans mon cas, j’ai posé la question à mon installateur, et il m’a dit que si j’active la fonction de gestion du circulateur, je risque d’avoir des cycles courts :( . Car là où est placée la sonde quand le circulateur est à l’arret, la température risque de baisser rapidement. Ce qui aurait pour effet de remettre en fonctionnement la PàC et de redémarrer le circulateur.
et bien pas de bol, change d'installateur,

quand tu active la fonction d'optimisation des circulateurs,
si la température retour de la PAC devient trop froid,
le circulateur se met en route pour 1 minute et regarde l'évolution de la température en retour, si la température redevient supérieure a la consigne, la PAC ne se déclenche pas !!! si la température évolue a la hausse insuffisamment, la PAC attend encore un peu pour analyser l'évolution de la température retour un peu plus longtemps, avant de mettre en route le compresseur.

A++
Modifié en dernier par vile-coyote le ven. nov. 28, 2008 1:49 pm, modifié 1 fois.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

david77 a écrit :
Dans mon cas, j’ai posé la question à mon installateur, et il m’a dit que si j’active la fonction de gestion du circulateur, je risque d’avoir des cycles courts :( . Car là où est placée la sonde quand le circulateur est à l’arret, la température risque de baisser rapidement. Ce qui aurait pour effet de remettre en fonctionnement la PàC et de redémarrer le circulateur. Et comme, la température dans le ballon tampon serait toujours conforme à la consigne, la PàC serait a nouveau coupée.

De plus, quand on regarde la conso d’un circulateur (pour le mien, environ 70wh en vitesse 2 ), l’écart sera extrêmement minime sur la facture globale.
Normalement, la sonde de retour chauffage doit être parfaitement isolée entourée de gaine isolante (k.flex par ex) comme le reste du circuit cuivre d'ailleur, donc peu de chute de température au niveau de la sonde lorsque le circulateur est à l'arrêt! J'ai remarqué que les cycles d'arrêt sont plus long en optimisation sur "oui" du circulateur (logique).
En fait ce que dit l'installateur est faux puisque le circulateur est remis en fonction, la sonde test la température retour (1mn) et s'arrête de nouveau si la temp est bonne et ainsi de suite a intervalles réguliers et lorsque la temp d'hystérésis est atteinte (-2.5°) alors seulement la PAC se remet en route! :wink:
Donc aucun risque de cycles courts dans ce mode, bien au contraire.

Concernant la puissance de ton circulateur de chauffage de 70 w, je suis très surpris !!, dans ce cas, tu dois en avoir un 2ème circulateur en fonction, comme le préconise DIMPLEX d'ailleur, sinon tu aurais des problèmes de HP, le delta température serait trop important et la PAC déclencherait une alarme!

Perso, j'en ai qu'un mais relativement puissant (position 2: 165w).
david77
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
Localisation : Seine et Marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par david77 »

La sonde de retour chauffage est bien isolée ainsi que le reste du circuit. Mais c’est l’explication que m’a donné l’installateur. Je testerai un peu plus tard cette fonction quand j’aurais déjà assimilé le reste ! :D

Concernant le circulateur (Wilo), il n’y en a qu’un pour le circuit de chauffage et un pour l’ECS. Il me semble avoir vu sur l’étiquette 70W et 85W en vitesse 3 mais je vérifierai ce point ce soir. Pourtant, l’installateur m’a dit qu’il avait pris un circulateur « costaud » pour être bien dimensionné avec la PàC et la taille de circuit de chauffage. Sinon, pas de problème de HP et mon delta T doit être autour de 7°C.
Donc à vérifier…
:?:
Dimplex LA 28AS en relève de chaudière fioul Vitola 100.
MON INSTALL:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8458
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

Concernant l'optimisation, c'est sur que la pac ne redémarre pas tout de suite avant des tests de temp retour avec circulation d'eau, ton installateur a quelques lacunes sur le sujet .

Concernant la puissance du circulateur WILO, il doit être à 3 positions et la puissance est indiquée dessus pour chacune des positions et je doute fort que tu tournes sur 70 w!
Modifié en dernier par dbercy le ven. nov. 28, 2008 7:47 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

ben oui et non,
en fait la PAC demande de facon optimale 2300L/H pour fonctionner,
maintenant, un circulateur wilo RS25, car ca y ressemble sait très bien faire 2M3/H
n'oublions pas que ton installation est entièrement en tube de diametre 40 en acier, or dans ce cas, les pertes en ligne sont minimes a 2M3/h
chez toi ca marchera. :wink: bravo pour l'optimisation. :idea:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
david77
Assidu
Assidu
Messages : 85
Enregistré le : jeu. juin 19, 2008 1:55 pm
Localisation : Seine et Marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par david77 »

Alors, je viens de vérifier les circulateurs. Ce sont des Wilo-Star-RS 30/6 ClassicStar EM PN10.

Pour l’ECS, les conso pour les 3 vitesses sont 41/54/63wh et 43/61/84wh pour le chauffage. D’après la courbe de performance du fabriquant, cette pompe peut avoir un débit max de 2950l/h en vitesse 2. Ce qui je pense est suffisant pour la LA 28.

Donc concernant l’optimisation du fonctionnement du circulateur par la régul, est-ce que cela présente un intérêt autre que de réduire la consommation du circulateur ?
Dimplex LA 28AS en relève de chaudière fioul Vitola 100.
MON INSTALL:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8458
jl93
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mer. nov. 26, 2008 12:55 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jl93 »

Je laissais mes deux circulateurs salmson NXL 33-25P sur 1 pour cause de bruit dans les radiateurs. Est-ce suffisant ou serait-il préférable de les mettre sur 2?
je regarde la courbe du fabricant mais je ne comprends pas très bien...(que signifie Hm sur l'ordonnée?)
Je n'observe pas de cycles courts avec l'optimisation , au contraire presque...
Que signifie les K sur l'hysteresis? j'ai mis 2,5 mais ce matin la pompe s'est arrêtée avec 38,6 de consigne à 43°, au lieu de 41,1 si je comprends bien.

pas grave tout ça il fait bon dans la maison...
bon week end à tous
Répondre

Retourner vers « DIMPLEX »