Bonjour
Question pour hd31 qui a l'air de bien maitriser la loi d'eau Amzair.
pour des t° supérieures à H35 la loi est une horizontale?
Pour des t° inférieures à H37+H35 la loi continue avec la même pente?? si ca devient aussi une horizontale, c'est une abberation.
Question pour hd31 qui a l'air de bien maitriser la loi d'eau Amzair.
pour des t° supérieures à H35 la loi est une horizontale?
Pour des t° inférieures à H37+H35 la loi continue avec la même pente?? si ca devient aussi une horizontale, c'est une abberation.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut,Bernard a écrit :Bonjour
Question pour hd31 qui a l'air de bien maitriser la loi d'eau Amzair.
pour des t° supérieures à H35 la loi est une horizontale?
Pour des t° inférieures à H37+H35 la loi continue avec la même pente?? si ca devient aussi une horizontale, c'est une abberation.
Oui, c'est bien celà, c'est très contraignent lorsque l'on est sur radiateurs, je fonctionne actuellement avec deux jeux de réglages, un pour des T°c entre +6 et 18.T°c et un autre entre -4 et +9.
Je viens de passer sur le deuxième réglage.
Vivement que HD mette ça régulation en vente
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bon, le retour... (et forcément, je n'ai pas tout capté)pascal079 a écrit :merci pour ce nouveau fichier, en espérant que je comprenne l'histoire de "la pente" (" déterminer la pente").
la pente de 1,2 qu'est-ce que c'est ?? pour pouvoir essayer d'autres réglages, ça peut être utile ("déterminer la pente").
actuellement, avec hea 28,5 , h33 12,7, h35 15 et h37 -18, j'arrive à 18 (ma femme râle car elle voudrait 19).
en mettant hea à 29 hier, je trouvais que la pac tournait beaucoup (et beaucoup de dégivrages aussi avec à la fin un bruit bizarre, genre grincement, couinement etc..).
merci
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Je pense donc que vous devez être proche d'une pente de 1.4. Avec cette pente, c'est la courbe rouge qui se déplace, mais on voit que votre courbe ne se confond pas du tout avec.
Je propose donc :
HEA : 27
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
Ceci permet de faire coïncider les deux courbes et permet de fonctionner entre +13 et -1°C ext.
Je propose donc :
HEA : 27
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
Ceci permet de faire coïncider les deux courbes et permet de fonctionner entre +13 et -1°C ext.
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
hd31 a écrit :Je pense donc que vous devez être proche d'une pente de 1.4. Avec cette pente, c'est la courbe rouge qui se déplace, mais on voit que votre courbe ne se confond pas du tout avec.
Je propose donc :
HEA : 27
H33 : 12.7![]()
H35 : 13
H37 : -12
Ceci permet de faire coïncider les deux courbes et permet de fonctionner entre +13 et -1°C ext.
re,
et c'est parti pour un test avec ces nouveaux réglages.
par contre, pourquoi la pente passe à 1,4 (si ce n'est pas trop technique pour le néophyte que je suis).
merci
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
hd31 a écrit :J'ai mis la pente à 1.4 car votre courbe, qui n'était pas du tout inclinée correctement, passait cependant à proximité d'une droite correspondante pour les températures extérieures que j'ai imaginées.
merci.
j'ai essayé avec
HEA : 27
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
H37 : -12
ce matin en partant et ce soir ça ne décolle pas d'un petit 18 (la pac a tournée toute la journée).
j'ai fait une hérésie, j'ai remis les paramètres d'origine, à savoir
HEA : 37
H33 : 0
H35 : 18
H37 : - 23
et je contacte l'installateur (qui devait passer lundi dernier, mais comme "j'essayais la loi d'eau", je ne l'ai pas rappelé) pour qu'on ne cause.
@+ et encore merci pour ces explications et réglages.
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
avec
HEA : 27
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
la température intérieure stagne à un petit 18
bon, j'ai ressayé:
HEA : 30
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
et, erreur e01.
hier matin, je teste avec
HEA : 29
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
et, ce matin, erreur e01.
si j'ai bien compris, hea 29 + h33; 12,7 cela donne 41.7 et h01 est à 45 (valeur maximale heating modifiée par l'installateur car la doc amzair donne 40), la pac ne devrait pas se mettre en e01, non ??.
je passe à
HEA : 28,5
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
je verrais ce que ça donne.
par contre, avec H35 : 13 et H37 : -12, cela donne un fonctionnement entre 1 et 13°, que se passe-t'il en dessous de 1° (températures négatives).
merci
avec
HEA : 27
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
la température intérieure stagne à un petit 18
bon, j'ai ressayé:
HEA : 30
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
et, erreur e01.
hier matin, je teste avec
HEA : 29
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
et, ce matin, erreur e01.
si j'ai bien compris, hea 29 + h33; 12,7 cela donne 41.7 et h01 est à 45 (valeur maximale heating modifiée par l'installateur car la doc amzair donne 40), la pac ne devrait pas se mettre en e01, non ??.
je passe à
HEA : 28,5
H33 : 12.7
H35 : 13
H37 : -12
je verrais ce que ça donne.
par contre, avec H35 : 13 et H37 : -12, cela donne un fonctionnement entre 1 et 13°, que se passe-t'il en dessous de 1° (températures négatives).
merci
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
hd31 a écrit :Le circulateur est-il en position 2 (ou 3), car avec ces valeurs, on ne doit jamais couper en HP (e01), sauf si le débit est trop faible et donc le delta T trop fort. La coupure HP intervient normalement autour d'un départ à 50°C.
bonsoir,
le circulateur intégré de la pac est sur 3, celui entre le ballon tampon et le circuit de chauffage est sur 1.
@+
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
pascal079
- Très assidu

- Messages : 186
- Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
- Localisation : niort (deux-sèvres)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
suite de mes mésaventures...
je rappelle:
hea 28,5
h33 12,7
h35 13
h37 -12
hier soir, donc mardi 9 décembre, vers 23h30, température retour sur le microtech de 39,6. et température intérieure 19, donc, à priori, ça baigne.
ce matin, erreur e01 pour ne pas changer et pas chaud dans la maison (petit 16).
avec h35 à 13 et h37 à 12, cela donne une plage de fonctionnement entre 1 et 13°, que se passe-t'il avec des températures négatives comme on commence à en avoir, est-ce que la pac réagit de la même manière à -4 et à 1°.
j'ai modifié la plage (h35 10 et h37 -15), le fichier loi_eau_amzair.xls donne entre -5 et 10° et un retour d'eau 40.7 par -5°, affaire à suivre....
@+
suite de mes mésaventures...
je rappelle:
hea 28,5
h33 12,7
h35 13
h37 -12
hier soir, donc mardi 9 décembre, vers 23h30, température retour sur le microtech de 39,6. et température intérieure 19, donc, à priori, ça baigne.
ce matin, erreur e01 pour ne pas changer et pas chaud dans la maison (petit 16).
avec h35 à 13 et h37 à 12, cela donne une plage de fonctionnement entre 1 et 13°, que se passe-t'il avec des températures négatives comme on commence à en avoir, est-ce que la pac réagit de la même manière à -4 et à 1°.
j'ai modifié la plage (h35 10 et h37 -15), le fichier loi_eau_amzair.xls donne entre -5 et 10° et un retour d'eau 40.7 par -5°, affaire à suivre....
@+