Erreur 225 sur 64PIV

Répondre
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Erreur 225 sur 64PIV

Message par phiphi »

Bonjour,
J'ai de temps en temps (cela faisait 8 jours que ce n'était pas arrivé) une erreur 225 "Basse pression" qui arrête la PAC. C' est facile à remettre à zéro et à faire repartir la machine pour un bout de temps, mais quelle est l'origine de ce défaut? S'agit-il d'une basse pression de l'eau glycolée ou du liquide frigo?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

C'est une basse pression du circuit frigorifique, je pense que cela pourrait venir d'une machine mal dégivrée (qu'on me corrige si je dis n'importe quoi...) et d'une température d'évaporation trop basse. Amzair vient de diffuser une note technique demandant de déplacer la sonde de dégivrage pour les conditions climatiques "difficiles", ce qui ne veut rien dire, ça marche ou ça ne marche pas...
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Bonsoir,
Ce que je trouve bizarre, c'est que le paramètre 2964 (temps maxi dégivrage) est réglé sur 8 mn, alors que le dégivrage ne dure en fait que environ 3 mn. C'est trop peu pour que l'évaporateur soit bien dégelé. Alors évidemment tout regèle quand le compresseur reprend du service et la glace s'accumule. Pourquoi le dégivrage s'arrête-t-il au bout de seulement 3 mn? Y-a-t-il des exemples similaires chez d'autres 64PIVistes?
Avatar du membre
philou56
Assidu
Assidu
Messages : 88
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
Localisation : morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur 225 sur 64PIV

Message par philou56 »

phiphi a écrit :Bonjour,
J'ai de temps en temps (cela faisait 8 jours que ce n'était pas arrivé) une erreur 225 "Basse pression" qui arrête la PAC. C' est facile à remettre à zéro et à faire repartir la machine pour un bout de temps, mais quelle est l'origine de ce défaut? S'agit-il d'une basse pression de l'eau glycolée ou du liquide frigo?
j'ai cette erreur tous les jours en ce moment , je fais un raz et ça repart jusqu'au lendemain mais la maison c'est bien refroidit .
j'attend l'installateur pour régler ce soucis .
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour. Si le dégivrage se termine trop tôt, c'est soit que la température de fin de dégivrage est trop basse, soit que la sonde qui contrôle cette température est mal placée. Une température de fin de dégivrage ne devrait pas dépasser 10° si la sonde qui contrôle est placée à l'endroit le plus défavorisé. (endroit ou le givre s'en vas en dernier sur l'évaporateur).
Chez technibel, la sonde est placée sur le retour liquide, c'est à dire les brins du distributeur qui ramène le liquide vers la bouteille. Une sonde placée dans l'évaporateur sera moins éfficace, vu qu'elle peut être influencée par les conditions atmosphérique extérieures. ( vent, froid, pluie)
Une sonde placée sur le retour liquide pourra être isolée, donc non influençable.
Mais attention, peut être que cette sonde à une autre fonction dans la machine. Donc, ne pas la déplacer sans être sur que cela ne risque pas de provoquer d'autres dysfonctionnements.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
charpette
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
Localisation : calvados
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur 225 sur 64PIV

Message par charpette »

]

j'ai cette erreur tous les jours en ce moment , je fais un raz et ça repart jusqu'au lendemain mais la maison c'est bien refroidit .
j'attend l'installateur pour régler ce soucis .[/quote]

salut philou,il ne suffit pas de faire RAZ,ilfaut aussi réinitialiser le relais alarme prm 6710
bon dimanche
amzair pa 68
Avatar du membre
philou56
Assidu
Assidu
Messages : 88
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
Localisation : morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur 225 sur 64PIV

Message par philou56 »

charpette a écrit :]

j'ai cette erreur tous les jours en ce moment , je fais un raz et ça repart jusqu'au lendemain mais la maison c'est bien refroidit .
j'attend l'installateur pour régler ce soucis .

salut philou,il ne suffit pas de faire RAZ,ilfaut aussi réinitialiser le relais alarme prm 6710
bon dimanche
merci du conseil , on arrive comment a ce relais alarme a réinitialiser ?
charpette
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
Localisation : calvados
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par charpette »

il faut ouvrir le menu "erreur"
amzair pa 68
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Salut,
Cette erreur "Basse pression" était due à une fuite frigo. Maintenant tout est OK de ce côté-là!.
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Salut,
Cette erreur "Basse pression" était due à une fuite frigo. Maintenant tout est OK de ce côté-là!.
Répondre