PAC A26 PRC

Répondre
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PAC A26 PRC

Message par jchanal »

Bonjour, je viens d'installer ma PAC il y a 3 jours, mais je trouve que la température de retour d'eau est insuffisante : 25°, eau de départ dans les 31, 32

Je n'arrive pas a mettre le HEA a plus de 30.

D'autre part j'aurais aussi bien voulu pouvoir contrôler le fonctionnement de la PAC sur informatique, comment faire.

Merci pour votre aide
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pour augmenter HEA au delà de 30, il faut relever la limitation définie par le paramètre H01, par défaut à 30.
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jchanal »

Oui, c'est bien ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment rentrer dans le menu du microtech
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Appui double mode et ON/OFF
Quand SET appararaît, faire défiler pour trouver PSS, et saisir 250 et valider par un appui double. Chercher alors PAR, valider par appui double, chercher CNF, appui double, et vous arrivez sur H01. Pour remonter d'un niveau, faire un appui double long, sauf au dernier niveau où long ou court font remonter.
D'autres posts expliquent l'utilisation, c'est ici une réponse rapide.
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jchanal »

Merci, je pense que ca devrai aller.

Pour le contrôle informatique de la PAC comment faire ?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Par l'entrée thermostat.
jchanal
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jchanal »

quel materiel faut il, logiciel etc ....

je n'y connais ABSOLUMENT rien

Help
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »