Message par snook »

Bonjour,

Après avoir rencontrer deux commerciaux (proposition Hitachi ou Amzair et atlantic) je me pose des question sur le calcul de dimensionnement de PAC.
90Kw pâr m² pour -7 soit 13500kw voila comment on me présente les choses
Maison 150m² 375 m3 rt 2005
J'ai rempli le tableau thermique que j'ai trouvé sur le site . Les données que j'ai trouvé
sont pour notre maison
8,10kw à -7 soit une PAC Amzair 26 PRC .
Donc cela n'a rien à voir avec les chiffres que l'on me donne.
Je me demande si je me plante pas ! avec le tableau thermique qui à raison les commerciaux ou moi.

Votre avis m'interesse merci.


http://rapidshare.com/files/160971489/E ... e.xls.html
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Salut,

Sans information sur l'âge, l'isolation et les consommations de ta maison, difficile de donner un avis.
snook
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 7:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par snook »

Bonsoir
PAC aerothermie
Maison neuve de 150 m² en brique joint mince (pas du monomur) Ht sous plafond 2.,50 m soit 375 m3
Essonne température de référence -7
Plancher chauffant rdc et etage pas de ballon ECS
Isolation minimum RT 2005 Coef 0,80

Selon tableau thermique Déperdition RDC 4,32 KW
Etage3,78Kw : total 8,10Kw

Voila je crois avoir fait le tour.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Les consommations par m² ou annuelles se donnent en kWh (énergie), pas en kW (puissance). Malheureusement, beaucoup parlent sans comprendre grand chose. D'où les confusions. Pour 150m², et selon les régions, le choix se fera entre PA24 et PA26 de façon générale.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Il parle des ratios w/m² à installer et non kw, car 90kw/m², vat falloir une centrale nucléaire pour alimenter ta maison :wink:

90w/m² c'est abusif a moins d'habiter le pole nord !
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

A ma connaissance pour dimensionner la PAC, c'est la puissance à la température de base (- 7°C dans ton cas) qu'il faut déterminer.
La formule est la suivante: P = V * G * (t confort - t base) d'où pour toi puisque tu connais la valeur de G= 0.8:
P perso = 375 * 0.8 * ((20-(-7)) = 375 * 0.8 * 27 = 8100 W ou 8.1 KW dans l'hypothèse où tu veux chauffer à 20°C. Si tu chauffes à 19°C, il te faudra une machine d'une puissance de
7.8 KW.
PHILOU40
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 6:19 pm
Localisation : DAX
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

DIMENSIONNEMENT PAC

Message par PHILOU40 »

Bonjour,

rt 2005
surface maison x 60 W = P DT zone géographique

ex: 150 * 60 = 9000 W
9000 W Puissance à -5° ext.

pac PA24 = 6650W -7° + 3000 W appoint élec = 9650 W

Donc votre dimensionnement sera la PA 24 PRC
charpette
Assidu
Assidu
Messages : 98
Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
Localisation : calvados
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par charpette »

Salut snook
est ce que la PAC doit tout faire?? Si oui ,alors attention il peut faire -15 (on a déjà vu -25 deux fois) et à -15 une pac n'a plus grand chose dans le ventre!!
enfin moi c'que j'en dit ..... :roll: :roll:
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

On dimensionne pas les installations sur une T°c extrème qui arrive une fois tous les 20 ans.
snook
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 7:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par snook »

Bonjour,

Merci pour vos réponse
Je ne souhaite pas installé ma pac seule je vais le faire faire par un pro,
mais dans la jungle... il y a un certain nombre de chauffagiste qui me propose des dimensionnements assez contradictoire. Je me tourne vers les spécialistes que vous êtes pour ne pas me retrouver avec une machine sous dimensionné et me cailler l'hiver ou une machine surdimensionné et qu'elle tourne sur des cycles court.

Encore merci à vous tous et pas évident de se faire une opinion.