Votre avis Dimensionnement PAC Amzair
-
snook
- Assidu

- Messages : 35
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 7:44 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Votre avis Dimensionnement PAC Amzair
Bonjour,
Après avoir rencontrer deux commerciaux (proposition Hitachi ou Amzair et atlantic) je me pose des question sur le calcul de dimensionnement de PAC.
90Kw pâr m² pour -7 soit 13500kw voila comment on me présente les choses
Maison 150m² 375 m3 rt 2005
J'ai rempli le tableau thermique que j'ai trouvé sur le site . Les données que j'ai trouvé
sont pour notre maison
8,10kw à -7 soit une PAC Amzair 26 PRC .
Donc cela n'a rien à voir avec les chiffres que l'on me donne.
Je me demande si je me plante pas ! avec le tableau thermique qui à raison les commerciaux ou moi.
Votre avis m'interesse merci.
http://rapidshare.com/files/160971489/E ... e.xls.html
Après avoir rencontrer deux commerciaux (proposition Hitachi ou Amzair et atlantic) je me pose des question sur le calcul de dimensionnement de PAC.
90Kw pâr m² pour -7 soit 13500kw voila comment on me présente les choses
Maison 150m² 375 m3 rt 2005
J'ai rempli le tableau thermique que j'ai trouvé sur le site . Les données que j'ai trouvé
sont pour notre maison
8,10kw à -7 soit une PAC Amzair 26 PRC .
Donc cela n'a rien à voir avec les chiffres que l'on me donne.
Je me demande si je me plante pas ! avec le tableau thermique qui à raison les commerciaux ou moi.
Votre avis m'interesse merci.
http://rapidshare.com/files/160971489/E ... e.xls.html
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut,
Sans information sur l'âge, l'isolation et les consommations de ta maison, difficile de donner un avis.
Sans information sur l'âge, l'isolation et les consommations de ta maison, difficile de donner un avis.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
snook
- Assidu

- Messages : 35
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 7:44 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
PAC aerothermie
Maison neuve de 150 m² en brique joint mince (pas du monomur) Ht sous plafond 2.,50 m soit 375 m3
Essonne température de référence -7
Plancher chauffant rdc et etage pas de ballon ECS
Isolation minimum RT 2005 Coef 0,80
Selon tableau thermique Déperdition RDC 4,32 KW
Etage3,78Kw : total 8,10Kw
Voila je crois avoir fait le tour.
PAC aerothermie
Maison neuve de 150 m² en brique joint mince (pas du monomur) Ht sous plafond 2.,50 m soit 375 m3
Essonne température de référence -7
Plancher chauffant rdc et etage pas de ballon ECS
Isolation minimum RT 2005 Coef 0,80
Selon tableau thermique Déperdition RDC 4,32 KW
Etage3,78Kw : total 8,10Kw
Voila je crois avoir fait le tour.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Il parle des ratios w/m² à installer et non kw, car 90kw/m², vat falloir une centrale nucléaire pour alimenter ta maison
90w/m² c'est abusif a moins d'habiter le pole nord !
90w/m² c'est abusif a moins d'habiter le pole nord !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
A ma connaissance pour dimensionner la PAC, c'est la puissance à la température de base (- 7°C dans ton cas) qu'il faut déterminer.
La formule est la suivante: P = V * G * (t confort - t base) d'où pour toi puisque tu connais la valeur de G= 0.8:
P perso = 375 * 0.8 * ((20-(-7)) = 375 * 0.8 * 27 = 8100 W ou 8.1 KW dans l'hypothèse où tu veux chauffer à 20°C. Si tu chauffes à 19°C, il te faudra une machine d'une puissance de
7.8 KW.
La formule est la suivante: P = V * G * (t confort - t base) d'où pour toi puisque tu connais la valeur de G= 0.8:
P perso = 375 * 0.8 * ((20-(-7)) = 375 * 0.8 * 27 = 8100 W ou 8.1 KW dans l'hypothèse où tu veux chauffer à 20°C. Si tu chauffes à 19°C, il te faudra une machine d'une puissance de
7.8 KW.
-
PHILOU40
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 6:19 pm
- Localisation : DAX
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
DIMENSIONNEMENT PAC
Bonjour,
rt 2005
surface maison x 60 W = P DT zone géographique
ex: 150 * 60 = 9000 W
9000 W Puissance à -5° ext.
pac PA24 = 6650W -7° + 3000 W appoint élec = 9650 W
Donc votre dimensionnement sera la PA 24 PRC
rt 2005
surface maison x 60 W = P DT zone géographique
ex: 150 * 60 = 9000 W
9000 W Puissance à -5° ext.
pac PA24 = 6650W -7° + 3000 W appoint élec = 9650 W
Donc votre dimensionnement sera la PA 24 PRC
-
charpette
- Assidu

- Messages : 98
- Enregistré le : dim. sept. 14, 2008 11:30 pm
- Localisation : calvados
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
On dimensionne pas les installations sur une T°c extrème qui arrive une fois tous les 20 ans.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
snook
- Assidu

- Messages : 35
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 7:44 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Merci pour vos réponse
Je ne souhaite pas installé ma pac seule je vais le faire faire par un pro,
mais dans la jungle... il y a un certain nombre de chauffagiste qui me propose des dimensionnements assez contradictoire. Je me tourne vers les spécialistes que vous êtes pour ne pas me retrouver avec une machine sous dimensionné et me cailler l'hiver ou une machine surdimensionné et qu'elle tourne sur des cycles court.
Encore merci à vous tous et pas évident de se faire une opinion.
Merci pour vos réponse
Je ne souhaite pas installé ma pac seule je vais le faire faire par un pro,
mais dans la jungle... il y a un certain nombre de chauffagiste qui me propose des dimensionnements assez contradictoire. Je me tourne vers les spécialistes que vous êtes pour ne pas me retrouver avec une machine sous dimensionné et me cailler l'hiver ou une machine surdimensionné et qu'elle tourne sur des cycles court.
Encore merci à vous tous et pas évident de se faire une opinion.