64PIV: Résistances électriquesqui ne se déconnectent plus!

Message par phiphi »

Bonsoir,
Avec la température bien négative d'hier (- 4/- 5°C), les résistances électriques de secours se sont mises en fonctionnement. Jusque là rien d'anormal.
Mais, aujourd'hui, la température extérieure est bien remontée (3/4° C) et dès que le compresseur se met en route, les résistances s'enclenchent aussi. C'est ystématique, alors que ce n'était pas le cas auparavant pour une température similaire (bonjour la consommation!). Je pense qu'un relais a du rester bloqué qq part?
Est-ce que cela parle à quelqu'un? Merci d'avance. C'est URGENT pour le porte-monnaie.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Normalement, les résistances sont susceptible de s'enclencher à partir de la T°c ext. paramètré à la ligne 2861. Sous quels conditions j'ais du mal à le dire d'après la doc :oops:

Tu peux disjoncter ces résistances (disjonteur E3), je serais étonné que la PAC ne puisse pas atteindre sa consigne seule par -3/-4°c ext.
Modifié en dernier par stephk le dim. déc. 14, 2008 12:04 am, modifié 1 fois.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pour le relais bloqué, quasiment impossible, et ce serait en plus très facile à vérifier avec un multimètre. La doc est imposante, mais ne permet pas forcément de répondre précisément à certaines questions, et cela prend du temps.
Modifié en dernier par hd31 le dim. déc. 14, 2008 12:09 pm, modifié 1 fois.
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Bonjour,
Merci de vos réponses rapides. Je vais voir dans ces directions.
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Bonjour,
Merci de vos réponses rapides. Je vais voir dans ces directions.
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Salut Stéphane,
Le paramètre 2861 est à 0° C! Donc les résistances ne devraient pas se connecter à 3 ou 4° C ? Problème!
Je pensais que c'était le régulateur qui enregistrait l'incapacité de la machine à fournir seule la puissance demandée (plafonnement de la température départ par exemple) et en conséquence donnait l'ordre de mise en marche des résistances.
Si c'est le paramètre 2861 qui pilote cette fonction, cela veut dire que la mise en marche des résistances est systématique dès que la température extérieure descend sous cette consigne.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Salut,

Je ne pense pas, le paramètre 2861 n'est qu'une conditions, d'autres paramètres doivent rentré en compte, mais je ne les trouve pas dans la doc. c'est aussi obscure que sur les BT :?
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Bonjour,
J'ai à nouveau eu ce problème de résistances qui se sont enclenchées vers - 3°c , puis qui sont restées actives jusqu'à 4/5° C ext chaque fois que la PAC démarrait?
J'ai coupé le disjoncteur E3, mais ça n'a pas coupé les résistances? Y a-t-il un autre contact à neutraliser?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonjour,

Si tu as coupé le disjoncteur E3, les résistances ne fonctionnent plus !
Le contacteur s'enclenche malgré tout, mais le disjonteur étant coupé les résistances ne sont pas alimenté !
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Je pensais que les résistances continuaient à fonctionner, car j'ai vu que l'index du compteur des démarrages et heures de fonctionnement des résistances (menu spécialiste - générateur) continuait à augmenter après la coupure de E3. Mais compte tenu de ce que tu me dis, les impulsions compteur doivent provenir du contacteur. Me confirmes-tu cela?. Merci.
dddoun
Assidu
Assidu
Messages : 47
Enregistré le : mer. déc. 05, 2007 9:15 pm
Localisation : 35 fougeres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dddoun »

Salut à tous,

J'ai constater le même problème, on peut presque dire que quand la température descend, les appoints mettent trop de temps à s'activer et quand ça remonte, ils fonctionnent alors qu'il n'y en a plus besoin. Le calcul met trop de temps pour se caler.
On sait que le prm 2861 se base sur le prm 8703, ce que l'on arrive pas à savoir c'est comment est calculé ce prm 8703. J'ai trouvé en mode OEM les prm 2862, 2863, 2864. Vu leurs définition je suis quasiment sur qu'il servent dans le calcul, malheureusement ils ne sont pas renseignés dans la doc. Si quelqu'un à des info sur ces prm ça serait pas mal.
Merci

@+
Dédé
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

phiphi a écrit :Je pensais que les résistances continuaient à fonctionner, car j'ai vu que l'index du compteur des démarrages et heures de fonctionnement des résistances (menu spécialiste - générateur) continuait à augmenter après la coupure de E3. Mais compte tenu de ce que tu me dis, les impulsions compteur doivent provenir du contacteur. Me confirmes-tu cela?. Merci.
Oui, le fait de coupé le disjoncteur, n'empeche pas le régulateur de donné un ordre de marche aux résistances, donc d'incrémenter le compteur horaire des résistances.
BARANE
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 12:00 pm
Localisation : Seine Maritime
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par BARANE »

dddoun a écrit :Salut à tous,

J'ai constater le même problème, on peut presque dire que quand la température descend, les appoints mettent trop de temps à s'activer et quand ça remonte, ils fonctionnent alors qu'il n'y en a plus besoin. Le calcul met trop de temps pour se caler.
On sait que le prm 2861 se base sur le prm 8703, ce que l'on arrive pas à savoir c'est comment est calculé ce prm 8703. J'ai trouvé en mode OEM les prm 2862, 2863, 2864. Vu leurs définition je suis quasiment sur qu'il servent dans le calcul, malheureusement ils ne sont pas renseignés dans la doc. Si quelqu'un à des info sur ces prm ça serait pas mal.
Merci

@+
Dédé
Je confirme l'inadequation du 8703 qui met trop de temps à descendre ou à monter et ainsi atteindre la consigne 2861. Selon mon installateur, ce prm 8703 n'est pas modifiable.... :cry: