64PIV: Résistances électriquesqui ne se déconnectent plus!
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
64PIV: Résistances électriquesqui ne se déconnectent plus!
Bonsoir,
Avec la température bien négative d'hier (- 4/- 5°C), les résistances électriques de secours se sont mises en fonctionnement. Jusque là rien d'anormal.
Mais, aujourd'hui, la température extérieure est bien remontée (3/4° C) et dès que le compresseur se met en route, les résistances s'enclenchent aussi. C'est ystématique, alors que ce n'était pas le cas auparavant pour une température similaire (bonjour la consommation!). Je pense qu'un relais a du rester bloqué qq part?
Est-ce que cela parle à quelqu'un? Merci d'avance. C'est URGENT pour le porte-monnaie.
Avec la température bien négative d'hier (- 4/- 5°C), les résistances électriques de secours se sont mises en fonctionnement. Jusque là rien d'anormal.
Mais, aujourd'hui, la température extérieure est bien remontée (3/4° C) et dès que le compresseur se met en route, les résistances s'enclenchent aussi. C'est ystématique, alors que ce n'était pas le cas auparavant pour une température similaire (bonjour la consommation!). Je pense qu'un relais a du rester bloqué qq part?
Est-ce que cela parle à quelqu'un? Merci d'avance. C'est URGENT pour le porte-monnaie.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
Normalement, les résistances sont susceptible de s'enclencher à partir de la T°c ext. paramètré à la ligne 2861. Sous quels conditions j'ais du mal à le dire d'après la doc
Tu peux disjoncter ces résistances (disjonteur E3), je serais étonné que la PAC ne puisse pas atteindre sa consigne seule par -3/-4°c ext.
Normalement, les résistances sont susceptible de s'enclencher à partir de la T°c ext. paramètré à la ligne 2861. Sous quels conditions j'ais du mal à le dire d'après la doc
Tu peux disjoncter ces résistances (disjonteur E3), je serais étonné que la PAC ne puisse pas atteindre sa consigne seule par -3/-4°c ext.
Modifié en dernier par stephk le dim. déc. 14, 2008 12:04 am, modifié 1 fois.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Pour le relais bloqué, quasiment impossible, et ce serait en plus très facile à vérifier avec un multimètre. La doc est imposante, mais ne permet pas forcément de répondre précisément à certaines questions, et cela prend du temps.
Modifié en dernier par hd31 le dim. déc. 14, 2008 12:09 pm, modifié 1 fois.
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut Stéphane,
Le paramètre 2861 est à 0° C! Donc les résistances ne devraient pas se connecter à 3 ou 4° C ? Problème!
Je pensais que c'était le régulateur qui enregistrait l'incapacité de la machine à fournir seule la puissance demandée (plafonnement de la température départ par exemple) et en conséquence donnait l'ordre de mise en marche des résistances.
Si c'est le paramètre 2861 qui pilote cette fonction, cela veut dire que la mise en marche des résistances est systématique dès que la température extérieure descend sous cette consigne.
Le paramètre 2861 est à 0° C! Donc les résistances ne devraient pas se connecter à 3 ou 4° C ? Problème!
Je pensais que c'était le régulateur qui enregistrait l'incapacité de la machine à fournir seule la puissance demandée (plafonnement de la température départ par exemple) et en conséquence donnait l'ordre de mise en marche des résistances.
Si c'est le paramètre 2861 qui pilote cette fonction, cela veut dire que la mise en marche des résistances est systématique dès que la température extérieure descend sous cette consigne.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut,
Je ne pense pas, le paramètre 2861 n'est qu'une conditions, d'autres paramètres doivent rentré en compte, mais je ne les trouve pas dans la doc. c'est aussi obscure que sur les BT
Je ne pense pas, le paramètre 2861 n'est qu'une conditions, d'autres paramètres doivent rentré en compte, mais je ne les trouve pas dans la doc. c'est aussi obscure que sur les BT
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
Si tu as coupé le disjoncteur E3, les résistances ne fonctionnent plus !
Le contacteur s'enclenche malgré tout, mais le disjonteur étant coupé les résistances ne sont pas alimenté !
Si tu as coupé le disjoncteur E3, les résistances ne fonctionnent plus !
Le contacteur s'enclenche malgré tout, mais le disjonteur étant coupé les résistances ne sont pas alimenté !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je pensais que les résistances continuaient à fonctionner, car j'ai vu que l'index du compteur des démarrages et heures de fonctionnement des résistances (menu spécialiste - générateur) continuait à augmenter après la coupure de E3. Mais compte tenu de ce que tu me dis, les impulsions compteur doivent provenir du contacteur. Me confirmes-tu cela?. Merci.
-
dddoun
- Assidu

- Messages : 47
- Enregistré le : mer. déc. 05, 2007 9:15 pm
- Localisation : 35 fougeres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut à tous,
J'ai constater le même problème, on peut presque dire que quand la température descend, les appoints mettent trop de temps à s'activer et quand ça remonte, ils fonctionnent alors qu'il n'y en a plus besoin. Le calcul met trop de temps pour se caler.
On sait que le prm 2861 se base sur le prm 8703, ce que l'on arrive pas à savoir c'est comment est calculé ce prm 8703. J'ai trouvé en mode OEM les prm 2862, 2863, 2864. Vu leurs définition je suis quasiment sur qu'il servent dans le calcul, malheureusement ils ne sont pas renseignés dans la doc. Si quelqu'un à des info sur ces prm ça serait pas mal.
Merci
@+
Dédé
J'ai constater le même problème, on peut presque dire que quand la température descend, les appoints mettent trop de temps à s'activer et quand ça remonte, ils fonctionnent alors qu'il n'y en a plus besoin. Le calcul met trop de temps pour se caler.
On sait que le prm 2861 se base sur le prm 8703, ce que l'on arrive pas à savoir c'est comment est calculé ce prm 8703. J'ai trouvé en mode OEM les prm 2862, 2863, 2864. Vu leurs définition je suis quasiment sur qu'il servent dans le calcul, malheureusement ils ne sont pas renseignés dans la doc. Si quelqu'un à des info sur ces prm ça serait pas mal.
Merci
@+
Dédé
Install PA64 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#65416
Suivi PAC sous Linux Ubuntu : http://ddnux.homelinux.org/www/
Suivi PAC sous Linux Ubuntu : http://ddnux.homelinux.org/www/
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Oui, le fait de coupé le disjoncteur, n'empeche pas le régulateur de donné un ordre de marche aux résistances, donc d'incrémenter le compteur horaire des résistances.phiphi a écrit :Je pensais que les résistances continuaient à fonctionner, car j'ai vu que l'index du compteur des démarrages et heures de fonctionnement des résistances (menu spécialiste - générateur) continuait à augmenter après la coupure de E3. Mais compte tenu de ce que tu me dis, les impulsions compteur doivent provenir du contacteur. Me confirmes-tu cela?. Merci.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
BARANE
- Assidu

- Messages : 59
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 12:00 pm
- Localisation : Seine Maritime
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je confirme l'inadequation du 8703 qui met trop de temps à descendre ou à monter et ainsi atteindre la consigne 2861. Selon mon installateur, ce prm 8703 n'est pas modifiable....dddoun a écrit :Salut à tous,
J'ai constater le même problème, on peut presque dire que quand la température descend, les appoints mettent trop de temps à s'activer et quand ça remonte, ils fonctionnent alors qu'il n'y en a plus besoin. Le calcul met trop de temps pour se caler.
On sait que le prm 2861 se base sur le prm 8703, ce que l'on arrive pas à savoir c'est comment est calculé ce prm 8703. J'ai trouvé en mode OEM les prm 2862, 2863, 2864. Vu leurs définition je suis quasiment sur qu'il servent dans le calcul, malheureusement ils ne sont pas renseignés dans la doc. Si quelqu'un à des info sur ces prm ça serait pas mal.
Merci
@+
Dédé