Pb sur PAC AJTECH Mod 125 RZQ 125 - Compresseur HS ??

Répondre
drutel
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. déc. 14, 2008 11:14 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Pb sur PAC AJTECH Mod 125 RZQ 125 - Compresseur HS ??

Message par drutel »

Pb sur PAC AJTECH Mod 125 RZQ 125 - Compresseur HS ??
J'ai un un premier défaut Unit 0 U0. Ma PAC ne fonctionnait pas très bien. Peu de rendement. Puis carrément plus de chauffage du tout. Et maintenant La PAC fait disjoncter le compteur général EDF lorsque le compresseur est piloter. Pb de Pic de courant ? le compresseur est-il HS ? Je souhaiterai utiliser la résistance d'appoint pendant le tp qu'il va falloir pour réparer. Mais si je débranche le compresseur la PAC voit un défaut et ne met pas en route la résistance.
Quelqu'un a-t-il un tuyau ?
Quelqu'un a-t-il la liste des codes défauts AJTECH avec leur signification?
slam
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 1:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par slam »

Bjr

U0 pas bon signe manque de réfrigérant du a une fuite surement.
Lorsqu'il manque du réfrigérant dans un circuit cela peut provoquer un échauffement du compresseur et sa perte .

Pour mettre les résistances d'appoint ,mettre la télécommande en mode ventilation et la vitesse sur H
drutel
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. déc. 14, 2008 11:14 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

PB sur AJTECH - defaut U0-

Message par drutel »

Merci pour cette réponse, j'ai effectivement mis la position ventilation sur H, J'ai réglé le thermostat extérieur, j'ai réglé l'aquasat résistance supérieure à la tp° de départ. Mais je ne peux pas mettre l'unité extérieure en fonctionnement sinon tout dijoncte !!
slam
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 1:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par slam »

Tu n'a pas bien lu ce que je t'ai dit !!

Avec le bouton max mini ,qui te sert a changer de mode (clim chauffage etc...) tu change le mode chauffage en mode VENTILATION .
L'unité ext ne demarre pas et tes resistances sont activé.
drutel
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. déc. 14, 2008 11:14 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par drutel »

Merci une nouvelle fois, effectivement j'avais lu un peu rapidement ! je viens de sélectioner le mode ventilation. Faut-il aussi mettre en route l'unité extérieure avec le bouton d'autorisation de marche de l'unité extérieure? pour l'instant ça ne chauffe pas, mais il y a une tempo de 10 mn ( après que l'unité extérieure ait été mise en marche.
drutel
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. déc. 14, 2008 11:14 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Pb AJTECH - commande du compresseur fait disjoncter

Message par drutel »

Ok, la commande de la résistance d'appoint marche !
me voilà dépanné temporairement, maintenant, il va falloir régler le problème du compresseur !! Est-il HS ? comment vérifier le fonctionnement du compresseur ?? il s'agit d'une commande tri phasée !! comment vérifer d'où vient la panne ? qui peut effectuer le changement du compresseur ?
Répondre