Je viens faire un petit tour chez les voisins de Amzair : salut les gars !
Mon oncle vient d'avoir une belle PA28 en relève de sa chaudière fioul et j'ai vu la bête ce week-end.
Malheureusement il y a quelques soucis de confort et la machine fait des cycles-courts. Je sais que la PA28 est surdimensionnée pour sa maison d'après les calculs que j'avais fait, mais ce qui me surprend le plus c'est que j'ai l'impression que son montage n'est pas bon et que sa régulation ne se fait pas du tout en loi d'eau !
Quelques infos : La maison fait 200m², temp de base -7, dju 2550, isolation moyenne (G=0.8-1).
Voici le montage :

L'installateur a conservé la vanne 4 voies motorisées avec sonde extérieure. Il a mis un ballon 200L avec une sonde + thermostat (réglé actuellement sur 45°) surement pour envoyer l'info à la pac.
J'ai vite jeté un coup d'œil sur la pac quand elle tournait :
- le Heat est à 33
- la sondes : 1=37°, 2=0°, 3=6° et 4=0° Là je ne comprends pas la sonde 2 correspond pas à la temp retour ???
- Enfin dernier constat c''est plus bruyant qu'une Technibel !