Bonsoir,
D'après ce que tu as pu décrire, si effectivement ton SW-8 est sur "OFF-OFF" cela signifie déjà que tu bride la pac pour produire ton e.c.s .Pourquoi ?? Cela ne va te faire que des cycles à rallonges, cela expliquerais peut-être pourquoi la pac ne s'arrête presque jamais,car elle à de ce fait là moitié de sa puissance pour je ne sais quel volume d'eau e.c.s à monter en température. Et vu que logiquement la priorité est donnée à l'ecs ,ta température d'ambiance va dégringolée durant le temps de montée en température du ballon ecs.
Par contre ce qui n'est pas exclu c'est que ta vanne trois voie soit mal positionnée est que pendant ton cycle e.c.s elle soit passante sur ton circuit chauffage, de ce fait, il paraitrais évident que si tu as une demande provenant de l'e.c.s avec une pac bridée à 50% de sa puissance(SW-8 sur "OFF-OFF") il te sera difficile de pouvoir satisfaire l'e.c.s ainsi que ton circuit chauffage dans ce cas bien précis.Ce qui expliquerais peut-être pourquoi elle ne s'arrête plus.
Pour rappel des positions du SW-8 sur "OFF-OFF" :
T°C ext <7°C=pac bridée à 50% de sa puissance max
T°C ext >7°C=pac bridée à 30% de sa puissance max
@+Ludo67