Problem, PAC en defaut quand il gel !!!

Répondre
gegedav
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 6:17 pm
Localisation : 88240
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Problem, PAC en defaut quand il gel !!!

Message par gegedav »

Bonjour a tous

Je vous expose mon souci:

Mon installation est une PAC BAGUIO Inverter du type MHIBA 100 de chez Ajtech pour le module intérieur, couplé un un groupe extérieur Mitsubishi du type PUZH RP 100 avec gaz R410. Le tout est monté sur des radiateur acier neuf surdimensionné.

Concernant la chauffe de ma maison tout va bien, ma PAC sort de l'eau a 50°C (conforme a mon réglage), et ma maison atteint les températures que je veut. En gros l'installation est très bien dimensionné, et en ce qui concerne le porte monnaie, il s'en trouve soulagé aussi puisque je prévois un coup annuel de 500 euros environ par rapport a mes relevé compteur. (Ça c'est une certitude)

Avant j'étais au fioul avec production d'eau chaude par le fioul aussi, autant vous dire que la facture est divisé par 4. Ma PAC ne tournera que 6 a 7 mois de l'année lors des saison froide. Pour l'eau chaude j'ai un cumulus thermodynamique qui fonctionne très bien aussi.

Actuellement mon contrat EDF est un 9Kw/45A, pas de problème ça suffit car je ne fait pas tourner la résistance du système.

Géographiquement je me trouve dans les Vosges, et c'est a ce moment que mon soucis va vous être donnée.

Voila depuis quelque jours, durant la nuit nous avons des température extérieur allant de 0°C a -10°C. et le matin lorsque je me lève, le système est en défaut, il fait donc très froid dans la maison. Lorsque je le rallume tout fonctionne de nouveau. Je pressise bien que cela arrive depuis que nous avons de grosses températures négatives.

Ne me dites pas de demander a mon installateur, c'est un charlot de Remiremont(88), qui ne répond a personne, et qui a de gros soucis avec beaucoup de gens. Pour ceux qui veulent le nom de la société je vous le donnerai uniquement en Email, alors donné votre mail en MP (Les mails sont considéré comme de la messagerie privée, j'ai tout a fait le droit de vous donner le non de cette société)

J'ai besoin de vous pour les réglages car ceux ci comment a me dépasser.

Cette ensemble est donné a -20°C pour sont fonctionnement, mais avec ou sans le fonctionnement de la résistance d'appoint? Car si je doit mettre la résistance en route, il faut que je change mon contrats EDF en 12Kw/60A.

La pompe fait ces cycles de dégivrages normalement, pas de soucis.

Y a t'il des réglage a faire sur le groupe extérieur? car sur les carte du module Intérieur il y en a, mais pas utile pour mon problème.

Je vous joins une photos des boutons apparent sur le modules hydraulique. Donnez moi des avis, conseil ou expérience de quelqu'un qui s'y connait ou possédé le même système.

Le bouton marche arrêt de ma résistance, mettra celle ci en route, mais en permanence ou en fonction de la température prise par la sonde extérieur?

Je ne pense pas que la résistance soit nécessaire a -10°C car quelques amis on des PAC plus ancienne qui tourne sans résistance?

J'attend vos réponses je vous remercie d'avance. Courage je trouve tous cela assez complexe.

A si, a celui qui resou mon problème, il pourra venir manger un bonne raclette dans mes contrée Vosgienne, extrêmement froide.


Merci et bonne année a tous Image
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

Bonsoir ,

Ton module hydro est identique au mien(Zuran) le défaut peut venir de plusieurs raisons , sécurité manque d'eau , gaz , positionnement des switchs et du circulateur pac.Il est difficile de pouvoir déterminé l'origine de ce type de problème sans avoir plus de précisions.

-quelle est la pression d'eau dans ton circuit (pression conseillée : 1,8 bars)?
-sur quelle vitesse est positionnée ton circulateur pac?
-as tu une relève qui est câblée a ton module ?
-sur quelle valeur est réglé ta consigne d'enclenchement des résistances en sachant que l'interrupteur marche/arrêt résistances est sur zéro

@+
gegedav
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 6:17 pm
Localisation : 88240
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gegedav »

Merci pour tes réponses

Pour la pression d'eau j'ai environ 2 bars

La vitesse du circulateur et sur 3, conforme a la notice

Pour la relève câblé dans le module je ne vois pas, il me faudrait plus de précisions dans la question

Concernant la valeur de la consigne de la résistance je ne sais pas, j'ai bien regarde tout les Switch sur les cartes du module mais la notice n'est pas claire donc je n'avance pas.

Je te propose comme tu a le même matériel que moi que l'on envoie des photos des nos cartes a l'intérieur du module pour comparer les switch. A ce moment la je verrai bien et mettrai les même réglage que toi. Si nous somme sur qu'il s'agit du même matériel.

Contacte moi en MP si tu es d'accord. Nous comparerons nos machines

Merci

Je viens d'allé voir, oui en effet tout est cablé concernant la resistance mais je ne peut pas la mettre en route car tout va disjoncter, faut que EDF me change le compteur pour que je passe en 12Kw/60A.
Le but étant d'abords de voir si ça ne viens pas d'ailleurs.
Puis aussi de savoir si la résistance ce mettra en route automatiquement a -X°C ou si elle va tourner tout le temps.

Voila c'est quand même un peut galère comme situation.

Mais a priori, c'est a partir de -7°C que ma pompe ce met au bout d'un certain temps en défaut, comme je ne reste pas a attendre devant ma pompe tout la nuit pour voir quand elle ce met en défaut je ne suis pas sur

Re merci
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1082
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par sam44 »

Tu devrais déja passer ta puissance rad a 3 voir 2.
Il se peut que sur 5 ta machine met trop de temp pour avoir la température ambiante donc pour elle il y'a un soucis.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
RFsubgt
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. juin 25, 2008 10:40 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par RFsubgt »

Idem pour moi sur du air/air en mitsubishi zubadan.

Jusqu' à aujourd' hui aucun soucis, ce matin à 5H00 non plus, la je rentre, en defaut. Ca caille dans la maison, ca doit etre arreté depuis 6 ou 7 Heures du matin. Pourtant le plus froid n' a pas été aujourd' hui ... A voir mais faudrait pas que ca le refasse trop souvent, sinon ca va vite me prendre la tete.