Je débarque sur ce chouette forum, très réactif, pour vous faire part de ma courte expérience avec une PAC Technibel AIR-EAU Hautre T° PHTJ 14.
Elle est installée depuis novembre 2008 en remplacement d'une ancienne chaudière fioul, dans une maison ancienne moyennement isolée (Charente maritime, proche Saintes), avec survitrage, murs épais en moellons avec pierres apparentes des 2 côtés, laine de verre (20 ou 30 ans...) sous les combles et d'excellents radiateurs en fonte eux aussi agés. Cout de l'installation : 14600 euros, dont voici la facture ci-dessous.
Voici une liste de ce qu'on peut constater de positif et de décevant, après 3 mois d'expérience, ça pourra peut-etre intéresser de futurs technibelleux :
Points positifs :
- La maison est aussi chaude qu'avec la chaudière fioul, on demande 19°c et c'est ce qu'on obtient
Mais depuis quelques jours l'hiver est bien installé avec de -4 à +5°c en moyenne dehors...) et on obtient plutôt 18°C. En tout cas cela reste confortable.
- La régulation hebdomadaire est bien pratique, d'autant que nos horaires de travail sont variables selon les jours, donc on l'a ajustée au plus près de nos temps de présence dans la maison.
- Le garage qui contenait le fioul et la chaudière riello est désormais sans odeurs de carburant, on y a gagné quelques m2, c'est très appréciable, et on peut y faire sécher du linge...
- Je surveille de près le compteur électrique, pour l'instant, sur le 1er mois, assez froid, autour de 4-5°C (du 20/11 au 20/12/08), on a eu 210 euros d'EDF, tout compris, avec approximativement 140 euros pour la PAC seule. ça me semble correct pour une période inhabituellement froide pour la région...même si dans le même temps, le fioul avait bien baissé...autour de 0,6euros/L...le truc imprévisible.
- Nous avons grande satisfaction de ne plus rejeter de CO2 et de ne plus consommer de pétrole...remplacé par du nucléaire ! oui, mais y'a quand même une grosse économie d'énergie avec un cop annoncé à 3,8.
Point décevants :
- La PAC est loin d'être silencieuse. on a droit à un vilain bruit (compresseur?) puis au gros bruit des ventilos qui se mettent en route. Bien sûr on n'entend rien DANS les maisons, mais si nos voisins étaient plus proches ça pourrait poser problème. Dans le petit hameau, la nuit, on n'entend qu'elle ! ce n'est pas énorme, l'équivalent je dirais d'une voiture au ralenti.
- On a passé notre compteur d'une puissance de 6 KVA à 9KVA, ce qui suffit habituellement...SAUF quand le module MCE8 de chauffage se lance souvent, c'est à dire en ce moment, quand T° ext < 2 ou 3°C, ce qui fait disjoncter le compteur edf. C'est assez pénible, ça fait déjà 3 ou 4 nuits qu'on doit aller remettre le compteur en marche.
Evidemment, ça disjoncte surtout quand le cumulus électrique (300L) se déclenche et que MCE8 fonctione avec la pac...on monte alors jusqu'à 12000 W !! le compteur ne tient donc pas longtemps cette demande. On pourrait passer à 12 kva, mais l'abonnement devient franchement plus chers, pour quelques jours dans l'hiver, on hésite donc encore...
- On est aussi étonnés par la régulation quand elle passe en T° éco (16°C pour nous, 3°C en dessous de la T° confort, 19°C). Après 10h de nuit à 16°C demandés, la maison ne perd qu'1 petit °C (18° el matin), et je trouve les radiateurs à peine moins chauds que le jour en T° confort. Quelqu'un peut-il m'expliquer cela ? Je m'attendais, en éco, à avoir un refroidissement de l'eau des radiateurs plus net.
On a même constaté après 7jours de T° demandée à 15°C, que la maison n'était qu'à 16,5°c à notre retour.
Globalement on reste malgré tout très satisfaits de cette PAC, même si j'attends avec impatience d'autres avis sur ces phtj sur ce forum. Visiblement, elle a encore été peu installée ?