Suite à tous mes posts concernant divers problèmes, j'en ouvre un autre pour plus de clarté. Cela concerne l'alarme E44, que j'ai depuis un mois, mais je vous donne aussi le résultat de la visite des techniciens viennent de partir.
Voila le résultat:
Pas de problème frigorifique
Pas de problème d'installation, hors mis le filtre, que je corrigerai cet été.
Erreur de paramétrage, Aquaset et PAC.
Erreur de réglage des clarinettes, débit identique sur les 3 vitesses.
Erreur de réglage d'autorisation appoint.
Explication:
Les réglages sur l'aquaset étaient mauvais.
Les clarinettes trop bridés ce qui ne permettait pas d'avoir le débit qu'il fallait. (Pourtant les réglages étaient ceux de l'étude)
Nous avons tout ouvert à fond, comme la première année.
Passons aux choses sérieuses, L'alarme E44.
D'après eux cela viens d'une chute d'intensité électrique ceux qui causerai l'alarme E44. En plus je n'ai que du 9kw et cela ne suffit pas pour toute la maison, et la lumière baisse quand la pac démarre. Ils m’ont demandé de passer à 12kw pour ne plus avoir de soucis et de problèmes de tension. J’ai donc appelé EDF pour changer ma formule. Ce qui est très logique, car la PAC environ 2000 + circulateur 200 + 3 x 2500 : 7500 en cascade de MC8, ceux qui fait déjà plus de 9kw rien que pour la PAC avec le MC8.
Si je rajoute, cumulus 2200 + induction 3600 + lave linge, ou lave vaisselle + ordinateur Je dépasse même les 12kw. (calcul fait aussi par EDF au tél)
Alors je garde le meilleur pour la fin, car cela va faire dresser les cheveux sur la tête de pas mal de monde sur le forum !!!!
Concernant le MC8, démarrage obligatoire à 7° comme l’indique la doc technibel !
Car le MC8 y est pour beaucoup pour aider la PAC, et lui permettre de ne pas fonctionner toute la nuit sans donner les calories nécessaires. D’après eux c’est une fausse économie que de laisser la PAC tourner toute seule, car dans mon cas elle galère trop.
J’avais aussi disjoncté la 3eme résistance et ils me l’ont enclenché. Donc pendant deux jours je laisse tourner comme ça, et j’ai la consigne à 22°. Je n’ai pas le droit d’allumer la cheminée pour ne pas fausser les tests.
J'ai quand même eu un bon point, j'avais enlevé le grillage de protection arriere, car le givre avait du mal a partir, et ca c'est très bien ils le conseillent aussi dans ma région et selon l'endroit ou est la PAC.
Donc en conclusion :
Je préconise de faire attention à l'auto installation, car cela à l’air très simple, mais en fait cela ne l’est pas. Faire faire la mise en service par un centre agréé. Et surtout ne pas toucher aux réglages après la mise en service ci tout marche bien.
Faire très attention aux réglages des clarinettes, car cela fausse le débit de l’eau et sans appareils pour faire les tests nous ne pouvons pas le savoir.
Pour l’instant je ne suis pas sortie d’affaire, je ne dis pas AMEN a tous ce qu’ils m’ont dit, mais à un moment donné il faut bien faire confiance aux spécialistes.
Ah Georges32, ils m’ont remis le paramètres H31 à 1, qui d’après eux doit être sur 1, je me suis défendu mais cela n’y a rien fait.
Donc je fais le test, sans la cheminée pendant le week-end. Et je rappelle, et j’attends de passer en 12kw surtout pour voir l'alarme E44. Je rassure les inquiets, le MC8 c’est 5kw ou 7.5kw, mais que quelques minutes, pas des heures !!!
Voila j’attends vos commentaires, et vos idées, cela aidera peut être d'autres personnes. Je vais être un cobaye en quelque sorte.
Bonne soirée
Juni83