Voilà j'ouvre un nouveau sujet, je ne voudrais pas parasiter celui de Juni83 où j'étais précédemmant et où sa pac présente des problèmes différents de la mienne ( bon courage juni83 au passage)
Un petit rappel :
je suis donc intervenu sur le post précédent parceque j'ai un doute sur le bon fonctionnement de ma PAC : elle ne dépasse pas 30/31° avec un fonctionnement continu sans arrêt pour 0° ext.
J'ai un plancher de 160 m² alors suis je sous dimensionné ?
Pour répondre à la question aujourd'hui j'ai coupé la nourice du 1er étage et ainsi supprimé 60 m². D'ou l'essai suivant 100m² par 6°ext, 24° sur l'aquaset pour voir ses réelles possibilités et voici le résultat au bout de 1 heure :
t01: 31.9
t02 : 39.1
t03: 2.1
t04 : 5.3
avec à founir 1500l/h sur la nourice du RDC ( lecture cumulée sur les réglage de nourice ) vitesse du circulateur laissé sur 3.
Il est vrai que je n'ai pas de message d'erreur mais je trouve cela surprenant d'avoir une montée en température aussi faible !
Que pensez vous de ces résultats ?
L'idéale serait de calculer la puissance calorifique fournie par la PAC pour vérifier son COP ! Est - ce possible ?
Donc voilà, merci par avance pour vos réponses.
Bil