Bonsoir,
Ma PAC ne chauffe plus, malgré que le compresseur tourne.La température départ reste à 19.7 °C avec une t° ext de 5.4 et une consigne départ de 42°C!!
Aucun message d'erreur n'est affiché.
La dernière fois que j'ai eu ces symptômes, c'était avec un fuite frigo, mais j'avais un message d'erreur "Basse pression".
Quelqu'un peut-il me mettre sur une piste SVP? Je crois que je les collectionne!
Panne 64 PIV
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Le tuyau sur le haut du Cp est-il chaud ? (attention il peut être très chaud !)
Le tuyau en bas du Cp est-il froid ?
Si les deux tuyaux sont à même T°c au touché lorsque la PAC fonctionne, c'est que votre PAC à certainement perdu sont fluide et qu'il y a une fuite.
Stéphane
Le tuyau en bas du Cp est-il froid ?
Si les deux tuyaux sont à même T°c au touché lorsque la PAC fonctionne, c'est que votre PAC à certainement perdu sont fluide et qu'il y a une fuite.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
phiphi
- Assidu

- Messages : 82
- Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
- Localisation : Loir-et-Cher
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Gagné, c'est encore une fuite, sur un coude du circuit frigo, derrière la compresseur.
L'installateur s'arrache quand même un peu les cheveux, car ces pannes sont dues au frottement de tubes sur d'autres pièces métalliques (avec les vibrations). Ce qui m'étonne, c'est que ce type de problème n'est pas signalé par ailleurs sur le forum, alors que pour moi c'est déjà la deuxième fois! L'installateur m'a dit qu'il avait aussi repéré un autre endroit où le tube était déjà noir. Tant mieux pour les autres, mais c'est curieux quand même.
Tout cela m'inquiète, car je suis sous garantie, mais après le délai de garantie? qui paiera? sans compter le gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Gagné, c'est encore une fuite, sur un coude du circuit frigo, derrière la compresseur.
L'installateur s'arrache quand même un peu les cheveux, car ces pannes sont dues au frottement de tubes sur d'autres pièces métalliques (avec les vibrations). Ce qui m'étonne, c'est que ce type de problème n'est pas signalé par ailleurs sur le forum, alors que pour moi c'est déjà la deuxième fois! L'installateur m'a dit qu'il avait aussi repéré un autre endroit où le tube était déjà noir. Tant mieux pour les autres, mais c'est curieux quand même.
Tout cela m'inquiète, car je suis sous garantie, mais après le délai de garantie? qui paiera? sans compter le gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
Il semblerait que amzair est des problèmes de constance dans la qualité de leur machine !
C'est totalement anormale ce genre de problèmes sur des machines facturé 15000€ !
Il semblerait que amzair est des problèmes de constance dans la qualité de leur machine !
C'est totalement anormale ce genre de problèmes sur des machines facturé 15000€ !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340