Panne 64 PIV

Répondre
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Panne 64 PIV

Message par phiphi »

Bonsoir,
Ma PAC ne chauffe plus, malgré que le compresseur tourne.La température départ reste à 19.7 °C avec une t° ext de 5.4 et une consigne départ de 42°C!!
Aucun message d'erreur n'est affiché.
La dernière fois que j'ai eu ces symptômes, c'était avec un fuite frigo, mais j'avais un message d'erreur "Basse pression".
Quelqu'un peut-il me mettre sur une piste SVP? Je crois que je les collectionne!
Avatar du membre
philou56
Assidu
Assidu
Messages : 88
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
Localisation : morbihan
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par philou56 »

essaye de couper l'alimentation de la pac pour voir
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Le tuyau sur le haut du Cp est-il chaud ? (attention il peut être très chaud !)
Le tuyau en bas du Cp est-il froid ?

Si les deux tuyaux sont à même T°c au touché lorsque la PAC fonctionne, c'est que votre PAC à certainement perdu sont fluide et qu'il y a une fuite.

Stéphane
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Bonjour,
Gagné, c'est encore une fuite, sur un coude du circuit frigo, derrière la compresseur.
L'installateur s'arrache quand même un peu les cheveux, car ces pannes sont dues au frottement de tubes sur d'autres pièces métalliques (avec les vibrations). Ce qui m'étonne, c'est que ce type de problème n'est pas signalé par ailleurs sur le forum, alors que pour moi c'est déjà la deuxième fois! L'installateur m'a dit qu'il avait aussi repéré un autre endroit où le tube était déjà noir. Tant mieux pour les autres, mais c'est curieux quand même.
Tout cela m'inquiète, car je suis sous garantie, mais après le délai de garantie? qui paiera? sans compter le gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Il semblerait que amzair est des problèmes de constance dans la qualité de leur machine !

C'est totalement anormale ce genre de problèmes sur des machines facturé 15000€ !
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »