Bonsoir,
comment se fait-il que l'on puisse avoir autant de glace au fond de la PAC le kit de traçage de fond de cuve n'est pas monté obligatoirement dans chaque PAC? Effectivement la glace à tendance à s'accumuler un peu mais pour être tranquille j'ai sur-élevé la PAC de 2cm et maintenant c'est bon.
Batterie à ailettes percée
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Vivementchezsoi
- Actif

- Messages : 28
- Enregistré le : mar. juin 27, 2006 1:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Après presque deux mois d'attente et relance..
J'ai rappelé aujourd'hui technibel.
On m'a passé cette fois-ci le service SAV de ma région 38.
ET là j'hallucine complètement.La personne au bout du fil m'informe que ma machine n'est pas sous la garantie 1-2-3 parce que c''est une FAA de 2006 et même si celle ci a été installée en juillet 2007.(mise en service)
déjà que rien que la Main d'oeuvre ça me faisait mal mais si en plus je dois tout payer, c'est même pas la peine.
Je reste totalement déçu par mon choix pour technibel. Pour résumer, 2 ans de panne, factures EDF gonflées, service après vente d'une lenteur hallucinante...pour s'entendre dire par téléphone que notre mécontentement n'est qu'un point de vue !!!
J'ai rappelé aujourd'hui technibel.
On m'a passé cette fois-ci le service SAV de ma région 38.
ET là j'hallucine complètement.La personne au bout du fil m'informe que ma machine n'est pas sous la garantie 1-2-3 parce que c''est une FAA de 2006 et même si celle ci a été installée en juillet 2007.(mise en service)
déjà que rien que la Main d'oeuvre ça me faisait mal mais si en plus je dois tout payer, c'est même pas la peine.
Je reste totalement déçu par mon choix pour technibel. Pour résumer, 2 ans de panne, factures EDF gonflées, service après vente d'une lenteur hallucinante...pour s'entendre dire par téléphone que notre mécontentement n'est qu'un point de vue !!!
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Mais il n'y a donc pas de frigoriste dans ta région ? Une batterie percée, ça se répare sans problème. Par contre, si tu attend trop, l'humidité vas entrer dans le circuit, et là, pour la peine, ça risque de te couter cher. Une batterie percée doit être réparer dans les plus bref délais. J'en ai réparer une l'autre jour pour un chaleur terrien qui habite pas très loin de chez moi, ça lui à couté aux alentours de 200 €.
Cherche un frigoriste, un vrai, et pas un plombard incompétant !!!
A + Georges32
Cherche un frigoriste, un vrai, et pas un plombard incompétant !!!
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
Vivementchezsoi
- Actif

- Messages : 28
- Enregistré le : mar. juin 27, 2006 1:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Un frigoriste/plombier vient demain!
.Quelles questions, je dois lui poser pour savoir si c'est un bon ou mauvais frigoriste !!!
je sais c'est un peu bête comme question mais bon.......
bonne soirée à vous tous et merci pour votre aide encore !
.Quelles questions, je dois lui poser pour savoir si c'est un bon ou mauvais frigoriste !!!
je sais c'est un peu bête comme question mais bon.......
bonne soirée à vous tous et merci pour votre aide encore !
Modifié en dernier par Vivementchezsoi le ven. mars 13, 2009 11:18 am, modifié 1 fois.
-
Vivementchezsoi
- Actif

- Messages : 28
- Enregistré le : mar. juin 27, 2006 1:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
L'intervention a eu lieu ce matin.
Une brasure argent a été fait sur le tuyau où il y a avait la fuite.Ce tuyau était difficile d'accès.
Le circuit a été remis en pression d'azote à 34 b.
On a choisi comme solution d'attendre quelques temps pour voir si cette pression se maintient quelques peu ou bien si mon circuit se vide comme avant.En plus au prix du fluide frigogéne, je préfére être sûr du coup.
Y a plus qu' à attendre et croiser les doigts pour que ça tiennne !
Si tel est le cas, je trouve que le technicien agée technibel aurait au moins pu essayer cette solution avant de dire "faut tout changer"!
Une brasure argent a été fait sur le tuyau où il y a avait la fuite.Ce tuyau était difficile d'accès.
Le circuit a été remis en pression d'azote à 34 b.
On a choisi comme solution d'attendre quelques temps pour voir si cette pression se maintient quelques peu ou bien si mon circuit se vide comme avant.En plus au prix du fluide frigogéne, je préfére être sûr du coup.
Y a plus qu' à attendre et croiser les doigts pour que ça tiennne !
Si tel est le cas, je trouve que le technicien agée technibel aurait au moins pu essayer cette solution avant de dire "faut tout changer"!