Réglage de la loi d'eau et nombre de démarrages compresseur
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Moi, je dirais :
H33=12.7
H35=14
H37=-25
HEA=22
Normalement ta PAC vat faire des cycles de marche plus long, mais à un régime moins consommateur de kwh.
Si avec ces réglages du maintient toujours ta T°c ambiante, tu peux encore diminuer le HEA.
Ensuite l'idéale est de noter les kwh consommé si tu as un compteur sur la PAC ainsi que la T°c ext. moyenne sur une journée pour savoir quels paramètres sont les plus économique.
H33=12.7
H35=14
H37=-25
HEA=22
Normalement ta PAC vat faire des cycles de marche plus long, mais à un régime moins consommateur de kwh.
Si avec ces réglages du maintient toujours ta T°c ambiante, tu peux encore diminuer le HEA.
Ensuite l'idéale est de noter les kwh consommé si tu as un compteur sur la PAC ainsi que la T°c ext. moyenne sur une journée pour savoir quels paramètres sont les plus économique.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
pas de compteur sur ma PAC.
Si je fais l'essai des nouveaux paramètres, je pense relever la conso moyenne de la journée avec mes paramètres actuels, et celle d'une journée avec les nouveaux. En évitant bien sur de faire fonctionner plus un jour que l'autre les autres éléments électriques de la maison. Mais entre une PAC qui fonctionne 12h00 à régime soutenu, et une qui fonctionne 18h00 ou plus à régime plus faible, la conso sera t-elle vraiment à l'avantage de la deuxième solution? Quid de ces nouveaux paramètres par temps très froid ?
De plus, je ne sais pas si c'est normal, mais je trouve que les résistances prennent le relais rapidement. Parfois, à tout juste 0° de température extérieure. Il y a 3KW de résistance intégré à la machine.
Vraiment complexe tout ça, mais intéressent quand on se penche sur la question...
cordialement,
Rico
pas de compteur sur ma PAC.
Si je fais l'essai des nouveaux paramètres, je pense relever la conso moyenne de la journée avec mes paramètres actuels, et celle d'une journée avec les nouveaux. En évitant bien sur de faire fonctionner plus un jour que l'autre les autres éléments électriques de la maison. Mais entre une PAC qui fonctionne 12h00 à régime soutenu, et une qui fonctionne 18h00 ou plus à régime plus faible, la conso sera t-elle vraiment à l'avantage de la deuxième solution? Quid de ces nouveaux paramètres par temps très froid ?
De plus, je ne sais pas si c'est normal, mais je trouve que les résistances prennent le relais rapidement. Parfois, à tout juste 0° de température extérieure. Il y a 3KW de résistance intégré à la machine.
Vraiment complexe tout ça, mais intéressent quand on se penche sur la question...
cordialement,
Rico
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
Dans les 2 cas, les besoins pour chauffer la maison sont les mêmes, la différence ce fait au niveau du COP, la PAC à un meilleur COP si elle sort de l'eau à 25 au lieu de 30°c pour une T°c ext. donnée.
C'est en diminuant T°c de départ de la PAC que l'on fait des économies !
Pour la résistance, réglé le paramètre R7 à -5°c, c'est réglé à +1°c en usine !
Dans les 2 cas, les besoins pour chauffer la maison sont les mêmes, la différence ce fait au niveau du COP, la PAC à un meilleur COP si elle sort de l'eau à 25 au lieu de 30°c pour une T°c ext. donnée.
C'est en diminuant T°c de départ de la PAC que l'on fait des économies !
Pour la résistance, réglé le paramètre R7 à -5°c, c'est réglé à +1°c en usine !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ok, merci, je vais étudier ça.
Pour l'instant, je relève la conso sur 24h avec les réglages d'origine.
Interressent aussi ce paramètre R7, il n'y a pas de risques à le modifier ?
Pourquoi le mettent ils si haut en usine?
cordialement
Rico
Pour l'instant, je relève la conso sur 24h avec les réglages d'origine.
Interressent aussi ce paramètre R7, il n'y a pas de risques à le modifier ?
Pourquoi le mettent ils si haut en usine?
cordialement
Rico
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
j'ai lu sur la doc technique, que le paramètre R07, c'était "valeur de consigne résistance antigel interne en heating"...c'est celui la qu'il faut descendre à -5 ?
Pour les autres paramètres donnés par stephk, je viens de les renter dans la bête...
je ne sais plus si j'avais précisé la présence d'un thermostat d'ambiance ?
Aujourd'hui, T°ext 4/6°, avec du soleil, alors PAC en veille, parce qu'avec ma baie vitrée, et les pièces orientées Ouest, c'est le soleil qui nous chauffe
J'ai relevé ma conso totale d'électricité sur 3 jours et fait une moyenne: 32 KW/jours
Il y a du y avoir en plus du chauffage, 2 machines à laver, 1 cycle de sèche linge, le ballon d'eau chaude de 300L bien sur, plus quelques broutilles (PC cafetière four éclairage)
Je vais faire les mêmes relevés avec les nouveaux paramètres.
cordialement
j'ai lu sur la doc technique, que le paramètre R07, c'était "valeur de consigne résistance antigel interne en heating"...c'est celui la qu'il faut descendre à -5 ?
Pour les autres paramètres donnés par stephk, je viens de les renter dans la bête...
je ne sais plus si j'avais précisé la présence d'un thermostat d'ambiance ?
Aujourd'hui, T°ext 4/6°, avec du soleil, alors PAC en veille, parce qu'avec ma baie vitrée, et les pièces orientées Ouest, c'est le soleil qui nous chauffe
J'ai relevé ma conso totale d'électricité sur 3 jours et fait une moyenne: 32 KW/jours
Il y a du y avoir en plus du chauffage, 2 machines à laver, 1 cycle de sèche linge, le ballon d'eau chaude de 300L bien sur, plus quelques broutilles (PC cafetière four éclairage)
Je vais faire les mêmes relevés avec les nouveaux paramètres.
cordialement
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
depuis quelques jours, j'ai entré les paramètres de loi d'eau conseillés par stephk, et tout ce passe bien. Le R07 est passé à -5°, et les résistances sont restées endormies depuis, malgré une petite pointe à -4°. La pompe a très bien assuré toute seule. Depuis les nouveaux paramètres, la T° ambiante reste régulière (20/21°) et la pompe accuse toujours des temps d'arrêts plus ou moins long, même s'il me semble qu'elle fonctionne plus qu'avant. Il faut dire aussi que la T° extérieure est un peu plus douce (9°) et que les nuits sont moins froides.
Puis-je encore faire évoluer ma courbe ? Quels paramètres puis-je modifier ?
Afin de ne pas polluer le post initial, un modérateur pourrait-il prendre mes interventions et les remettre dans un post dédié que l'on pourrait nommer "réglages loi d'eau pour A23SRC sur plancher chauffant"
Encore merci à tous
cordialement,
Rico
depuis quelques jours, j'ai entré les paramètres de loi d'eau conseillés par stephk, et tout ce passe bien. Le R07 est passé à -5°, et les résistances sont restées endormies depuis, malgré une petite pointe à -4°. La pompe a très bien assuré toute seule. Depuis les nouveaux paramètres, la T° ambiante reste régulière (20/21°) et la pompe accuse toujours des temps d'arrêts plus ou moins long, même s'il me semble qu'elle fonctionne plus qu'avant. Il faut dire aussi que la T° extérieure est un peu plus douce (9°) et que les nuits sont moins froides.
Puis-je encore faire évoluer ma courbe ? Quels paramètres puis-je modifier ?
Afin de ne pas polluer le post initial, un modérateur pourrait-il prendre mes interventions et les remettre dans un post dédié que l'on pourrait nommer "réglages loi d'eau pour A23SRC sur plancher chauffant"
Encore merci à tous
cordialement,
Rico
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
-
alainsympa
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
- Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Rico le montais
- Assidu

- Messages : 51
- Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
- Localisation : LOIR & CHER
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
il y a ça déjà
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8553
le mot de passe peu changer. Chez moi c'est 19.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8553
le mot de passe peu changer. Chez moi c'est 19.
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw