Réglage de la loi d'eau et nombre de démarrages compresseur

Répondre
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Moi, je dirais :
H33=12.7
H35=14
H37=-25
HEA=22

Normalement ta PAC vat faire des cycles de marche plus long, mais à un régime moins consommateur de kwh.

Si avec ces réglages du maintient toujours ta T°c ambiante, tu peux encore diminuer le HEA.

Ensuite l'idéale est de noter les kwh consommé si tu as un compteur sur la PAC ainsi que la T°c ext. moyenne sur une journée pour savoir quels paramètres sont les plus économique.
Rico le montais
Assidu
Assidu
Messages : 51
Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
Localisation : LOIR & CHER
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Rico le montais »

Bonjour,
pas de compteur sur ma PAC.
Si je fais l'essai des nouveaux paramètres, je pense relever la conso moyenne de la journée avec mes paramètres actuels, et celle d'une journée avec les nouveaux. En évitant bien sur de faire fonctionner plus un jour que l'autre les autres éléments électriques de la maison. Mais entre une PAC qui fonctionne 12h00 à régime soutenu, et une qui fonctionne 18h00 ou plus à régime plus faible, la conso sera t-elle vraiment à l'avantage de la deuxième solution? Quid de ces nouveaux paramètres par temps très froid ?
De plus, je ne sais pas si c'est normal, mais je trouve que les résistances prennent le relais rapidement. Parfois, à tout juste 0° de température extérieure. Il y a 3KW de résistance intégré à la machine.
Vraiment complexe tout ça, mais intéressent quand on se penche sur la question...
cordialement,
Rico
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Dans les 2 cas, les besoins pour chauffer la maison sont les mêmes, la différence ce fait au niveau du COP, la PAC à un meilleur COP si elle sort de l'eau à 25 au lieu de 30°c pour une T°c ext. donnée.

C'est en diminuant T°c de départ de la PAC que l'on fait des économies !

Pour la résistance, réglé le paramètre R7 à -5°c, c'est réglé à +1°c en usine !
Rico le montais
Assidu
Assidu
Messages : 51
Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
Localisation : LOIR & CHER
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Rico le montais »

Ok, merci, je vais étudier ça.
Pour l'instant, je relève la conso sur 24h avec les réglages d'origine.
Interressent aussi ce paramètre R7, il n'y a pas de risques à le modifier ?
Pourquoi le mettent ils si haut en usine?
cordialement
Rico
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
Rico le montais
Assidu
Assidu
Messages : 51
Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
Localisation : LOIR & CHER
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Rico le montais »

Bonjour,
j'ai lu sur la doc technique, que le paramètre R07, c'était "valeur de consigne résistance antigel interne en heating"...c'est celui la qu'il faut descendre à -5 ?
Pour les autres paramètres donnés par stephk, je viens de les renter dans la bête...
je ne sais plus si j'avais précisé la présence d'un thermostat d'ambiance ?
Aujourd'hui, T°ext 4/6°, avec du soleil, alors PAC en veille, parce qu'avec ma baie vitrée, et les pièces orientées Ouest, c'est le soleil qui nous chauffe 8)
J'ai relevé ma conso totale d'électricité sur 3 jours et fait une moyenne: 32 KW/jours
Il y a du y avoir en plus du chauffage, 2 machines à laver, 1 cycle de sèche linge, le ballon d'eau chaude de 300L bien sur, plus quelques broutilles (PC cafetière four éclairage)
Je vais faire les mêmes relevés avec les nouveaux paramètres.
cordialement
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
Rico le montais
Assidu
Assidu
Messages : 51
Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
Localisation : LOIR & CHER
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Rico le montais »

Bonjour,
depuis quelques jours, j'ai entré les paramètres de loi d'eau conseillés par stephk, et tout ce passe bien. Le R07 est passé à -5°, et les résistances sont restées endormies depuis, malgré une petite pointe à -4°. La pompe a très bien assuré toute seule. Depuis les nouveaux paramètres, la T° ambiante reste régulière (20/21°) et la pompe accuse toujours des temps d'arrêts plus ou moins long, même s'il me semble qu'elle fonctionne plus qu'avant. Il faut dire aussi que la T° extérieure est un peu plus douce (9°) et que les nuits sont moins froides.
Puis-je encore faire évoluer ma courbe ? Quels paramètres puis-je modifier ?
Afin de ne pas polluer le post initial, un modérateur pourrait-il prendre mes interventions et les remettre dans un post dédié que l'on pourrait nommer "réglages loi d'eau pour A23SRC sur plancher chauffant"
Encore merci à tous
cordialement,
Rico
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
alainsympa
Assidu
Assidu
Messages : 75
Enregistré le : jeu. nov. 27, 2008 5:36 pm
Localisation : 19700 Saint Clement CORREZE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par alainsympa »

Ou trouver une doc pour visualiser tous les parametres ? J'ai que la manip pour 2 ou 3 de livrée avec la machine...
Merci d'avance
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
Rico le montais
Assidu
Assidu
Messages : 51
Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
Localisation : LOIR & CHER
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Rico le montais »

Cherche un peu sur ce forum, il doit y avoir une explication. Je t'aurais bien mis le lien, mais je ne sais plus ou c'est...
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw
Rico le montais
Assidu
Assidu
Messages : 51
Enregistré le : ven. janv. 09, 2009 9:40 am
Localisation : LOIR & CHER
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Rico le montais »

il y a ça déjà :wink:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8553
le mot de passe peu changer. Chez moi c'est 19.
PAC AMZAIR A23 SRC air/eau sur plancher chauffant+poêle scandinave 6kw