Pb de déclenchement des appoints sur PA64

Message par dddoun »

Salut à tous,
J'ai eu de la part de mon installateur hier la solution pour le problème de déclenchement des appoints sur les PA64 qui marchent avec un effet retard.
Il faut mettre le prm 6110 à 0 à la place de 20 (réglage usine). C'est une valeur exprimée en heure qui rentre dans le calcul du prm 8703. J'ai testé et effectivement le prm 8703 suit la température exter. donc le fonctionnement est devenu instantané.

@+
Dédé
klmp38
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. août 08, 2007 7:08 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par klmp38 »

Bonsoir
Super info. Merci je teste dès demain.

Salut et encore merci
phiphi
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : jeu. sept. 18, 2008 10:14 pm
Localisation : Loir-et-Cher
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par phiphi »

Bonjour,

J'ai trouvé la définition du prm 8703 "température extérieure atténuée": c'est la moyenne de la température extérieure sur une période de 24 heures. Elle est donc a priori utilisée au moins pour la commande des prm 760 et 2861.

Par ailleurs la définition de la température mélangée (prm 8704) est: combinaison de la température extérieure instantanée et de la température extérieure moyenne calculée par le régulateur(temp moy= temp atténuée?). Cette valeur de temp mélangée est utilisée pour le calcul de la température de départ.