comment calculer la puissance de radiateurs fonte alu

Message par Rallet bernard »

bonjour à tous
Je recherche une abaque pour le calcul de mes radiateur font alu.
Je voudrais egalement des infos sur les valeurs constructeurs qui donnent des puissances qui sont relative a un delta t°. qu'est-ce que ce delta t°.
merci de votre aide.
J'ai des radiateurs de amrque faral qui donne pour un element de radiateur de 68 cms et de 9.5cm une puissance de 150w pour un delta t) de 50°c ?
ber30
Mon instal: pac Altherma ht sur radiateur fonte-alu
130m²
chris17
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. mars 13, 2009 2:12 pm
Localisation : Charente Maritime
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chris17 »

Bonjour,

Delta T = Différence entre la température de la pièce et la température moyenne du radiateur.

Exemple : Pièce à 20 °C et température radiateur à 70 °C

Attention : c'est la température moyenne du radiateur donc dans mon exemple, l'eau entre dans le radiateur à 75 °C et ressort à 65 °C. (Ce n'est pas très juste en réalité, mais ça donne une bonne idée).

Chris
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

chris17 a écrit :Bonjour,

Delta T = Différence entre la température de la pièce et la température moyenne du radiateur.

Exemple : Pièce à 20 °C et température radiateur à 70 °C

Attention : c'est la température moyenne du radiateur donc dans mon exemple, l'eau entre dans le radiateur à 75 °C et ressort à 65 °C. (Ce n'est pas très juste en réalité, mais ça donne une bonne idée).

Chris
Bonjour, pour plus de précision:

Delta T =( (Température d'entrée de l'eau+ Température de sortie de l'eau)/2) - Température de confort ambiante (qui est une formule simplifiée)
Exemple:
T°C entrée radiateur = 45°C
T°C sortie radiateur = 38°C
Moyenne = (45 + 38 )/2 = 41.5°C
T°C ambiante = 22°C
DELTA = 19.5°C

Généralement les DOC ( norme EN 442) expriment les puissances de radiateurs à DELTA 50°C et 20°C ambiant

T°C entrée radiateur = 75°C
T°C sortie radiateur = 65°C
Moyenne = (75 + 65 )/2 = 70°C
T°C ambiante = 20°C
DELTA =70-20 = 50°C

Il est très important de calculer la Puissance émissive des radiateurs au Delta T réel dans le circuit .

Puissance émissive du radiateur à Delta T = 50:
La puissance du radiateur nécèssaire pour le local est donnée par :

Puissance radiateur en W pour DelltaT 50 = Déperditions x (1/(Delta T/50)^n)

n pente de la droite d'émission du radiateur, pourra être choisit à 1,3 pour simplifier.

exemple 1 : déperditions 743 W, régime de température 75/65, donc delta T 50 , la puissance du radiateur choisit dans le tableau delta T = 50 du fabricant sera de 743 W.
exemple 2 : déperditions 743 W, régime de température 55/45, donc delta T 30 , la puissance du radiateur choisit dans le tableau delta T = 50 du fabricant sera de 1443 W.

Puissance émissive du radiateur à Delta T différent de 50:

Puissance radiateur en W pour un DelltaT différent de 50 = Puissance radiateur en W à DeltaT 50 x ((Delta T/50)^n)

exemple 3 : puissance du radiateur à delta T 50 = 743 w: à régime de température 55/45 (delta T 30) la puissance du radiateur sera de 383 W.
exemple 4 : puissance du radiateur à delta T 50 = 743 w: à régime de température 90/70, (delta T 60) la puissance du radiateur sera de 936 W.

Comme on le voit dans les exemples çi-dessus le même radiateur aura une puissance de:
936 W s'il est utilisé avec un régime d'eau de 90/70 DELTA 60
743 w s'il est utilisé avec un régime d'eau de 75/65 DELTA 50
343 W s'il est utilisé avec un régime d'eau de 55/45. DELTA 30
Rallet bernard
Assidu
Assidu
Messages : 56
Enregistré le : sam. mars 07, 2009 4:56 pm
Localisation : st christol les ales
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

radiateur

Message par Rallet bernard »

alain30
Merci de vos infos.
Cela veux dire que le dimensionnement de mes radiateurs n'est pas forcement adapté
à des pac basse ou moyenne temperature.
Je commence a avoir des arguments de discussion qui me permettrons de faire le tri des differentes solutions que l'on m'a proposées. Je vais donc faire le calcul de la puissance d'emission disponible actuelle.

Comme nous sommes voisin et que tu m'as proposé de venir voir ton instal
Je te contacterai pour que l'on puisse se rencontrer.
Merci encore
ber30
Mon instal: pac Altherma ht sur radiateur fonte-alu
130m²