Effectivement j'avais mal interprété la lecture , du coup les 2 temp de retour paraisse correcte.Je ne vois pas pourquoi je decalerai la temperature retour qui est conforme au sondes ?
Pour la sonde (P3) il n'y a pas moyen de décaler depuis l'aquaset par contre il me semble qu'il y a moyen de la tester a l'ohmetre (il y a un tableau de correspondance dans la doc) mais il faut un moyen précis pour mettre la sonde a la temperature.
En industrie on fait cela avec un four d'étalonnage qui permet de tester les sondes à plusieurs température.
Dans tous les cas il faut mieux un décalage sur la sonde d'envoi (P3) que celle de retour car la regul utilise celle de retour.
D'ailleurs petite question aux pro, a part un rôle d'information qu'elle est l'utilité de la sonde sur le depart (P3) ?? Alarme, sécu??