à l'aide je suis à bout !

fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Pas de problème je vous tiendrai au courant, ils changent le BT car il y a un problème de conception sur cette marque là, étant novice je veux bien croire en leurs explications, par contre je passe d'un BT 250l à 180l...

Voilà pour eclaircir un peu le truc

Fred. :roll:
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Suite et peut etre fin ????

Message par fredbal »

Bonjour à tous,

Hé oui, 5 mois après avoir découvert que le serpentin du BT était trop gros ,voici la solution qu'ils préconisent et veulent monter debut de semaine prochaine (oui en plus j'ai une date lol), soit ils gardent le BT et pose une bouteille casse-pression, soit ils branche directement sur le circuit de chauffage sans changement du BT, car c du thermo-inverter donc peut d'influence, qu'en pensez-vous ? et que me me conseillez vous ? :wink:

Merci,

Fred le Vosgien
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

C'est quoi cette histoire de serpentin dans le ballon tampon ? Dans un ballon tampon , il n'y a pas de serpentin , tout se mélange à l'intérieur comme dans une bouteille casse pression.
Il y a un serpentin uniquement sur les ballon d'ECS afin d'isoler le circuit chauffage du circuit d'eau chaude sanitaire.
Cela dit si tu veux avoir une température d'eau de chaufage la plus élévée possible , modifie ton instalation en montant le ballon tampon en série et sur le retour de la PAC.
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Ben je comprends mieux pourquoi le BT ne marche pas bien si c pour de l'ECS !!!!
tu verras les photos de l'install plus haut dans la discussion. Quelqu'un peu me confirmer que c'est pour de l'ECS ?

Merci
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Pour info voici le lien vers mon Ballon : http://www.piacsarl.com/produit-boiler.php
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

D'aprés ce que je vois sur la doc du ballon, le premier type(celui en jaune) est prévu pour une installation mixte avec des panneaux solaires.Je n'ai pas l'impression que c'est ton cas .
Si tu n'as pas de capteur solaire , c'est le ballon second type ( celui en rouge ) qu'il faut.
En effet dans le second cas le transfert de chaleur entre les circuits raccordés sur le ballon se fait par mélange direct de l'eau.Ce système d'échange est plus rapide et plus performant qu'un système à échangeur.
Maintenant je le répéte (car j'en ai fait l'expérience voir mon post http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#75152) avec un ballon tampon monté en // on perd des degré sur le circuit chauffage.
Si l'on monte le ballon tampon en série et sur le retour de la PAC, on a une température de départ chauffage plus élevée car elle correspond à la température de sortie de la PAC
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Effectivement c'est celui en jaune que j'ai, mais je n'ai pas de panneaux !!!!!!! Ils faut qu'ils changent ce ballon alors ?
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

Je ne comprend pas pourquoi ils ont monté ce type de ballon qui n'est pas du tout adapté à ton installation (peut etre qu'ils l'avaient en stock ou qu'il leur était resté sur les bras )
C'est probablement la cause de tes soucis.En effet avec ce type de ballon avec echangeur serpentin , il faut beaucoup plus de temps pour que l'échange de chaleur se fasse entre le circuit PAC et le circuit chauffage.De plus ce ballon sert de ballon tampon à l'installation de chauufage mais non à la PAC. En effet dans le circuit PAC il n'y a que l'échangeur du ballon .Normalement on utilise le volume d'eau du ballon tampon pour augmenté le temps de cycle mais dans ta configuration , le BT ne sert à rien.C'est comme si il n'y en avait pas et pire presque comme si la PAC fonctionnait en circuit fermée sur elle meme puisque seul l'échangeur du BT transmet la chaleur produite par la PAC.
Si j'étais à ta place , je ferais enlever ce ballon (et je demanderai qu'on me le rembourse car il doit couter cher ) et je ferai mettre à la place et je me répete en série un ballon tampon classique (le rouge de la notice )
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

D'accord, ils veulent m'enlever ce fameux Ballon mais ils ne veulent pas en mettre un autre, car sur ces modèles AJTECH, il n'y en aurait parait-il pas besoin.
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

Le fait d'enlever le ballon permettra de régler le pb de température.
Quand à l'utilité d'un BT sur une AJTECH , je ne suis pas un spécialiste mais d'autre membres du forum pourrons répondre mais à mon avis sur une PAC inverter on peut se passer de BT.
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Vraiment un grand merci bertpat, pour tes explications claires et précises, tu m'as vraiment bien aidé sur ce coup là :wink:
Reste plus qu'à savoir si ce BT est Obligatoire ou non sur ce type d'installations.

Encore merci !
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

fredbal a écrit :Vraiment un grand merci bertpat, pour tes explications claires et précises, tu m'as vraiment bien aidé sur ce coup là :wink:
Reste plus qu'à savoir si ce BT est Obligatoire ou non sur ce type d'installations.

Encore merci !
De rien.
Une dernière chose,vu la(l'in)compétence de ton installateur,à ta place je lui ferais démonter son ballon .Cela permettra de voir si le pb de température est réglé.
Normalement avec une PAC inverter ,on peut se passer de ballon,mais de toute façon si vraiment cela pose un pb (cycle court )on peut toujours par la suite se faire installer un ballon par n'importe quel artisan chauffagiste.
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Merci de tes conseils, le problème ce n'est pas l'incompètence du technicien, car depuis le début il se bat pour que la boite qui le sous-traite me change mon ballon ou branche la PAC en direct.
Voilà pour la petite explication.
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Salut Fredbal

Juste une petite question qui peut avoir son importance, dans le coffret électrique du module hydro Ajtech, sur la droite, il y a un relais, pourrais tu vérifier que lorsque la PAC fonctionne, ce relais est bien enclenché (voyant rouge allumé sur le relais) et peux tu également mesurer la tension sur les bornes 8 et 9, il doit y avoir une tension de 220 Volts, PAC en fonctionnement.

Image
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Merci ummolae, je verifie ce soir et vous retiens au courant. ;)
Répondre

Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »