à l'aide je suis à bout !

Répondre
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Petite question, est-il possible de faire sauter la butée de l'aquastat du module hydraulique ( car je suis bloqué à 50°) et de le passer à 60 ? Si oui comment fait-on?
Sans abîmer la PAc et quel est l'impact sur la conso ? :!: Merci
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

fredbal a écrit :Petite question, est-il possible de faire sauter la butée de l'aquastat du module hydraulique ( car je suis bloqué à 50°) et de le passer à 60 ? Si oui comment fait-on?
Un groupe DAIKIN RZQ n'est pas une PAC HT, elle ne dépassera pas les 50°C au maximum, ce n'est pas la peine de modifier l'aquastat. En fonctionnement optimal avec le débit nominal de 2,8 m3/h pour +7°C ce sera plutôt 45/48 au mieux.
fredbal
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:12 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fredbal »

Bon un technicien est passé hier et conclusion, ils ne veulent rien changer à l'installation car pour eux elle fonctionne correctement, pour gagner les quelques degrés manquant il me reparlent d'isoler les tuyaux allant de la PAC au Module +/- 20 mètres de long, sous les tuiles de mon hangar qui n'est pas isolé.
Mais ceux-ci sont déjà recouverts d'un manchon en polyéthylène, ils me soutiennent mordicus qu'en isolant plus ces tuyaux je devrais gagner les degrés manquant en hiver ???

Pour info Ummolae j'ai augmenté l'aquastat à 60° et je me suis retrouvé à 46°c dans le BT avec 8°c exterieur, alors que j'étais à 44°c à la meme temperature avant.

Mais franchement je ne sais plus quoi penser, ni faire ..

Fred. :cry: