PHR11 erreur HE
-
gael
- Très assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
- Localisation : dordogne center
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
PHR11 erreur HE
bonjour à tous
depuis que j'ai remis en marche ma pac l'erreur HE apparait sur l'aquaset, j'ai vérifié la Pression du Pchauffant elle était inférieure à 1 bar (d'habitude elle est à 1.3), j'ai remis de l'eau et l'erreur HE a disparue
2 jours après idem....j'ai dû remettre de l'eau.... et idem aujourd'hui!
je trouve cela bizarre car d'après la doc l'erreur HE n'a rien à voir avec la P° d'eau dans le PC! ça veut dire "défaut réchauffeur"
si quelqu'un a une idée...
merci
gaël
depuis que j'ai remis en marche ma pac l'erreur HE apparait sur l'aquaset, j'ai vérifié la Pression du Pchauffant elle était inférieure à 1 bar (d'habitude elle est à 1.3), j'ai remis de l'eau et l'erreur HE a disparue
2 jours après idem....j'ai dû remettre de l'eau.... et idem aujourd'hui!
je trouve cela bizarre car d'après la doc l'erreur HE n'a rien à voir avec la P° d'eau dans le PC! ça veut dire "défaut réchauffeur"
si quelqu'un a une idée...
merci
gaël
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
technibel PHR11 monophasé+mc8
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
gael
- Très assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
- Localisation : dordogne center
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
j'ai aussi ce PB qui se résout effectivement par une mise en pression du circuit à plus de 1,3bars . Le technicien avec qui j'étais en contact m'a dit de le lien avec le réchauffeur est que ci il n'y a pas assez de pression cela peut traduire un manque d'eau ce qui est néfaste voir désastreux pour le réchauffeur. En effet quand on voit qu'il y a environ 7,5kw de puissance de chauffe pour un volume de verre à eau il vaut peut être mieux le protéger. Quand à la perte d'eau si ce n'est pas le vase d'expansion il faut voire peut être du coté d'un purgeur automatique qui"'purge en permanance".
cordialement
j'ai aussi ce PB qui se résout effectivement par une mise en pression du circuit à plus de 1,3bars . Le technicien avec qui j'étais en contact m'a dit de le lien avec le réchauffeur est que ci il n'y a pas assez de pression cela peut traduire un manque d'eau ce qui est néfaste voir désastreux pour le réchauffeur. En effet quand on voit qu'il y a environ 7,5kw de puissance de chauffe pour un volume de verre à eau il vaut peut être mieux le protéger. Quand à la perte d'eau si ce n'est pas le vase d'expansion il faut voire peut être du coté d'un purgeur automatique qui"'purge en permanance".
cordialement
-
gael
- Très assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
- Localisation : dordogne center
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
merci de votre aide. Le problème c'est que à chaque fois qu'il y a un soucis sur ma PAC c'est mon installateur qui vient, pas le technicien technibel, et mon plombier chauffagiste même s'il est très compétent n'est pas un spécialiste.
je ne vois aucune fuite, ça commence à me turlupiner cette histoire de HE, ça revient tout le temps et je me demande si à force de rajouter de l'eau faudrait pas que je remette du liquide dans mon circuit de chauffage....
merci de votre aide. Le problème c'est que à chaque fois qu'il y a un soucis sur ma PAC c'est mon installateur qui vient, pas le technicien technibel, et mon plombier chauffagiste même s'il est très compétent n'est pas un spécialiste.
je ne vois aucune fuite, ça commence à me turlupiner cette histoire de HE, ça revient tout le temps et je me demande si à force de rajouter de l'eau faudrait pas que je remette du liquide dans mon circuit de chauffage....
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
technibel PHR11 monophasé+mc8
-
Pic_sur_Pac
- Très assidu

- Messages : 141
- Enregistré le : ven. mars 07, 2008 10:45 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
CAD remettre de l'antigel?je ne vois aucune fuite, ça commence à me turlupiner cette histoire de HE, ça revient tout le temps et je me demande si à force de rajouter de l'eau faudrait pas que je remette du liquide dans mon circuit de chauffage....
Une perte de qques 1/10 de bars ne représente pas beaucoup de volume donc pour l'antigel c'est pas un PB pour l'instant. Le pb pour le moment c'est la fuite!
S'il y a une vanne d'isolement sur le vase d'expansion il faut le démonter et vous verrez tout de suite à son poids si c'est lui. Ne pas oublier de couper le chauffage avant de faire cela. Car au rythme ou il faut remettre de l'eau c'est certainement lui le fautif.
A+
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
Une fuite d'eau sur le circuit chauffage c'est du ressort d'un plombier ou chauffagiste et pas du frigoriste ou technicien Technibel !!!
Pour vérifier le vase d'expansion : arrêter le chauffage (PAC et appoint) et le laisser refroidir.
Lorsque l'eau du chauffage est froide (ou presque) : tomber la pression du circuit chauffage à zéro en ouvrant le groupe de sécurité (j'espère qu'il est équipé d'un manomètre).
A l'aide d'un gonfleur pour pneu automobile vérifier la pression initiale du vase d'expansion (valve à l'opposé du tuyau d'eau de 3/4" , en principe en dessous).
Si la pression est inférieure à 1kg/cm2 (ou 0.5kg/cm2 vérifier sur le vase) pré-gonfler à la pression souhaitée.
Vérifier que la pression circuit chauffage est toujours à zéro , sinon recommencer car il restait peut-être de l'eau dans le vase si sa pression était elle aussi à zéro: dans ce cas vase d'expansion peut-être HS et plein d'eau à changer (voir le post ci-dessus).
Il reste à remonter la pression du circuit chauffage à 1,5 ou 2 kg/cm2 en ajoutant de l'eau. Remettez le chauffage
Pour l'antigel il n'y a pas urgence car le pourcentage moindre d'antigel est insignifiant (à moins d'une grosse fuite et d'un ajout IMPORTANT d'eau).
A+
Une fuite d'eau sur le circuit chauffage c'est du ressort d'un plombier ou chauffagiste et pas du frigoriste ou technicien Technibel !!!
Pour vérifier le vase d'expansion : arrêter le chauffage (PAC et appoint) et le laisser refroidir.
Lorsque l'eau du chauffage est froide (ou presque) : tomber la pression du circuit chauffage à zéro en ouvrant le groupe de sécurité (j'espère qu'il est équipé d'un manomètre).
A l'aide d'un gonfleur pour pneu automobile vérifier la pression initiale du vase d'expansion (valve à l'opposé du tuyau d'eau de 3/4" , en principe en dessous).
Si la pression est inférieure à 1kg/cm2 (ou 0.5kg/cm2 vérifier sur le vase) pré-gonfler à la pression souhaitée.
Vérifier que la pression circuit chauffage est toujours à zéro , sinon recommencer car il restait peut-être de l'eau dans le vase si sa pression était elle aussi à zéro: dans ce cas vase d'expansion peut-être HS et plein d'eau à changer (voir le post ci-dessus).
Il reste à remonter la pression du circuit chauffage à 1,5 ou 2 kg/cm2 en ajoutant de l'eau. Remettez le chauffage
Pour l'antigel il n'y a pas urgence car le pourcentage moindre d'antigel est insignifiant (à moins d'une grosse fuite et d'un ajout IMPORTANT d'eau).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Quand tu auras vérifié le bon fonctionnement du vase d'expansion , il faudra rechercher la fuite d'eau qui en principe inonde le sol.
Vérifier aussi les purgeurs automatiques.
Il y a parfois des fuites sur les groupes de sécurité qui ne se voient pas car une vidange est prévue. Regarde DANS la PHR11 (déposer le panneau tenu par 3 vis à droite du contrôleur ECH210BDT) en bas il y a un groupe de sécurité dont l'eau s'évacue par la vidange des condensats de l'évaporateur , cela passe donc inaperçu.
Ci après le groupe de sécurité chauffage, celui interne à la PAC est très semblable en bas sous le circulateur:

Le tuyau fer c'est le circuit chauffage , le tuyau cuivre c'est la vidange; celui de la PAC a le même bouton de commande de couleur rouge et n'as pas de tuyau de vidange ni de manomètre.
Tu peux mettre une petite boite sous ce groupe de la PAC pour voir s'il fuit lors des variations de pression et T° d'eau chauffage.
A+
Quand tu auras vérifié le bon fonctionnement du vase d'expansion , il faudra rechercher la fuite d'eau qui en principe inonde le sol.
Vérifier aussi les purgeurs automatiques.
Il y a parfois des fuites sur les groupes de sécurité qui ne se voient pas car une vidange est prévue. Regarde DANS la PHR11 (déposer le panneau tenu par 3 vis à droite du contrôleur ECH210BDT) en bas il y a un groupe de sécurité dont l'eau s'évacue par la vidange des condensats de l'évaporateur , cela passe donc inaperçu.
Ci après le groupe de sécurité chauffage, celui interne à la PAC est très semblable en bas sous le circulateur:

Le tuyau fer c'est le circuit chauffage , le tuyau cuivre c'est la vidange; celui de la PAC a le même bouton de commande de couleur rouge et n'as pas de tuyau de vidange ni de manomètre.
Tu peux mettre une petite boite sous ce groupe de la PAC pour voir s'il fuit lors des variations de pression et T° d'eau chauffage.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
gael
- Très assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
- Localisation : dordogne center
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non