fuite échangeur Ajtech MOD125
-
Mortillus
- Très assidu

- Messages : 124
- Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
- Localisation : NANCY
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
BonjourMortillus a écrit :Non tu vide l'eau.
Ensuite tu reserres les ecrous si il en manque tu rajoute des ecrou de mémoire c'est du 6 Mais on ne touche pas au gaz(R410A).
Je me permets de poser une question pour ce problème
Pourquoi vider l'eau de l'échangeur alors qu'il n'y a quà resserer les écrous et/ou d'en ajouter d'autres
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
Mortillus
- Très assidu

- Messages : 124
- Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
- Localisation : NANCY
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut MortillusMortillus a écrit :Si tu le reserre les ecrou ou rajouté avec la pression, tu déforme le plastiques qui recouvre l'échangeur et tu ne résous pas fuite.
Ps : ca nous la déjà fait.
Il est tard, on es fatigué mais, Heu, tu peux la refaire en français STP
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
Mortillus
- Très assidu

- Messages : 124
- Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
- Localisation : NANCY
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Désolé
Je recommence en français:
1er Si vous resserrez les écrous de l'échangeur intérieur avec la pression de l'eau du chauffage. Ça entraine un effort mécanique sur la partie plastique donc vous le déformer et ça augmente la fuite.
2eme Pour réparer la fuite il faut vider l'eau du module hydraulique AJTECH puis effectuer le reserrage des vis et ecrous.
3eme Sur l'echangeur il doit y avoir a chaque trous une vis et un ecrou, s'il y en manque rajouté les vis et ecroue manquant.
Bonne chance
Je recommence en français:
1er Si vous resserrez les écrous de l'échangeur intérieur avec la pression de l'eau du chauffage. Ça entraine un effort mécanique sur la partie plastique donc vous le déformer et ça augmente la fuite.
2eme Pour réparer la fuite il faut vider l'eau du module hydraulique AJTECH puis effectuer le reserrage des vis et ecrous.
3eme Sur l'echangeur il doit y avoir a chaque trous une vis et un ecrou, s'il y en manque rajouté les vis et ecroue manquant.
Bonne chance
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci
C'est beaucoup mieux, merci
C'est donc une opération relativement simple à effectuer
Reigua
C'est beaucoup mieux, merci
C'est donc une opération relativement simple à effectuer
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
Mortillus
- Très assidu

- Messages : 124
- Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
- Localisation : NANCY
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Où presqueMortillus a écrit :Oui
C'est une opération trés simple surtout lorsque je tape le tout en français
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
toss
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 10:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
En résumé,
1-j' isole le module Aj tech (vannes coupées)
2- je deconnecte les raccords hydrauliques sous le support tole de l'échangeur
3 - Des que le cylindre est vide en eau, je procede au vissage des écrous
4- je raccorde le réseau , ouvre les vannes et remet de l'eau dans le circuit pour obtenir une pression convenable
il n'est donc pas nécessaire de déposer l'échangeur, la fuite viendrait uniquement du manque de pression entre echangeur et tole support
Ai je bien compris et résumé ?
1-j' isole le module Aj tech (vannes coupées)
2- je deconnecte les raccords hydrauliques sous le support tole de l'échangeur
3 - Des que le cylindre est vide en eau, je procede au vissage des écrous
4- je raccorde le réseau , ouvre les vannes et remet de l'eau dans le circuit pour obtenir une pression convenable
il n'est donc pas nécessaire de déposer l'échangeur, la fuite viendrait uniquement du manque de pression entre echangeur et tole support
Ai je bien compris et résumé ?
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
C'est ce que j'ai compris également
Par contre, pourquoi déconnecter les raccords hydrauliques
Pour faciliter l'accès
Reigua
Par contre, pourquoi déconnecter les raccords hydrauliques
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
Mortillus
- Très assidu

- Messages : 124
- Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 12:02 am
- Localisation : NANCY
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bon je sais que je ne parle pas tres bien la france mais quand même donc je recommence.
On vide l'eau il y a une purge rouge a côté de l'échangeur.
Donc Mettre la pression à zéro bar on voie la pression sur le manomètre qui va de 0 à 4 bar.
Une foie l'échangeur en eau.
Vous reserrer les vis .
Si il manque des écrous diamètre 6 vous les rajouté.
Vous remettrer l'eau dans l'échangeur et c'est fini.
Bonne soirée
On vide l'eau il y a une purge rouge a côté de l'échangeur.
Donc Mettre la pression à zéro bar on voie la pression sur le manomètre qui va de 0 à 4 bar.
Une foie l'échangeur en eau.
Vous reserrer les vis .
Si il manque des écrous diamètre 6 vous les rajouté.
Vous remettrer l'eau dans l'échangeur et c'est fini.
Bonne soirée
-
TOINE