Alors mauvaise nouvelle, début de la saison des E44 chez moi, sur le matin. Pas de cheminée hier, consigne demandé 21° de 0h à 8h. J'avais prévu le coup j'avais mis l'appoint à 5°.
Donc à 6h45 (je me réveille), alarme E44, 1° ext. je relance la bête, le MC8 démarre, et me remonte la temp. un peux puis la pac démarre aussi. L4eau de départ monte facilement jusqu'à 36° et pour l'eau de retour elle est resté bloqué à 23° pendant 20 min au bout de 1h j'ai baissé la consigne à 20° et le MC8 à stoppé.
Au bout d'une heure, départ 29° retour 24°.
En ce moment donc presque 2h après alarme, départ 28° retour 24°. toujours 1° ext.
Je précise que la lecture des sondes c'est sur l'aquaset, je ne vais pas dehors la nuit quand même. Je n'aurai pas une sonde fainéante?
Voici une photo de la vilaine pac !
Elle n'est pas givré, c'est normal ces différences, sur les bandes ?

Merci à tous de votre aide.