Ballon tampon plafonne à 30°
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ballon tampon plafonne à 30°
Bonjour à tous,
Je suis en train relever quelques paramètres car je me demande si je n'ai pas un soucis de chauffe.
Avant d'expliquer mon éventuel problème, j'ai besoin d'information.
J'ai l'impression que dans mes notes j'ai une erreur entre le paramètre 16 et 26 :
16 ou 26 : réglage du dégivrage
41 : Les sondes
Si 16 alors à quoi sert le 26?
EDIT : A chaque année son problème, cette fois-ci...
Température max du BT : 30°
Max dans la maison : 19° (consigne 20°)
Dégivrage : toutes les 3 heures
consommation journalière : 45 Kw (c'est énorme)
paramètre 41 : 00=19 01=17 02=35
le 41-02 me semble bien bas.
Avez-vous un avis la dessus?
Merci
Je suis en train relever quelques paramètres car je me demande si je n'ai pas un soucis de chauffe.
Avant d'expliquer mon éventuel problème, j'ai besoin d'information.
J'ai l'impression que dans mes notes j'ai une erreur entre le paramètre 16 et 26 :
16 ou 26 : réglage du dégivrage
41 : Les sondes
Si 16 alors à quoi sert le 26?
EDIT : A chaque année son problème, cette fois-ci...
Température max du BT : 30°
Max dans la maison : 19° (consigne 20°)
Dégivrage : toutes les 3 heures
consommation journalière : 45 Kw (c'est énorme)
paramètre 41 : 00=19 01=17 02=35
le 41-02 me semble bien bas.
Avez-vous un avis la dessus?
Merci
Modifié en dernier par chasqui le ven. déc. 11, 2009 8:55 pm, modifié 1 fois.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Les ventilos semblent donner toute leur puissance. Mais le BT reste à 30°, la maison se maintient difficilement à 19°C.
Est-ce qu'il existe un moyen de vérifier s'il n'y a pas une micro-fuite du gaz?
Ça pourrait expliquer un baisse de l'efficacité, non?
Est-ce qu'il existe un moyen de vérifier s'il n'y a pas une micro-fuite du gaz?
Ça pourrait expliquer un baisse de l'efficacité, non?
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
OUI, un manque de gaz pourrait expliquer la baisse de puissance, il y a des signes qui pourraient le corroborer :chasqui a écrit :Est-ce qu'il existe un moyen de vérifier s'il n'y a pas une micro-fuite du gaz? Ça pourrait expliquer un baisse de l'efficacité, non?
- ventilos en vitesse maxi, cela veut dire que l'info pilotage est au maximum
- puissance électrique absorbée importante
- sortie d'eau qui plafonne à 30°C.
Pour confirmer cela, il faudrait faire quelques mesures :
- température entrée et sortie sur la partie FRIGO de l'échangeur
- température sur la partie EAU de l'échangeur
Le paramètre 16, c'est bien le dégivrage, 26 connais pas, concernant les dégivrages, sur un RZQ :
temp externe -5°C et au dessus paramètre 16.01 ->2h, 16.02 ->6h, 16.03 ->40'
temp externe -6°C et en dessous paramètre 16.01 ->6h, 16.02 ->8h, 16.03-> 40'
Il n'y a que le RZP qui a des cycles de 3h, curieux n'est il pas ??
N'as tu pas réalisé un monitoring complet de ta PAC --Teleinfo-onwire comme tout le monde ??
Pour faire une mesure de fuite il faudrait avoir un détecteur, cela vaut peut être le coup, vue le prix que prennent les pros.


-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci Ummolae pour ces précisions.
Donc ca pourrait venir d'une fuite. Le détecteur coute 258€ HT, je vais peut-etre patienter d'autant plus que la PAC est encore sous garantie. Donc dès lundi je contacte l'installateur et lui propose cette hypothèse, histoire qu'il vienne avec son matériel.
Comme le sujet me tracasse, la nuit m'a apporté une autre hypothèse :
- En mars, un des cartes principales a été changé (celle de derrière)
- Fin juin, j'ai reçu ma facture EDF avec 350€ de plus que prévu.
Je n'ai pas trop suivi le fonctionnement de la PAC à ce moment-là mais j'ai trouvé des incohérences dans le relevé de conso annuel que j'ai attribué à une erreur de ma part. Je me demande si finalement les 2 cartes étaient vraiment identiques ou si il n'y a pas encore un cavalier quelque part.
Donc ca pourrait venir d'une fuite. Le détecteur coute 258€ HT, je vais peut-etre patienter d'autant plus que la PAC est encore sous garantie. Donc dès lundi je contacte l'installateur et lui propose cette hypothèse, histoire qu'il vienne avec son matériel.
Ben non. J'ai pas le matos.N'as tu pas réalisé un monitoring complet de ta PAC --Teleinfo-onwire comme tout le monde ??
Comme le sujet me tracasse, la nuit m'a apporté une autre hypothèse :
- En mars, un des cartes principales a été changé (celle de derrière)
- Fin juin, j'ai reçu ma facture EDF avec 350€ de plus que prévu.
Je n'ai pas trop suivi le fonctionnement de la PAC à ce moment-là mais j'ai trouvé des incohérences dans le relevé de conso annuel que j'ai attribué à une erreur de ma part. Je me demande si finalement les 2 cartes étaient vraiment identiques ou si il n'y a pas encore un cavalier quelque part.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pourrais tu faire les mesures de température sur l'échangeur comme indiquées ?? cela permettra de savoir si ton installation est trop juste ou si il y a manque de gaz.chasqui a écrit :]Ben non. J'ai pas le matos.
Quand ta PAC fionctionne, pourrais tu également relever la puissance instantanée en kW (sans doute possible sur un compteur EDF électronique) ??
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je suis sous fioul pour le moment, sinon j'aurais du conserver la parka mais 18°C c'est un peu juste. Ce matin, PAC 100% de 2h à 7h, résultat 17.6°C à l'intérieur.
, à -5°C, l'eau est 40°C mini et 19.6°C dans la maison.
Dés demain, je relève les données :
- puissance instantanée au compteur EDF
- température entrée et sortie sur la partie FRIGO de l'échangeur
- température sur la partie EAU de l'échangeur
Les 2 derniers se récupèrent avec le paramètre 41, non?
Je serais surpris. Entre 2 panneston installation est trop juste
Dés demain, je relève les données :
- puissance instantanée au compteur EDF
- température entrée et sortie sur la partie FRIGO de l'échangeur
- température sur la partie EAU de l'échangeur
Les 2 derniers se récupèrent avec le paramètre 41, non?
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
In situ...j'aimerais bien mais je suppose qu'il faut du petits matériels que je n'ai pas et aussi ou/comment l'utiliser.
Je dois faire donc sans.
Consommation instantanée : >4500
Paramère 41
00 : 18
01 : 16
02 : 35
Après 2h30 de fonctionnement, le BT stagne à 30-31° et la maison à 18.4°.
Voilà, j'espère que ça pourra t'inspirer.
Merci
Je dois faire donc sans.
Consommation instantanée : >4500
Paramère 41
00 : 18
01 : 16
02 : 35
Après 2h30 de fonctionnement, le BT stagne à 30-31° et la maison à 18.4°.
Voilà, j'espère que ça pourra t'inspirer.
Merci
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Chasquichasqui a écrit : b]Consommation instantanée[/b] : >4500
Paramère 41
00 : 18
01 : 16
02 : 35
Après 2h30 de fonctionnement, le BT stagne à 30-31° et la maison à 18.4°.
4,5 kW pour de pareilles performance c'est effectivement beaucoup trop, chez moi actuellement par +5°C externe, la PAC ronronne à 1,6 kW instantanée.
Les paramètres :
41.00 à 18+°C c'est la température sonde de l'endroit ou est installé le boitier télécommande
41.01 à 16°C c'est la température sonde intérieur ou sur le BT
41.02 c'est la température sonde retour liquide frigo, c'est beaucoup trop faible vu le régime du compresseur (4.5 kW absorbé)
Tout ceci me laisse penser que ta PAC rame un maximum pour avoir des performances médiocres, tu dois avoir une fuite de gaz quelques parts.
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
touringtds
- Assidu

- Messages : 53
- Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
- Localisation : marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir chasqui,
je suis nouveau mais les sav ils me connaissent.(enfin dans mon coin)
si ton installateur dit que c'est un manque de gaz, il y a fuite, demande lui de charger a l'azote (40 bars), la tu auras la reponse fuite or not fuite.
si il n'y a pas de fuite detectee, la vitesse daikin, ton installateur appel leur centrale sav et il te diagnostique la panne du groupe (si c'est lui qui est en defaut!, si c'est ajitech bah?) par des prises de mesures en cascades, qui leur permet de dire a ton installateur les possibilites d'elements pouvants etrent mis en causes
voila desoler pour la technique, moi je suis surtout roder pour le sav(bien que mes lumieres soit techniciennes)
bien cordialement
touringtds
je suis nouveau mais les sav ils me connaissent.(enfin dans mon coin)
si ton installateur dit que c'est un manque de gaz, il y a fuite, demande lui de charger a l'azote (40 bars), la tu auras la reponse fuite or not fuite.
si il n'y a pas de fuite detectee, la vitesse daikin, ton installateur appel leur centrale sav et il te diagnostique la panne du groupe (si c'est lui qui est en defaut!, si c'est ajitech bah?) par des prises de mesures en cascades, qui leur permet de dire a ton installateur les possibilites d'elements pouvants etrent mis en causes
voila desoler pour la technique, moi je suis surtout roder pour le sav(bien que mes lumieres soit techniciennes)
bien cordialement
touringtds
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
-
chasqui
- Scotché au forum

- Messages : 579
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci c'est noté.
La fuite se manifestera par une baisse de pression mais est-ce que ça la localisera. Car pour le r410a qui est utilisé pour ma pac, je suppose qu'il devra vérifier s'il y a une perte de poids et ensuite la localiser grâce à un détecteur pour déterminer l'origine de la fuite.touringtds : charger a l'azote (40 bars), la tu auras la réponse fuite or not fuite.
Depuis 2006, utilisateur mitigé PàC -Ajtech 125 + Daikin-
-
touringtds
- Assidu

- Messages : 53
- Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
- Localisation : marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir,
une fuite de 410a = un raccord graisseux, bref une espece d'huile que tu peut trouver dans le gainage de protection thermique pres des raccords.
une fuite a l'azote = le gaz s'echappe par la dite fuite, ton installateur prend le liquide pour faire des bulles des enfants et oh miracle des bulles.(mes a 40 bars une fuite de gaz, sa s'entends ou se voie)
bon courage
touringtds
une fuite de 410a = un raccord graisseux, bref une espece d'huile que tu peut trouver dans le gainage de protection thermique pres des raccords.
une fuite a l'azote = le gaz s'echappe par la dite fuite, ton installateur prend le liquide pour faire des bulles des enfants et oh miracle des bulles.(mes a 40 bars une fuite de gaz, sa s'entends ou se voie)
bon courage
touringtds
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125