Ma regulation est-elle normale????

touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

la sonde daikin est bien en blanc et marron c'est a dire 4 et 5 sur le bornier.

sonde boitier ouvert:
Image

le bornier de connection aj. :
Image
et le module 125:
Image
merci d'avance pour l'analyse
[/img]
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

re-bonsoir ummolae,
une piste attire mon attention: la valeur ohmique de la sonde de ta regul a 20°???
pour moi 25 kohm, plus faible si la temperature augmente.
une pierre dans l'eau peu-etre, mais bon je cherche.
merci
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

touringtds a écrit :une piste attire mon attention: la valeur ohmique de la sonde de ta regul a 20°??? pour moi 25 kohm, plus faible si la temperature augmente.
La sonde est bien une CTN 25kO à 20°C, il faudrait aller voir du coté du relais Hiver/Ete si il est bien piloté en position chauffage ?? voir le câblage de la sonde jusqu'à la platine de régulation Daikin ??
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

bonjour ummolae et aux autres,

je viens de verifier la commande du relais, il est bien alimenter, par la commande de la v4v (220volts).
Quand t'a la sonde ctn elle delivre bien 25kohm sur les bornes 4 et 5, qui vont bien a la carte d'amplification (position milieu->20°)

une autre piste?
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonjour

Ce mode de fonctionnement me rappelle un peu le mien (sur mon ancienne machine :lol: ) avant que je ne "leurre" la sonde de température contrôlant la température de condensation.

De mémoire, pour que l'inverter puisse "entrer en action" il faut que cette température soit comprise entre 2 valeurs bien distinctes (entre 43 et 57° de mémoire).

Donc si ta témpérature d'eau est inférieure à ces valeurs, l'inverter ne se manifestera pas et ta PAC fonctionnera en TOR.

A combien est ton eau de chauffage :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

bonsoir reigua,
tout dabord, merci de t'interresser a mon probleme de regul.
donc, pour la temperature d'eau ,
-consigne de 20 , tempe de l'eau 20
- consigne en demande, la temp peu atteindre les 35° avec une perte de 4° sur le retour.
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Reigua a écrit :De mémoire, pour que l'inverter puisse "entrer en action" il faut que cette température soit comprise entre 2 valeurs bien distinctes (entre 43 et 57° de mémoire).

Donc si ta témpérature d'eau est inférieure à ces valeurs, l'inverter ne se manifestera pas et ta PAC fonctionnera en TOR.
Bonjour Reigua & touringtds :)

témpérature d'eau ou T° du fluide de retour du module intérieur vers l'unité extérieur ?
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

bonsoir elf,
mes indications sont pour l'eau, au niveau fluide,
en demande pour atteindre la consigne
entree->55° voir plus mais ma sonde bof bof( bientot le 1-wire)
sortie->a peu pres 48° cela varie (vue en 41)
merci aussi pour ton aide elf
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Bonjour

Voila le diagramme de fonctionnement pour que la variation de vitesse puisse fonctionner sans modification.
Image
On constate sur ce graphe que la température de sortie d'eau échangeur est très voisine de la température sortie liquide du R410A, si on reste sur ces valeurs, la température moyenne de condensation reste dans la fourchette autorisée de 42/51°C et la PAC va fonctionner en vitesse (puisssance) variable, si on cherche à abaisser la température de sortie eau échangeur, cela aura pour corrolaire de modifier la température de condensation que la régulation interne cherche à conserver et de faire passer la PAC en mode TOR.

Dans le cas d'un fonctionnement avec un PC qui a besoin d'une température inférieure à la moyenne 30/38 soit 34°C, il sera nécessaire de faire un découplage thermique, sinon la PAC va fonctionner en mode TOR en permanence, ce que l'on constate sur de nombreuses configurations Inverter/plancher chauffant.

Certains forumeurs ont modifiés leur installation afin de baisser artificiellement la température de condensation en modifiant l'impédance de la sonde de mesure du retour liquide frigo, mais là en rentre dans le domaine du "bricoleur très avisé", il faut savoir ce que l'on fait.
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

ouffff! la je viens de perdre un wagon, la neige sans doute
par rapport a mon install, que dois-je retenir comme conclusion de ton dernier post ummolae?
merci
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

touringtds a écrit :par rapport a mon install, que dois-je retenir comme conclusion de ton dernier post
Difficile de faire un diagnostic précis à distance, il y a beaucoup de paramètres à voir, il faudrait pouvoir avoir les valeurs de température de ton échangeur partie Gaz et Eau, cela donnerait des renseignements sur le fonctionnement de la PAC.

Dans un 1° temps, pourrais tu mettre le circulateur en position 3 et refaire un graphe des conso ?? donner également les caractéristiques du circulateur, une insuffisance de débit d'eau pourrait donner les oscillations que l'on constate.
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

ok, samedi si le tempo n'est pas rouge
-1-wire brancher->6 sondes
sa va chier des stats
vous avez raisons a un moment, plus de blabla du resultat
on verras ce quelle a dans le ventre et, je mets un point d'honneur a lui rendre une vie meilleure pour 2010.
merci pour votre aide
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
touringtds
Assidu
Assidu
Messages : 53
Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 9:30 am
Localisation : marne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par touringtds »

bonjour tout le monde,
1-wire brancher depuis hier,sauf la sonde de la temperature d'ambiance mais bon il fait 20° dans la maison.
que pensez-vous des graphs?
circulateur en vitesse 2, 20° sur la consigne aj.
merci d'anvance
ps: j'ai pas de sonde pour l'epaisseur de neige, mais je dirai bien 7 a 8 cm.
AJITECH MOD 125 / DAIKIN RZQ125
RADIATEURS ACIERS-SURFACE 160M²
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

touringtds a écrit :que pensez-vous des graphs?
Il est ou le graphe ?? :shock: :shock:
Répondre