changer cycle de degivrage
-
force133
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : ven. nov. 30, 2007 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
changer cycle de degivrage
bonsoir j'ai installer voila 3 ans une phr17 dans ma maison avec 170 m2 de pc et plus tard un rajout en sous sol de 100mm2 depuis ma pac tourne nickel et continue a fonctionner par des temp de -8 sans module de chauffage et une t°int de 22° j'ai une releve de chaudiere qui ne s'est jamais declenche j'habite dans le sud aix en provence bref je voulais savoir si le reglage d'usine du degivrage regle a 30 min peut etre augmenter et si ca ne serais pas nefaste pour la pac car c'est vrai qu'avec ces temp negative elle declenche toutes les 30 minmerci
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir
La méthode de dégivrage ne tient pas compte de l'humidité de l'air et donc du niveau de givre sur l'évaporateur. Passer de 30mn à 60 mn par exemple peut devenir dangereux car en cas de neige ou de pluie verglaçante l'évaporateur peut s'obstruer en 5 ou 10 minutes et ATTENDRE 50mn avant de dégivrer (gare à la casse du compresseur qui fonctionne avec un fort delta de T° et de pressions).
Dommage que la solution de Georges32 ne soit pas utilisée par les constructeurs , sa méthode étant de contrôler le deltaT entre T° extérieure et T° évaporation pour déclencher le dégivrage lorsque ce delta devient important (10 à 12°C) cela arrive lorsque l'évaporateur est givré et que l'échange thermique ne se fait plus.
A+
La méthode de dégivrage ne tient pas compte de l'humidité de l'air et donc du niveau de givre sur l'évaporateur. Passer de 30mn à 60 mn par exemple peut devenir dangereux car en cas de neige ou de pluie verglaçante l'évaporateur peut s'obstruer en 5 ou 10 minutes et ATTENDRE 50mn avant de dégivrer (gare à la casse du compresseur qui fonctionne avec un fort delta de T° et de pressions).
Dommage que la solution de Georges32 ne soit pas utilisée par les constructeurs , sa méthode étant de contrôler le deltaT entre T° extérieure et T° évaporation pour déclencher le dégivrage lorsque ce delta devient important (10 à 12°C) cela arrive lorsque l'évaporateur est givré et que l'échange thermique ne se fait plus.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
force133
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : ven. nov. 30, 2007 7:14 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Tout d'abord positionner p21 (T° extérieure de base = -5 à -7°C) et la consigne de T° ambiante(=20°C).
Pour le réglage de p30 , les caractéristiques de ta maison (surface,isolation,système chauffage) vont définir la valeur p30 (T° eau maximum pour la T° extérieure de base).
p30=50 +-10°C c'est pour des radiateurs standard mais les phr ne vont que jusqu'à 35°C , avoir mis 50 n'est pas cohérent (sauf si radiateurs+chaudière).
Les PHR sont en principe destinées à des P.C. , la valeur standard est en principe de 30 °C +-2°C (régler degré par degré une seule fois par jour).
A+
Tout d'abord positionner p21 (T° extérieure de base = -5 à -7°C) et la consigne de T° ambiante(=20°C).
Pour le réglage de p30 , les caractéristiques de ta maison (surface,isolation,système chauffage) vont définir la valeur p30 (T° eau maximum pour la T° extérieure de base).
p30=50 +-10°C c'est pour des radiateurs standard mais les phr ne vont que jusqu'à 35°C , avoir mis 50 n'est pas cohérent (sauf si radiateurs+chaudière).
Les PHR sont en principe destinées à des P.C. , la valeur standard est en principe de 30 °C +-2°C (régler degré par degré une seule fois par jour).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .