erreur GR12 sur Technibel PHTJ19

Répondre
loui6fer
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 10:13 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

erreur GR12 sur Technibel PHTJ19

Message par loui6fer »

Bonjour et bonnes fêtes

aujourd'hui sur ma Technibel PHJT19 j'ai l'erreur GR12
j'ai coupé puis remis le courant et elle repart
mais cela correspond à quel problème
car avec le froid c'est assez problématique
merci de vos réponses :evil:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Je n'ai pas les notices de cette machine. Tu dois normalement l'avoir. Il suffit de voir à quoi correspond le code erreur Gr12.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Je viens de récupérer la notice sur le site Technibel. Je pense que ton erreur n'est pas sur la PàC, mais plutôt sur l'aquaset. As tu un aquaset ?
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
loui6fer
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 10:13 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

erreur GR12 sur Technibel PHTJ19

Message par loui6fer »

Bonjour
Oui j'ai un aquaset
l'erreur GR et 12° affiché sur aquaset
apparemment c'est un problème de dégivrage?
merci pour tes réponses
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Erreur Gr, c'est un défaut sur la PàC. Il faut regarder ce qu'affiche le régulateur de la PàC. La PàC doit être en défaut. 12°, je pense que c'est la température de ton circuit d'eau. Ca fait pas très chaud tout ça. Si c'est vraiment la température de ton circuit d'eau, il se peut que la PàC ne redémarre pas à cause du paramètre"seuil d'autorisation générateur", qui est réglé d'usine à +15. Il suffit de le mettre à +10, et la PàC doit redémarrer. Autrement, il faut que l'appoint électrique si tu en as un chauuffe le circuit au delà de 15° pour que la PàC redemarre.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonsoir
Ce qui est affiché sur l'aquaset c'est la consigne T° ambiante (en principe)
La molette de l'aquaset est bien sur HEAT ou PROG (symbole pendule=programmé) car si tu es sur Voyage(symbole valise juste avec COOL) alors c'est p25=12° par défaut qui est appliqué (hors gel).
Seul l'appoint peut te sortir de ce mauvais pas (si suffisamment de puissance car il va falloir réchauffer tout cela: l'eau , le sol , les murs , l'air...).
Tu peux aussi abaisser p36 à 10° comme te le dis Georges : la PAC et l'appoint remonteront plus vite la T° de l'eau.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
loui6fer
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 10:13 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par loui6fer »

Bonsoir
Finalement le problème est réglé
en effet sur l"appoint le premier module était hors service ( disjoncté car non enclenché))
de ce fait lors de la période de grand froid la PAC c'est mise apparemment en sécurité
encore merci à tous
et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Répondre