Est-il possible de calibrer les sondes ?

Répondre
ERNI
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 8:47 am
Localisation : METZ
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Est-il possible de calibrer les sondes ?

Message par ERNI »

Salut à toutes et à tous,

Suite aux Problèmes que je rencontre ces 3 dernières semaines, je m'aperçois que les températures affichées pour les sondes au tableau de controle ne correspondent pas à la réalité, à savoir:

00 16 pour relevée température relevée de 10 °
01 16 pour relevée température relevée de 19,5 °
02 34 pour une indication que je ne peux pas controler encore.

Je me disais que peut-être Il y a une mauvaise calibration des sondes Suite au changement de cartes électroniques. Est-ce possible?

Si oui, est-il possible de calibrer ces sondes et comment?

merci pour vos réponses.
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Re,

Il ne faut pas oublier que la valeur affichée en 41-01 résulte de la résistance de la sonde d'ambiance et de la correction faite par la carte amplificatrice de signal.
Ex: si ta carte ampli est sur 21° et que 41-01 donne 16° cela fait un peu plus de 19° ambiant. Donc la sonde d'ambiance est en principe bonne, si ta carte ampli est sur 21° bien sûr.
Voici un schéma que j'avais fait il y a bien longtemps :)
Image

Au fait le 41-00 est inopérant sur la PAC donc ne pas s'inquiéter pour une fausse valeur.
ERNI
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 8:47 am
Localisation : METZ
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ERNI »

Je comprends mieux ! Merci Elf.

Finalement, tout fonctionnerait alors. Bonne nouvelle.

Dernière question : A quelle température extérieure enclenchez vous vos résistances électriques pour soulager la PàC ?

Merci pour vos réponses. :wink:
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Nous n'habitons pas dans la capitale de l'Est de la France nous :lol:

Chez moi pas de résistance, PAC dimensionnée à 120% des déperditions.
Ben oui, avec une température de base de -4° et une moyenne de température de +7° pendant la saison de chauffe les résistances sont à bannir.

Donc pas d'avis sur ce coup là.
ERNI
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : jeu. août 07, 2008 8:47 am
Localisation : METZ
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ERNI »

merci quand même ! Température ambiante 19,6° pour extérieure à - 8°. Résistances enclenchées à - 6°.

Bonne nuit ! - 11° annoncé ici pendant la nuit pour -8° au matin.
Répondre