écart T° ???? : sur pompe 31.9° sur aquaset P03 départ : 35°

Répondre
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Re
En principe un chauffe-eau de 200l a une résistance entre 2,4 et 3kw , tu peux utiliser un délestage sur R2 (phase sur V ) ou R3 (phase sur W ) du MC8 lorsque le chauffe-eau est en demande (priorité eau chaude).

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
digi07
Actif
Actif
Messages : 24
Enregistré le : mer. sept. 08, 2010 1:21 pm
Localisation : ardeche
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par digi07 »

Trés intéressant cette solution,
d'après toi quel type de delesteur utiliser ( je ne connais pas ces produits)
crois tu que je puisse utiliser un mono car je veux couper juste le circuit chauffe eau / resistance R1

as tu un schéma de principe pour cette application,
j'imagine qu'il y a une ligne (entrée phase/neutre, sortie vers PAC
et une ligne sortie disjoncteur cumulus phase/neutre, sortie vers cumulus

enfin bon si tu peux m'en dire plus ça m'intérresse...

autre chose, peux tu me dire sur les sondes temperatures,
il y a en fait 2 sondes par depart/retour

1 sur entrée d'eau sur pac (sd1) qui correspond a celle de retour sur la carte MC8(s1), ces 2 la doivent avoir a peu près la même valeur.
s1 est affiché constament sur la pompe


1 sur sortie d'eau sur pac(sd2) qui correspond a celle de départ sur la carte MC8(s2)
la aussi ces 2 doivent avoir a peu près la même valeur.

peux tu me dire PARAMETRE 2 et 3 sur aquaset ça relève quelles sondes
et TP 1 et 2 ça relève quelles sondes ???

bon tu vois je ne manque pas de questions....
bonne soirée
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jld82 »

Bonjour
Délesteur monophasé Merlin Gérin/Schneider 15908 , chercher "Délesteur 15908" et/ou voir un électricien , mettre une indication dans le MC8 pour indiquer la présence d'un délesteur sinon le dépanneur pourrait croire à une panne. Ce n'est pas la PAC qui est à délester car sur une phase différente du chauffe-eau.
Il existe d'autre constructeurs ou modèles de délesteurs.

Pour les sondes :
- celles du MC8/k60d063z participent à la régulation CHAUFFAGE , leurs mesures et les paramètres permettent de calcuuler et de commander la PAC et l'appoint MC8

- celles DANS la PAC (sd1,sd2,sd3,sd4) utilisées par le chiller ECH... interne à la PAC

Aucun échange des mesures de T° entre les 2 équipements MC8 et PAC !!!

Pour le MC8/k60... les 4 sondes sont :
- Sonde T° extérieure (presque la même chose que SD4/TP4)
- Sonde retour chauffage qui doit être montée sur le tuyau cuivre de retour chauffage (presque la même que l'entrée PAC SD1/TP1
- Sonde départ chauffage : attention si les résistances sont actives alors cette valeur est DIFFERENTE de celle sortie PAC SD2/TP2
- sonde d'ambiance à l'intérieur du boitier de commande du k60d063z situé dans ta maison.

Sur la PAC la 4ième sonde SD3 sert en interne pour le dégivrage (voir le kit G32 en post-it pour en savoir plus)

A+
:wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Répondre

Retourner vers « TECHNIBEL »