voila la situation :
depuis 3 jours chaleur d'enfer (environ 25 en permanence) dans la maison malgré une température de consigne de 20 sur le module AJTECH...
Hier matin je baisse la consigne à 19, mais .... toujours aussi chaud !!!
Ce matin après une nuit à transpirer.. je controle les températures (setting 41 pour les connaisseurs) et la surprise ...
41-01 : 24
41-02 : -8 (???!!!???)
41-03 : 32
Visiblement la sonde intérieure délire ...
Finalement en la manipulant un peu (j'ai fais jouer le thermostat même s'il ne sert pas en chauffage) et j'ai soufflé un peu dessus (peut-être de la poussière) ... tout est redevenu normal : le 41-02 affiche : 26, et aussitôt le groupe extérieur s'est arreté...
Bref bonne blague.. mais un peu inquiétant quand même et à surveiller !!
En tout cas si besoin je peux dire que ça chauffe ...!!