Probleme PAC Atlantic Dojo

Répondre
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

Bonjour à tous,

J'ai un problème avec l'une de mes PAC Atlantic Dojo qui reste bloquée en mode froid (partiel)

J’ai terminé plusieurs essais de déblocage malheureusement sans succès : la PAC démarre en mode froid, ne bascule pas en mode chaud et finit par s’arrêter. Voici les différents éléments que j’ai constaté :

J’allume le disjoncteur pour la démarrer, l’UE démarre mais : même si l’ensemble des UI avaient été arrêtées en mode chaud et qu’elles redémarrent en mode chaud, au bout de quelques secondes elles se mettent en mode froid. Je dois alors les remettre en mode chaud en demande de 30° les 4 (mais elles restent en fait alimentées en froid à tour de rôle).

Suite à ce premier point si je laisse comme ça il finit par y avoir du givre dans une UI puisqu’elle ne souffle pas (elle est en demande de chaud à 30°). Bizarrerie supplémentaire l’UE alimente n’alimente pas en froid toutes les unités en même temps mais une à une, chacune leur tour (les deux sorties tuyaux givrent et à l’intérieur les ailettes de l’UI sont très froides).

Enfin le système finit par se couper complètement : le ventilo de l’UE s’arrête et les UI s’éteignent. Je peux redémarrer les UI, cette fois elles soufflent puisque mode chaud consigne à 30° et que cette fois il n’y a pas de froid qui arrive, l’UE étant à l’arrêt. Les UI soufflent mais évidemment pour rien.

J’ai essayé de les repasser en mode froid les 4 UI pour voir si cela fait redémarrer l’UE : rien ne se passe. La seule façon pour que l’UE redémarre est de couper au disjoncteur et de redémarrer.

Serait-ce du coup un problème de vanne 4 voies bloquée ? Au démarrage de l’UE j’entends des genres de cliquetis qui me laisse penser qu’elle est alimentée et que le « tiroir » bouge… J’ai le même système au RDC de ma maison (une seconde PAC Atlantic Dojo mais avec 3 UI) : elle fait exactement le même bruit au démarrage mais par contre elle, elle fait bien du chaud.

Est-ce que ça peut être dû à un simple manque de gaz ?

Merci de votre aide !

Damien
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 624
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Vforce »

Salut

Cela est fort probable pour que la vanne 4 voie ne bascule pas.
Il faut déjà regarder si elle est alimenté et testé la bobine.
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

Merci de l'aide.
Je vérifie a quel endroit avec le multimètre ? (sur l'arrivée à la vanne il y a deux câbles mais "scellés" à la résine)
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

J’ai vu que certains disent de tapoter léger la vanne pour la débloquer. Cela a déjà fonctionné pour quelqu’un ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 624
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Vforce »

Tu peux mesurer directement sur le connecteur de la carte.
En mode chaud et en mode froid
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

J’essaye ça en début de semaine, pas chez moi ce week-end. Merci.
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

Bonjour à tous,

Après avoir mis un échafaudage j’ai démonté et testé hier sur la carte aux bornes de la v4v si elle était alimentée : rien, pas de courant qui arrive alors que je bascule avec les 4 unités intérieures en mode chaud puis froid.
Carte électronique morte ?

Bien à tous,
D
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

J’ai aussi essayé de la bloquer en mode chaud avec le switch 5 qui permet de la faire mais rien n’y fait elle fait d’abord un peu de froid sur une seule unité puis ensuite plus rien.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 624
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Vforce »

ca ressemble à la carte si les mesures sont correctes.

Il n'y pas un fusible par hazard ?
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

Si effectivement j’en ai vu un, un 25A…mais la carte semblait alimentée, il y avait de petites diodes allumées.
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

IMG_7848.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

IMG_7850.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 624
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Vforce »

Le connecteur est blanc avec les fils bleu
Tribaldam
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : ven. sept. 19, 2025 7:39 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Tribaldam »

Oui c’est bien là que j’ai testé : j’ai débranché le connecteur et j’ai placé mon multimètre sur les deux « picots » de la carte électronique. Multimètre en position voltmètre AC. Aucune tension, ayant un doute j’ai aussi essayé en DC et idem.
Je pense que je me dirige vers un changement au minimum du groupe extérieur vu l’incertitude sur la panne et le prix de la seule carte électronique. Qu’en pensez-vous ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 624
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Probleme PAC Atlantic Dojo

Message par Vforce »

Ce n'est pas les mêmes compétences entre le remplacement de la carte ou du groupe.
Il y a des sociétés qui réparent les cartes électroniques si jamais.
Répondre

Retourner vers « ATLANTIC FUJITSU »